HMIP-Wired - massive Probleme

Debian/Ubuntu basierte CCU

Moderator: Co-Administratoren

pmiller
Beiträge: 79
Registriert: 04.01.2020, 08:43
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Baden bei Wien
Hat sich bedankt: 6 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal

HMIP-Wired - massive Probleme

Beitrag von pmiller » 01.05.2020, 17:03

Wir hatten unsere Gartenbewässerung auf HMIP mit PCBS gelöst. Da wir jegliches Verbindungsrisiko ausschließen wollten haben wir nun alles auf HMIP-Wired umgestellt.

Bit zu FIrmware 3.51.6-42 lief das ja eigentlich auch ganz brav. Dann haben wir auf 3.51.6-43 upgedated - und seit dem massive Probleme.

Einerseits scheinen die virtuellen Kanäle nicht zu funktionieren andererseits (wenn wir diese nicht verwenden) funktioniert es trotzdem fast nie.

In /var/log/messages findet sich tonnenweise:

May 1 16:46:56 debmatic ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'setValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"00161A499CBD4B:32","STATE",true}, result: [faultCode:-1,faultString:"Generic error (TIMEOUT)"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
May 1 16:46:58 debmatic ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'setValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"00161A499CBD4B:32","STATE",false}, result: [faultCode:-1,faultString:"Generic error (STACK_BUSY)"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
May 1 16:46:59 debmatic ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'setValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"00161A499CBD4B:31","STATE",true}, result: [faultCode:-1,faultString:"Generic error (TIMEOUT)"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
May 1 16:47:00 debmatic ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'setValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"00161A499CBD4B:31","STATE",false}, result: [faultCode:-1,faultString:"Generic error (TIMEOUT)"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
May 1 16:47:02 debmatic ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'setValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"00161A499CBD4B:30","STATE",true}, result: [faultCode:-1,faultString:"Generic error (TIMEOUT)"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
May 1 16:47:03 debmatic ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'setValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"00161A499CBD4B:30","STATE",false}, result: [faultCode:-1,faultString:"Generic error (TIMEOUT)"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
May 1 16:51:30 debmatic ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'setValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"00161A499CBD4B:30","STATE",true}, result: [faultCode:-1,faultString:"Generic error (TIMEOUT)"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
May 1 16:52:15 debmatic ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'setValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"00161A499CBD4B:32","STATE",true}, result: [faultCode:-1,faultString:"Generic error (TIMEOUT)"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
May 1 16:52:19 debmatic ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'setValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"00161A499CBD4B:31","STATE",true}, result: [faultCode:-1,faultString:"Generic error (TIMEOUT)"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
May 1 16:52:21 debmatic ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'setValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"00161A499CBD4B:30","STATE",true}, result: [faultCode:-1,faultString:"Generic error (TIMEOUT)"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]


Hat irgendwer eine Idee wo hier der Hund begraben ist - würde mir gerne einen Spaten holen und den exhumieren...

LG
Peter
Baden bei Wien

Benutzeravatar
deimos
Beiträge: 5396
Registriert: 20.06.2017, 10:38
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Leimersheim
Hat sich bedankt: 121 Mal
Danksagung erhalten: 957 Mal
Kontaktdaten:

Re: HMIP-Wired - massive Probleme

Beitrag von deimos » 01.05.2020, 17:20

Hi,

am Update höngt das sehr sicher nicht, die einzige Änderung war da eine Optimierung der Erkennung des Funkmoduls für eine neue Charge RPI-RF-MODs.
Rein von den Fehlermeldungen her, melden sich HmIP Geräte nicht bei der CCU zurück. Ich würde hier mal die Netzwerkstrecke prüfen, ob da irgendwo zwischendrin ggf. ein Problem ist und falls du die Möglichkeit hast den Switchports vom DRAP fix auf 100Mbit stellen. Der macht wohl desöfteren mal Probleme beim Autosense.
Und natürlich sollte man auch mal den Bus prüfen, auch der kann Prpbleme verursachen.
Hast du zufällig am Bus einen Präsenzmelder hängen, mir ist da ein Problem mit einer Original CCU zu Phren bekommen, welches aber noch nicht ganz bestätigt ist, welches eine gewisse Ähnlichkeit mit deinem Problem hatte.

Viele Grüße
Alex

pmiller
Beiträge: 79
Registriert: 04.01.2020, 08:43
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Baden bei Wien
Hat sich bedankt: 6 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal

Re: HMIP-Wired - massive Probleme

Beitrag von pmiller » 01.05.2020, 19:12

Servus deimos!

Netzwerkstrecke geprüft (bin ITler und ja, die Leitung ist OK). Gegenstelle ist eine FortiSwitch - kein Firmware-Update - daher hier keine Änderung.

