Hallo,
Ich habe jetzt hier mehrfach die Empfehlung gelesen mit den HM-Hutschiene-Elementen nicht die Verbraucher direkt sondern diese indirekt über Relais zu schalten. Ich hab jetzt im Internet mal nach Relais gesucht, aber nicht wirklich was gefunden. Könnt ihr mir da Empfehlungen geben?
Danke schon mal vorab
Amin
Schaltrelais
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 12886
- Registriert: 16.01.2009, 18:48
- Wohnort: Steingaden
- Hat sich bedankt: 1584 Mal
- Danksagung erhalten: 221 Mal
Re: Schaltrelais
hier noch mal suchen es gibt eine "bestelliste".. es sind zb finder schnappbefestigungen + relais.. von conrad ( 502829 - 62 ) oder reichelt.
-------
!!! der download der handbüchern auf den seiten von eq3 und das lesen der tips und tricks kann das hm-leben sehr erleichtern - das nutzen der suche nach schlagworten ebenso !!!
wer schreibfehler findet darf sie behalten.
!!! der download der handbüchern auf den seiten von eq3 und das lesen der tips und tricks kann das hm-leben sehr erleichtern - das nutzen der suche nach schlagworten ebenso !!!
wer schreibfehler findet darf sie behalten.
-
- Beiträge: 3974
- Registriert: 24.03.2011, 04:32
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 110 Mal
- Danksagung erhalten: 70 Mal
Re: Schaltrelais
Koppelrelais hat das Suchwort.
Wenn man 24 V hat und 230V steuern will, dann z.B. Finder 4C.01.9.024.4050 ; 16A AgSnO2-Kontakte. Bei Voelkner #S72594 für ca. 13 EUR.
Als 230V Booster z.B. Finder 4C.01.8.230.4060 ; 16 A AgSnO2-Kontakte. Bei Voelkner # S72557 für ca. 17,50 EUR.
AgSnO2-Kontakte verkraften kurze Einschaltstromspitzen von z.B. ESL und EVG besser. Die beiden erwähnten Typen sind mit 100A für 5ms angegeben.
Der Vorteilder Finder-Koppelrelais: Wenn die Kontakte verschmort sind, kann man die Relaiseinheit schnell und kostengünstig ersetzen.
Allerdings haben diese Koppelrelais keinen Nullspannungsschalter und verbrauchen ca. 1 bis 2W im eingeschalteten Zustand.
Wenn die Stromkreise eine hohe Einschaltdauer haben, sind bistabile Relais interessant. Hier hat Eltako ein interessantes Programm.
Bei einigen der eltako- Koppelrelais kann man wählen, ob man einen Nulldurchgangsschalter haben möchte, den man dann mit 0,1W "bezahlen" muß.
Eltako bietet solche Relais als Hutschienenmodule oder auch für den UP-Doseneinbau an. Relaiseinheiten kann man nicht tauschen, und die Einstiegskosten sind etwas höher.
Auch Eltako verwendet AgSnO2-Kontakte und gibt 70A für 10ms an.
Wenn man 24 V hat und 230V steuern will, dann z.B. Finder 4C.01.9.024.4050 ; 16A AgSnO2-Kontakte. Bei Voelkner #S72594 für ca. 13 EUR.
Als 230V Booster z.B. Finder 4C.01.8.230.4060 ; 16 A AgSnO2-Kontakte. Bei Voelkner # S72557 für ca. 17,50 EUR.
AgSnO2-Kontakte verkraften kurze Einschaltstromspitzen von z.B. ESL und EVG besser. Die beiden erwähnten Typen sind mit 100A für 5ms angegeben.
Der Vorteilder Finder-Koppelrelais: Wenn die Kontakte verschmort sind, kann man die Relaiseinheit schnell und kostengünstig ersetzen.
Allerdings haben diese Koppelrelais keinen Nullspannungsschalter und verbrauchen ca. 1 bis 2W im eingeschalteten Zustand.
Wenn die Stromkreise eine hohe Einschaltdauer haben, sind bistabile Relais interessant. Hier hat Eltako ein interessantes Programm.
Bei einigen der eltako- Koppelrelais kann man wählen, ob man einen Nulldurchgangsschalter haben möchte, den man dann mit 0,1W "bezahlen" muß.
Eltako bietet solche Relais als Hutschienenmodule oder auch für den UP-Doseneinbau an. Relaiseinheiten kann man nicht tauschen, und die Einstiegskosten sind etwas höher.
Auch Eltako verwendet AgSnO2-Kontakte und gibt 70A für 10ms an.