Bin neu im Forum und plane eine Modernisierung meiner Heizung.
Habe ein Haus mit 3 Etagen (300 m2) und auf allen Etage Fußbodenheizung (FBH) mit mehreren Heizkreisen. Bisher sind alle Kreise manuell gesteuert ohne elektrische Stellmotoren und ohne Einzelraumregelung. Auf jeder Etage sind Ventilblöcke, von denen aus jeweils 2 bis 7 Heizkreise versorgt werden.
Zukünftig sollen alle Ventile mit elektrischen Stellantrieben versehen werden und alle getrennten Räume mit Wandthermostaten versehen werden. Da es sich um eine Bestandsimmobilie handelt, kommt nur eine WLAN - Lösung in Frage. Alle Etagen sind durch ein gemeinsames Treppenhaus verbunden. Der Internet - Router steht im Keller - Flur.
Wollte einen Access Point HmIP-HAP per LAN - Kabel mit dem Router verbinden. Auf jeder Etage möchte ich als FBH - Controller einen HmIP-FALMOT-C12 installieren um jeweils Stellantriebe HmIP-VDMOT anzusteuern. Alle FBH - Controller sollen über WLAN angesteuert werden. Als Funk - Wandthermostate möchte ich HmIP-WTH2 verwenden. Wichtig ist mir ein System mit Stetig-Reglern als Stellantriebe.
Im Rahmen der Modernisierung werden alle Ventilblöcke erneuert, alle Heizkreise gespült und für alle Heizkreise ein hydraulischer Abgleich durchgeführt. Im nächsten Schritt wird die Gas - Brennwertheizung durch eine Luft- / Wasser - Wärmepumpe ersetzt. Für eine öffentliche Förderung der Gesamtsanierung muss ein Nachweis für einen hydraulischen Abgleich erstellt werden, egal ob erforderlich oder nicht.
Meine Fragen dazu sind;
- Können mit einem Access Point 3 FALMOT-C12 Controller angesteuert werden (natürlich unter der Voraussetzung einer guten WLAN - Verbindung)?
- Reicht ein Access Point HmIP-HAP oder brauche ich dafür eine CCU - Zentrale?
- Können auch durch zusätzliche Hardware die Heiz - Umwälzpumpe und Warmwasser - Umwälzpumpe mit Tages- oder Urlaubsprofilen ein- und abgeschaltet werden?
- In welcher Stellung verbleiben die Stellantriebe bei Ausfall der WLAN - Verbindung?
Danke für jede Rückmeldung zur Klärung meiner Fragen, bevor ich die Hardware bestelle.
Mehrere FALMOT-C12 Controller durch einen Access Point ansteuerbar?
Moderator: Co-Administratoren
- shartelt
- Beiträge: 7421
- Registriert: 14.01.2015, 14:59
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 524 Mal
- Danksagung erhalten: 753 Mal
Re: Mehrere FALMOT-C12 Controller durch einen Access Point ansteuerbar?
hydraulischer Abgleich ist neben den darauf folgenden thermischen Abgleich das Wichtigste in einem modernen Heizsystem!
Ich persönlich würde mir das Geld sparen, da vorallem in el er Modernisierung mit WP der durchfluss nötig ist für minimal niedrige Vorlauftemps…
aber Du hast Dir das sicher gut überlegt…
aber!
HMIP funkt und hat nix mit WLAN zu tun.
für ne Steuerung brauchst Du immer ein Wandthermostat…somit reicht eine eingeschränkte Cloud Lösung für wohl locker aus und ich würde Dir von ner ordentlichen Zentrale erstmal abraten…
mach was draus und gib nicht zu viel Geld für unnützes (sogar Effizienz verschlechternden und Verschleiß erhöhendes) Gelump aus …
Re: Mehrere FALMOT-C12 Controller durch einen Access Point ansteuerbar?
