Das müsstest Du mir mal erklären.
Wo schließt Du denn die 5 Adern am DRBL4 an?
Ich habe ein 2-poliges Kabel zu den Rollos liegen. das reicht.
Naja, nicht ganz... der Nullleiter ist noch separat über alle Rolläden geführt.
Wie kann das verkabelt werden?
Der DRBL4 wird direkt mit einer Phase verbunden und legt diese bei Betätigung dann auf
das 2-polige Kabel (up bzw. down). Nulleiter liegt wie gesagt separat.
Es ist nur darauf zu achten, dass dann Phase und Nulleiter über den selben RCD abgesichert sind.
Also sind das eigentlich 3-pole. Aber 5 sind wirklich nicht notwendig.