Das Zeug lief ja vor ein paar Tagen absolut problemlos - mittlerweile nicht mehr. Selbst ein HMIPW-DRS8, der direkt am DRAP hängt (und alles andere entfernt) macht immer wieder Probleme.

Manchmal (aber nur sehr sehr selten) klappt es ja.

LG
Peter

Daimler
Beiträge: 9115
Registriert: 17.11.2012, 10:47
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Köln
Hat sich bedankt: 37 Mal
Danksagung erhalten: 283 Mal

Re: HMIP-Wired - massive Probleme

Beitrag von Daimler » 01.05.2020, 19:31

Hi,
deimos hat geschrieben:
01.05.2020, 17:20
die einzige Änderung war da eine Optimierung der Erkennung des Funkmoduls für eine neue Charge RPI-RF-MODs.
Wir sind uns aber darüber einig, dass, wenn es Probleme mit dem IP-Dienst / Server gibt, es auch Probleme mit IP-Wired gibt.
Also könnte ich mir die neue FW durchaus als mögliche Fehlerquelle vorstellen.

pmiller hat geschrieben:
01.05.2020, 19:12
Manchmal (aber nur sehr sehr selten) klappt es ja.
Hast oder kannst du nicht testweise eine DV zwischen IP-Wired Komponenten erstellen und die testen?
Wenn die geht und der Rest nicht, kannst du den Bus jedenfalls ausschließen.
Gruß Günter

pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .

Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!

pmiller
Beiträge: 79
Registriert: 04.01.2020, 08:43
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Baden bei Wien
Hat sich bedankt: 6 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal

Re: HMIP-Wired - massive Probleme

Beitrag von pmiller » 01.05.2020, 19:42

[/quote]Hast oder kannst du nicht testweise eine DV zwischen IP-Wired Komponenten erstellen und die testen?
Wenn die geht und der Rest nicht, kannst du den Bus jedenfalls ausschließen.
[/quote]

Da steh ich jetzt an - DRAP <=> Kabel <=> DRS8

(ist die Minimalkonfig)

Auch die spinnt (alle anderen Komponenten sind bereits weggehängt)

Benutzeravatar
deimos
Beiträge: 5396
Registriert: 20.06.2017, 10:38
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Leimersheim
Hat sich bedankt: 121 Mal
Danksagung erhalten: 957 Mal
Kontaktdaten:

Re: HMIP-Wired - massive Probleme

Beitrag von deimos » 01.05.2020, 19:44

Hi,
Daimler hat geschrieben:
01.05.2020, 19:31
deimos hat geschrieben:
01.05.2020, 17:20
die einzige Änderung war da eine Optimierung der Erkennung des Funkmoduls für eine neue Charge RPI-RF-MODs.
Wir sind uns aber darüber einig, dass, wenn es Probleme mit dem IP-Dienst / Server gibt, es auch Probleme mit IP-Wired gibt.
Also könnte ich mir die neue FW durchaus als mögliche Fehlerquelle vorstellen.
Nein, schau dir den Commit auf Github an, das Update als Ursache kann ich ziemlich sicher ausschließen.
Einzig könnte es sein, dass der Neustart der Services im Zuge des Updates die Probleme heraufbeschworen hat, vergleichbar mit den Problemen bei den HmIP Geräteupdates, welche auch regelmäßig erst nach CCU Updates auftauchten, aber nicht durch das Update, sondern nur durch den Reboot ausgelöst waren.

Was ich oben im Log gesehen habe: Es taucht nur ein einzelnes Gerät mit Problemen auf. Ist das nur Zufall oder ist das wirklich so, dass nur ein JmIP Wired Gerät betroffen ist?

Viele Grüße
Alex

pmiller
Beiträge: 79
Registriert: 04.01.2020, 08:43
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Baden bei Wien
Hat sich bedankt: 6 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal

Re: HMIP-Wired - massive Probleme

Beitrag von pmiller » 01.05.2020, 20:05

Servus!