Hallo shartelt,
danke für die Rückmeldung. Einen hydraulischen Abgleich habe ich auf alle Fälle vorgesehen, auch weil dies eine Voraussetzung ist um Fördermittel zu beantragen.
Meine Hauptfrage war ob von einem Access Point Typ HmIP-HAP drei FALMOT-C12 Controller angesteuert werden können?
Natürlich wird das System ergänzt durch Funk - Wandthermostate (10 Stück) und Stellantriebe auf den Ventilen der einzelnen Heizkreise (15 Stück)
danke für die Rückmeldung. Einen hydraulischen Abgleich habe ich auf alle Fälle vorgesehen, auch weil dies eine Voraussetzung ist um Fördermittel zu beantragen.
Meine Hauptfrage war ob von einem Access Point Typ HmIP-HAP drei FALMOT-C12 Controller angesteuert werden können?
Natürlich wird das System ergänzt durch Funk - Wandthermostate (10 Stück) und Stellantriebe auf den Ventilen der einzelnen Heizkreise (15 Stück)
- Samson71
- Beiträge: 1513
- Registriert: 12.02.2014, 20:51
- Wohnort: Niedersachsen
- Hat sich bedankt: 51 Mal
- Danksagung erhalten: 185 Mal
Re: Mehrere FALMOT-C12 Controller durch einen Access Point ansteuerbar?
Das sollte kein Problem sein.
Das müssen dann HmIP-VDMOT sein.
Aber ich würde Dir ebenso wie @shartelt dazu raten das gut zu überdenken. Eine gut eingestellte (und hydraulisch abgeglichene) FBH braucht (normalerweise) keine "smarte" Steuerung, da sie von der Beständigkeit lebt. Da kann man auch ne Menge "kaputtregulieren". Und auch von mir nochmal der Hinweis, dass HmIP nix mit WLAN zu tun hat. Da scheint es noch einiges an Defiziten zugeben was das Verständnis angeht. Arbeite Dich lieber erstmal tiefer in die Materie einer FBH-Steuerung und das HmIP-System selbst ein, bevor Du sinnlos Geld versenkst.
Gruß, Markus
- Henke
- Beiträge: 1526
- Registriert: 27.06.2022, 20:51
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 141 Mal
- Danksagung erhalten: 306 Mal
Re: Mehrere FALMOT-C12 Controller durch einen Access Point ansteuerbar?
Ja. Die FALMOT werden miteinander einander gekoppelt.Können mit einem Access Point 3 FALMOT-C12 Controller angesteuert werden?
AP reicht. AP vs. CCU3 ist eher die Frage was man nachher noch machen will bzw. ob man eine Cloud Lösung mag.Reicht ein Access Point HmIP-HAP oder brauche ich dafür eine CCU - Zentrale?
Ja, z.B. mit MIOB. Die Umwälzpumpe wird aber eher durch die Heizung gesteuert und WW ist eine andere Baustelle.Können auch durch zusätzliche Hardware die Heiz - Umwälzpumpe und Warmwasser - Umwälzpumpe mit Tages- oder Urlaubsprofilen ein- und abgeschaltet werden?
Die Thermostate werden direkt mit den FALMOT verknüpft. Ein Ausfall der Funk Verbindung auf einer Etage ist recht unwahrscheinlich. Die Ventile werden dann entweder in den Notbetrieb oder auf der aktuellen Position bleiben. Auch ein Ausfall der Verbindung des AP dürfte nicht viel ausmachen.In welcher Stellung verbleiben die Stellantriebe bei Ausfall der WLAN - Verbindung?
Raumthermostat bekommt den Soll-Wert (Tagesprogramm oder z.B. Handeinstellung, Fensterkontakt,...) - täglich also eher selten eine Änderung
Raumthermostat vergleicht Soll- mit IST-Wert und sendet den Bedarf an die zugeteilte FALMOT. - häufiger, wenn sich die Temperatur ändert.
In beiden Fällen muss der AP/CCU nichts machen.
G
Michael