Seite 1 von 1

Aktorensteuerung über TinyMatic

Verfasst: 30.04.2021, 16:34
von Fjorse
Hallo miteinander,

folgende Frage: ich habe über das Internet mit TinyMatic grundsätzlich Zugriff auf meine CCU3, synchronisieren funktioniert. Aber leider schaffe ich es als Neuling nicht, einen Lichtschalter/ Aktor fernzusteuern. Mein HMIP-BSM wird mir im Raum mit den Kanälen (?) 1 und 2 in der TinyMatic angezeigt. Wenn ich diese betätige, bekomme ich eine Sendebestätigung, aber keine Reaktion. Fehlt evtl. eine Einstellung in der Geräte-Konfiguration?
Wer kann helfen, habe hier noch keine passende Antwort gefunden...

Gruß

Re: Aktorensteuerung über TinyMatic

Verfasst: 30.04.2021, 20:12
von Baxxy
Ich habe leider keinen HmIP-BSM daher kann es sein das mein Geschriebenes nicht korrekt ist.
Fjorse hat geschrieben:
30.04.2021, 16:34
mit den Kanälen (?) 1 und 2
Die Kanäle 1 & 2 sind die Tasterkanäle des BSM. Normalerweise kann man IP-Taster nicht virtuell drücken (bei HM Geräten geht das noch).
Das sieht man schön wenn man in der WebUI bei "Status und Bedienung > Geräte" auf ein Gerät mit Tasterkanälen geht. Da steht dann "Der Kanal hat hier keine Funktion".
Wenn das beim HmIP-BSM auch so ist dann kann natürlich auch TinyMatic den Taster nicht betätigen.
Schalten kann man bei diesem Aktor nur die Kanäle 4-6, vielleicht kommt man da irgendwie mit TinyMatic ran.

Grüße
Baxxy

Re: Aktorensteuerung über TinyMatic

Verfasst: 01.05.2021, 10:38
von Fjorse
Hallo Baxxy,

der Tipp war gut, Kanal 4 ist es! Der wird zum Ein- und Ausschalten genutzt.

Besten Dank, Gruß