Also ich würde die so anschließen.
Pin 4 die Plusleitung von deinem Netzteil.
Pin 2 auf Masse ? Minuspol
Pin 1 oder 7 auf eine Seite des Eltakos, die andere dann auf Masse
Wenn Du jetzt Pin 3, 6 oder 5 auf 24 Volt legst, sollte der Eltako schalten.
Zu deiner Spannungsmessung. An unbeschalteten Ein- oder Ausgängen herumzumessen ist meistens nicht gerade sehr aussagekräftig. Da können durchaus Spannungen "erscheinen". Die brechen aber meistens bei der kleinsten Last zusammen und der Anschluß nimmt einen definierten Zustand an.
Grüße
PS.
Das ist jetzt nur mein Vorschlag. Selber habe ich die Dinger noch nicht in meinen Händen gehabt.
Mit Velleman USB IF Eltako R12-100-12VDC direkt schalten?
Moderator: Co-Administratoren
Moin!
Vielen Dank für Dein Post ... genau so habe ich es gemacht. Das Problem dabei ist jetzt nur, dass das K8055 die digitalen Ausgänge auf Masse und eben nicht auf Plus schaltet. Mit anderen Worten: Um einen der Power Switche anzusteuern müßte man GND des Switches auf den Ausgang legen. Und das bedeutet dann aber, das man diese Switche nur einkanalig verwenden kann.
Auf der anderen Seite: Ich war mal ganz mutig und hab ein vorhandenes 24V Stromstossrelais direkt angeschlossen ... funktioniert problemlos!
Ich werde mir jetzt Koppelrelais von Finder (Serie 38 ) bestellen und die direkt im Verteiler montieren. Die brauchen so um die 10 mA (http://www.finder.de/pdf/datenblatt_serie_38.pdf), das sollte funktionieren. Ist zwar insgesamt teurer, jedoch für mich am einfachsten und wohl auch am zuverlässigsten.
Nochmals vielen Dank an alle!
VG ... Michael
Vielen Dank für Dein Post ... genau so habe ich es gemacht. Das Problem dabei ist jetzt nur, dass das K8055 die digitalen Ausgänge auf Masse und eben nicht auf Plus schaltet. Mit anderen Worten: Um einen der Power Switche anzusteuern müßte man GND des Switches auf den Ausgang legen. Und das bedeutet dann aber, das man diese Switche nur einkanalig verwenden kann.
Auf der anderen Seite: Ich war mal ganz mutig und hab ein vorhandenes 24V Stromstossrelais direkt angeschlossen ... funktioniert problemlos!
Ich werde mir jetzt Koppelrelais von Finder (Serie 38 ) bestellen und die direkt im Verteiler montieren. Die brauchen so um die 10 mA (http://www.finder.de/pdf/datenblatt_serie_38.pdf), das sollte funktionieren. Ist zwar insgesamt teurer, jedoch für mich am einfachsten und wohl auch am zuverlässigsten.
Nochmals vielen Dank an alle!
VG ... Michael