Bei -14°C ist die Heizlast bei 6KW.
Die Wärmepumpe ist eine Panasonic Aquarea 9KW.
why?
für die 2 Tage in drei Jahren? Warum keine 5kW und nen 20 Euro Heizlüfter für den ernstfall?
Schmetterling hat geschrieben: ↑29.05.2022, 19:04
Die ERR sollte ja fix eingestellt sein und nur dazu dienen Abgleiche durchzuführen.
ok, wie gerade schon bei den anderen Kollegen angesprochen.
Offensichtlich hast Du ein absolut Unverständnis was passiert.
Was denn fÜrn Abgleich durch ERR?
Hydraulischer Abgleich = keine ERR und Durchfluss Einstellung am Topmeter anhand Heizlastberechnung und FuBo Kreis Länge….
Thermischer Abgleich = Einstellung der Heizkurve, Spreizung und ggf. Nachjustierung der Top Meter
ERR greift in beide ein und drosselt Dir den so wichtigen Volumemstrom => frühzeitiges Takten => mehr Verschleiß => höherer Verbrauch
Hachja. Aber da ihr mir geholfen habt werde ich eure Neugier befriedigen.
Die 9KW ist fast baugleich mit der 5KW Panasonic. Da die 5, 7 und 9 nur minimal bei 19Hz 2,5KW Heizleistung abgeben können besitzt die 9KW gegenüber der 5 und 7KW die Möglichkeit bei -15°C eine Heizleistung von 7,5KW zu liefern. Das kann die 5KW nicht, das kann die 7KW nicht. In allen anderen Teillastszenarien reagiert die 9KW EXAKT GENAUSO wie die 5KW. Ich könnte also die 5KW kaufen. Wenn es dann -15°C wird liefert diese maximal 5KW. Die 7KW liefert 5,6KW. Oder aber ich kaufe die 9KW, diese bietet mir bei -15°C 7,5KW. Der Aufpreis von der 5KW gegenüber der 9KW Variante beträgt 500€. Damit kostet die Wärmepumpe 4500€. Um diese 500€ schere ich mich bei diesem günstigen Preis nicht, und da der Verbrauch in allen Szenarien GLEICH ist, ist die Wahl auf die 9KW gefallen.
Was denn fÜrn Abgleich durch ERR?
Hydraulischer Abgleich = keine ERR und Durchfluss Einstellung am Topmeter anhand Heizlastberechnung und FuBo Kreis Länge….
Thermischer Abgleich = Einstellung der Heizkurve, Spreizung und ggf. Nachjustierung der Top Meter
ERR greift in beide ein und drosselt Dir den so wichtigen Volumemstrom => frühzeitiges Takten => mehr Verschleiß => höherer Verbrauch
Jetzt hast du es verstanden. In dem Fall, in welchem ich mit einer ERR einen Kreis drossel müsste ich die Wärmepumpe und die restlichen Heizkreise an diese neuen Gegebenheiten anpassen. Um diese zu realisieren wollte ich eine manuelle Einstellmöglichkeit der Stellaktoren haben. Leider ist dies nicht möglich.
@MichaelN
S.o. Da ich nicht geschrieben habe welche Wärmepumpe ist das aber verständlich. Desweiteren merke ich an, dass ich bei der 9KW Variante die Möglichkeit habe das Warmwasser schneller aufzuwärmen wenn später Warmwasser ebenfalls mit der Wärmepumpe erwärmt wird. Dann steht die Wärmepumpe schneller wieder dem Heizkreis zur Verfügung weil sie höher laufen kann.
Zu den Wänden: Ich werde mir wohl eine Möglichkeit bauen müssen um an die Verteiler ran zu kommen. Einbaulösungen sind leider zu tief.