Nein, das betrifft mehrere. Hier mal ein längeres Log

root@debmatic:~# tail -n50 -f /var/log/messages
May 1 19:14:27 debmatic ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"0000D8A99BB786:0","UNREACH"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: UNREACH"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
May 1 19:14:27 debmatic ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"000C18A98B9459:0","DUTY_CYCLE"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: DUTY_CYCLE"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
May 1 19:14:27 debmatic ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"000C18A98B9459:0","ERROR_CODE"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: ERROR_CODE"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
May 1 19:14:27 debmatic ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"000C18A98B9459:0","LOW_BAT"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: LOW_BAT"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
May 1 19:14:27 debmatic ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"000C18A98B9459:0","OPERATING_VOLTAGE"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: OPERATING_VOLTAGE"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
May 1 19:14:27 debmatic ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"000C18A98B9459:0","OPERATING_VOLTAGE_STATUS"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: OPERATING_VOLTAGE_STATUS"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
May 1 19:14:27 debmatic ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"000C18A98B9459:0","RSSI_DEVICE"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: RSSI_DEVICE"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
May 1 19:14:27 debmatic ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"000C18A98B9459:0","RSSI_PEER"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: RSSI_PEER"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
May 1 19:14:27 debmatic ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"000C18A98B9459:0","SABOTAGE"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: SABOTAGE"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
May 1 19:14:27 debmatic ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"000C18A98B9459:0","UNREACH"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: UNREACH"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
May 1 19:14:33 debmatic ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"000C18A98B9459:1","CURRENT_ILLUMINATION"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: CURRENT_ILLUMINATION"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
May 1 19:14:33 debmatic ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"000C18A98B9459:1","CURRENT_ILLUMINATION_STATUS"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: CURRENT_ILLUMINATION_STATUS"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
May 1 19:14:33 debmatic ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"000C18A98B9459:1","ILLUMINATION_STATUS"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: ILLUMINATION_STATUS"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
May 1 19:14:33 debmatic ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"000A1709AF5A88:0","DUTY_CYCLE"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: DUTY_CYCLE"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
May 1 19:14:33 debmatic ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"000A1709AF5A88:0","LOW_BAT"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: LOW_BAT"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
May 1 19:14:33 debmatic ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"000A1709AF5A88:0","OPERATING_VOLTAGE"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: OPERATING_VOLTAGE"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
May 1 19:14:33 debmatic ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"000A1709AF5A88:0","OPERATING_VOLTAGE_STATUS"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: OPERATING_VOLTAGE_STATUS"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
May 1 19:14:33 debmatic ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"000A1709AF5A88:0","RSSI_DEVICE"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: RSSI_DEVICE"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
May 1 19:14:33 debmatic ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"000A1709AF5A88:0","RSSI_PEER"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: RSSI_PEER"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
May 1 19:14:33 debmatic ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"000A1709AF5A88:0","UNREACH"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: UNREACH"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
May 1 19:14:33 debmatic ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"000A1709AF5A88:1","ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
May 1 19:14:33 debmatic ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"000A1709AF5A88:1","BOOST_TIME"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: BOOST_TIME"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
May 1 19:14:33 debmatic ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"000A1709AF5A88:1","LEVEL_STATUS"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: LEVEL_STATUS"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
May 1 19:14:33 debmatic ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"000A1709AF5A88:1","QUICK_VETO_TIME"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: QUICK_VETO_TIME"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
May 1 19:14:33 debmatic ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"000A58A989F6D5:0","DUTY_CYCLE"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: DUTY_CYCLE"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
May 1 19:14:33 debmatic ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"000A58A989F6D5:0","LOW_BAT"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: LOW_BAT"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
May 1 19:14:33 debmatic ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"000A58A989F6D5:0","RSSI_DEVICE"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: RSSI_DEVICE"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
May 1 19:14:33 debmatic ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"000A58A989F6D5:0","RSSI_PEER"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: RSSI_PEER"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
May 1 19:14:33 debmatic ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"000A58A989F6D5:0","TIME_OF_OPERATION"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: TIME_OF_OPERATION"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
May 1 19:14:33 debmatic ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"000A58A989F6D5:0","TIME_OF_OPERATION_STATUS"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: TIME_OF_OPERATION_STATUS"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
May 1 19:14:33 debmatic ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"000A58A989F6D5:0","UNREACH"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: UNREACH"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
May 1 19:14:33 debmatic ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"001898A997FED0:0","RSSI_PEER"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: RSSI_PEER"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
May 1 19:14:33 debmatic ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"0000DA49926B08:0","DUTY_CYCLE"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: DUTY_CYCLE"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
May 1 19:14:33 debmatic ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"0000DA49926B08:0","ERROR_CODE"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: ERROR_CODE"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
May 1 19:14:33 debmatic ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"0000DA49926B08:0","LOW_BAT"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: LOW_BAT"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
May 1 19:14:33 debmatic ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"0000DA49926B08:0","OPERATING_VOLTAGE"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: OPERATING_VOLTAGE"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
May 1 19:14:33 debmatic ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"0000DA49926B08:0","OPERATING_VOLTAGE_STATUS"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: OPERATING_VOLTAGE_STATUS"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
May 1 19:14:33 debmatic ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"0000DA49926B08:0","RSSI_DEVICE"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: RSSI_DEVICE"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
May 1 19:14:33 debmatic ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"0000DA49926B08:0","RSSI_PEER"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: RSSI_PEER"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
May 1 19:14:33 debmatic ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"0000DA49926B08:0","SABOTAGE"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: SABOTAGE"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
May 1 19:14:33 debmatic ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"0000DA49926B08:0","UNREACH"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: UNREACH"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
May 1 19:14:33 debmatic ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"001898A997FFA3:0","DUTY_CYCLE"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: DUTY_CYCLE"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
May 1 19:14:33 debmatic ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"001898A997FFA3:0","ERROR_CODE"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: ERROR_CODE"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
May 1 19:14:33 debmatic ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"001898A997FFA3:0","ERROR_NON_FLAT_POSITIONING"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: ERROR_NON_FLAT_POSITIONING"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
May 1 19:14:33 debmatic ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"001898A997FFA3:0","LOW_BAT"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: LOW_BAT"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
May 1 19:14:33 debmatic ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"001898A997FFA3:0","OPERATING_VOLTAGE"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: OPERATING_VOLTAGE"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
May 1 19:14:33 debmatic ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"001898A997FFA3:0","OPERATING_VOLTAGE_STATUS"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: OPERATING_VOLTAGE_STATUS"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
May 1 19:14:33 debmatic ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"001898A997FFA3:0","RSSI_DEVICE"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: RSSI_DEVICE"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
May 1 19:14:33 debmatic ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"001898A997FFA3:0","RSSI_PEER"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: RSSI_PEER"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
May 1 19:14:33 debmatic ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'getValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"001898A997FFA3:0","UNREACH"}, result: [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: UNREACH"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]

