Beitrag von Maximilian » 05.09.2022, 13:33

robbi77 hat geschrieben:
25.08.2022, 19:34
Wired geht nur wenn ein 5pol Kabel zu den Rollos liegt.
Das müsstest Du mir mal erklären.
Wo schließt Du denn die 5 Adern am DRBL4 an?

Ich habe ein 2-poliges Kabel zu den Rollos liegen. das reicht.
Naja, nicht ganz... der Nullleiter ist noch separat über alle Rolläden geführt.

Wie kann das verkabelt werden?
Der DRBL4 wird direkt mit einer Phase verbunden und legt diese bei Betätigung dann auf
das 2-polige Kabel (up bzw. down). Nulleiter liegt wie gesagt separat.
Es ist nur darauf zu achten, dass dann Phase und Nulleiter über den selben RCD abgesichert sind.

Also sind das eigentlich 3-pole. Aber 5 sind wirklich nicht notwendig.

Maximilian
Beiträge: 14
Registriert: 17.06.2020, 11:58
System: in Planung

Re: Rolladensteuerung mit IP/Ipwired

Beitrag von Maximilian » 05.09.2022, 13:44

schmidde hat geschrieben:
25.08.2022, 16:38
Kabel 230v sind schon an jedem Rolladen vorbereitet und gehen jeweils zum Schaltschrank im Keller. Zudem ist in jedem Zimmer ein Niedervoltkabel und ein Taster an der jeweiligen Zimmertüre bereits vorinstalliert.
Die Rolläden werden jeweils am DRBL4 angeschlossen. Du benötigst hier 1 DRBL4 für je 4 Rollläden.

Über die Niedervoltkabel werden Taster zur Steuerung am DRI16 / 32 angeschlossen. Je Doppel-Taster benötigst Du 2 Kanäle.
Als Taster kannst Du hier auf Dein Schalterprogramm zurückgreifen, und Wechseltaster für Rollläden verwenden.
Zusätzlich kannst Du noch Zentraltaster installieren, sofern noch genug Kabel liegen. Also z.B. ein Taster für alle Rollo auf/zu.

Alternativ könntest Du mittels eines oder mehrerer FIO6 jeweils 3 Doppeltaster anschließen und diese über ein 4-poliges
Niedervoltkabel in den Bus integrieren.
(ich gehe mal davon aus, dass als Niedrevoltkabel die grünen EIB-Kabel verlegt wurden)

Zusätzlich brauchst Du einen DRAP, ein Netzteil und eine Zentrale (z.B. CCU3).
Details weiß dann Dein Elektriker.

Benutzeravatar
robbi77
Beiträge: 13847
Registriert: 19.01.2011, 19:15
System: CCU
Wohnort: Landau
Hat sich bedankt: 181 Mal
Danksagung erhalten: 738 Mal

Re: Rolladensteuerung mit IP/Ipwired

Beitrag von robbi77 » 05.09.2022, 15:33

Ich habe ein 2-poliges Kabel zu den Rollos liegen. das reicht.
Welche Farben haben die Adern?
Welcher Querschnitt?
Starr oder flexibel?
Wo schließt Du denn die 5 Adern am DRBL4 an?
Gar nicht. Die werden in der Verteilung auf Klemmen gelegt und dann wird das mit dem Aktor verkabelt.
PE und N sauber aufgelegt und auf/ab am Aktor.

Technisch möglich, aber nicht sauber, mit deinem 2pol.
Ich gehe davon aus du weißt was du tust …

Maximilian
Beiträge: 14
Registriert: 17.06.2020, 11:58
System: in Planung

Re: Rolladensteuerung mit IP/Ipwired

Beitrag von Maximilian » 05.09.2022, 16:57

robbi77 hat geschrieben:
05.09.2022, 15:33
Welche Farben haben die Adern?
Welcher Querschnitt?
Starr oder flexibel?
Was an der Farbe interessant ist, erschließt sich mir zwar nicht, aber es sind je Rollladen 2 einpolige
Mantelleitungen mit schwarzer Ader, 1,5 mm2 starr.
Maximilian hat geschrieben:
05.09.2022, 13:44
Gar nicht. Die werden in der Verteilung auf Klemmen gelegt und dann wird das mit dem Aktor verkabelt.
:roll:
Das das über Klemmen läuft tut doch nichts zur Sache.
Und das bei einer suaberen strukturierten Verkabelung heutzutage Klemmen verwendet werden ist
mir bewusst und das wird der ausführende Elektriker hoffentlich auch so machen.
Maximilian hat geschrieben:
05.09.2022, 13:44
Technisch möglich, aber nicht sauber, mit deinem 2pol.
Ich gehe davon aus du weißt was du tust …
Das hat vor >20 Jahren der Elektriker mit einer selbstgelöteten Rolladensteuerung mit vielen Relais so verkabelt
und wurde dann vor ein paar Jahren durch HMIPW ersetzt. Ich gehe davon aus, dass der Elektriker damals
wusste was er tut...
Wenn bei Rohrmotoren zusätzlich PE erforderlich ist, dann wird wohl PE analog N verlegt sein.

Benutzeravatar
robbi77
Beiträge: 13847
Registriert: 19.01.2011, 19:15
System: CCU
Wohnort: Landau
Hat sich bedankt: 181 Mal
Danksagung erhalten: 738 Mal

Re: Rolladensteuerung mit IP/Ipwired

Beitrag von robbi77 » 05.09.2022, 17:56

Das hat vor >20 Jahren der Elektriker
Das ist aber nicht mehr stand der Technik. Wenn das bei dir so ist, dann ist es so. Wird (sollte) aber heutzutage nicht mehr gemacht.
Daher wollte ich das nicht so stehen lassen. Und sollte auch als Tip nicht so weiter gegeben werden.