Benutzeravatar
deimos
Beiträge: 5396
Registriert: 20.06.2017, 10:38
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Leimersheim
Hat sich bedankt: 121 Mal
Danksagung erhalten: 957 Mal
Kontaktdaten:

Re: HMIP-Wired - massive Probleme

Beitrag von deimos » 01.05.2020, 20:22

Hi,

naja, länger ist relativ, das sind grade mal 6 Sekunden. Und ich tippe drauf, dass du kurz zuvor einen Neustart gemacht hast, das sind die klassischen Meldungen vom HmIP Server, wenn versucht wird auf ein Gerät zuzugreifen, welches sich nach einem Neustart noch nicht wieder an der CCU gemeldet hat. Dazu kommt dann noch, dass es dabei zumindest zum Teil um Funkgeräte handelt.
Daher die Frage, bei wie vielen Wired Geräten hattest du vorher Probleme und sah bei den Geräten das Log identisch zum ersten mit den Timeouts aus?

Viele Grüße
Alex

pmiller
Beiträge: 79
Registriert: 04.01.2020, 08:43
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Baden bei Wien
Hat sich bedankt: 6 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal

Re: HMIP-Wired - massive Probleme

Beitrag von pmiller » 01.05.2020, 20:41

Ja, wir haben ca. 30 Minuten davor mal durchgestartet.

Kurze Skizze des HmIPW Aufbaus:

DRD3 = DRI32 = DRS8 = DRAP ======== DRS8 = DRS8 = DRS8

Die rechten drei hängen hinter ca. 40m CAT7 Kabel. Gemessen und sehr sauber.

2 von den DRS8ten rechts funktionieren manchmal - einer davon fast gar nicht.
Bis zum Reboot (nach dem Update) lief es perfekt.

Und ja- das Log mit dem Timeouts ist bei allen Komponenten immer wieder da.

LG
Peter

Benutzeravatar
deimos
Beiträge: 5396
Registriert: 20.06.2017, 10:38
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Leimersheim
Hat sich bedankt: 121 Mal
Danksagung erhalten: 957 Mal
Kontaktdaten:

Re: HMIP-Wired - massive Probleme

Beitrag von deimos » 01.05.2020, 20:57

Hi,

und die linken Geräte sind allesamt nicht betroffen?
Dann würde ich den linken DRS8 und den stark betroffenen rechten mal testweise tauschen. Wenn es am Bus liegen sollte, dann würde das Problem von einem zum anderen wechseln.
Ansonsten wäre mein nächster Schritt zu prüfen, was kn den Einstellungen der beiden abweichend ist.
Interessanter Punkt wäre es auch, beimproblematischen einen Werksreset zu machen und zu prüfen,ob der mit Werkseinstellungen ebenfalls ein Problem hat. Dann könnte das auf ein Firmwareproblem im DRS8 hindeuten.
Ausschließen sollte man natürlich auch nicht, dass da vielleicht ein Hardware Defekt im DRS8 vorliegt, welcher durch den Restart vom Bus getriggert wurde, wie z.B. einen Kondensator, welcher sich durch den Spannungspeak verabschiedet hat.

Viele Grüße
Alex

Antworten