debmatic und cuxd Info Seiten leer

Debian/Ubuntu basierte CCU

Moderator: Co-Administratoren

MartinBr
Beiträge: 393
Registriert: 25.01.2017, 10:51
Wohnort: Bei Berlin
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 8 Mal

debmatic und cuxd Info Seiten leer

Beitrag von MartinBr » 31.03.2021, 16:11

Hallo, ich habe unter proxmox einen Debmatic Server laufen. Wenn ich die CUxD Oberfläche starte (Unter Systemeinstellung - CUxD) und auf der CUxd Seite dann Info anlocke, ist das CUxD-Syslog komplett leer. Ich recherchiere nun seit Tagen und finde leider keine Lösung dazu.
Was muss ich einstellen, dass das CUxD-Syslog gefüllt wird? Ist das überhaupt möglich? Eine Info sprach von einem getrennten Build-root der Linux Umgebung. Kann ich die CUxD Ausgaben in eine andere Log-Datei umlenken?

debmatic: Version 3.57.4.68
CUxD: Version 2.5.1

Gruß
Martin
RaspberryMatic-3.59.6 auf Tinkerboard S, CUxD 2.6, XML-1.20, ioBroker (HM,HMIP, Zigbee, Zwave und Shelly) und Alexa in einer VM unter Proxmox, VitoComfort 200

chka
Beiträge: 2483
Registriert: 13.02.2012, 20:23
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 302 Mal
Danksagung erhalten: 116 Mal

Re: debmatic und cuxd Info Seiten leer

Beitrag von chka » 31.03.2021, 18:04

kann das bestätigen, leider habe ich auch keine Lösung dafür.
am Anfang habe ich es vermisst, mittlerweile weiß ich garnicht mehr da stand :roll:
RaspberryMatic - CuL 868mHz- CuxDemon - PioTek Tracker - Velux mit KLF200 und Somfy Anbindung- io.Broker auf Proxmox NUC6I3SYH i3-6100U RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266

MartinBr
Beiträge: 393
Registriert: 25.01.2017, 10:51
Wohnort: Bei Berlin
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 8 Mal

Re: debmatic und cuxd Info Seiten leer

Beitrag von MartinBr » 31.03.2021, 18:09

Läuft CUxD bei dir ohne Probleme? Ich habe alle meine Rollos (EnOcean) über CUxD angeschlossen und daher Sorge, dass es zu Problemen kommt.

Gruß
Martin
RaspberryMatic-3.59.6 auf Tinkerboard S, CUxD 2.6, XML-1.20, ioBroker (HM,HMIP, Zigbee, Zwave und Shelly) und Alexa in einer VM unter Proxmox, VitoComfort 200

chka
Beiträge: 2483
Registriert: 13.02.2012, 20:23
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 302 Mal
Danksagung erhalten: 116 Mal

Re: debmatic und cuxd Info Seiten leer

Beitrag von chka » 31.03.2021, 18:29

EnOcean und cul laufen ohne probleme siehst du auch auf der ersten seite des cuxd da tauchen diese auf. Bei mir ist es der Tracker und der Helligkeitssensor)
RaspberryMatic - CuL 868mHz- CuxDemon - PioTek Tracker - Velux mit KLF200 und Somfy Anbindung- io.Broker auf Proxmox NUC6I3SYH i3-6100U RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266

Benutzeravatar
Baxxy
Beiträge: 10789
Registriert: 18.12.2018, 15:45
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 604 Mal
Danksagung erhalten: 2208 Mal

Re: debmatic und cuxd Info Seiten leer

Beitrag von Baxxy » 31.03.2021, 18:31

Also CUxD Syslog ist ja nur eine (nach cuxd) gefilterte Ansicht des normalen Syslog welches sich bei CCU3 / RM in /var/log/messages wiederfindet.
Vermutlich liegt das Syslog bei Debmatic woanders so das CUxD das nicht findet und auslesen oder beschreiben kann.
Somit sind hier Alex und / oder Uwe gefragt.
  • Alex könnte vielleicht eine Symlink bereitstellen der vom Standartpfad (/var/log/messages) zum realen Syslog-Pfad zeigt
  • Uwe könnte vielleicht eine Option implementieren die es ermöglich den Pfad des Syslogs anzugeben
Da ich selbst DebMatic nicht verwende müssen meine Aussagen nicht korrekt sein!

chka
Beiträge: 2483
Registriert: 13.02.2012, 20:23
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 302 Mal
Danksagung erhalten: 116 Mal

Re: debmatic und cuxd Info Seiten leer

Beitrag von chka » 31.03.2021, 19:37

syslog is syslog in debian

/var/log/syslog
RaspberryMatic - CuL 868mHz- CuxDemon - PioTek Tracker - Velux mit KLF200 und Somfy Anbindung- io.Broker auf Proxmox NUC6I3SYH i3-6100U RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266

Benutzeravatar
Baxxy
Beiträge: 10789
Registriert: 18.12.2018, 15:45
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 604 Mal
Danksagung erhalten: 2208 Mal

Re: debmatic und cuxd Info Seiten leer

Beitrag von Baxxy » 31.03.2021, 19:46

chka hat geschrieben:
31.03.2021, 19:37
syslog is syslog in debian
Wenn da auch die Homematic Sachen drin landen lag ich ja richtig. :)

Grüße
Baxxy

chka
Beiträge: 2483
Registriert: 13.02.2012, 20:23
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 302 Mal
Danksagung erhalten: 116 Mal

Re: debmatic und cuxd Info Seiten leer

Beitrag von chka » 31.03.2021, 19:49

Baxxy du hast mich gerade auf ne Idee gebracht:

im cuxd -> Setup nach SYSLOGFILENAME suchen und die Zeile mit SYSLOGFILENAME=/var/log/syslog ersetzen.

Thema erledigt :-)
RaspberryMatic - CuL 868mHz- CuxDemon - PioTek Tracker - Velux mit KLF200 und Somfy Anbindung- io.Broker auf Proxmox NUC6I3SYH i3-6100U RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266

Benutzeravatar
Baxxy
Beiträge: 10789
Registriert: 18.12.2018, 15:45
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 604 Mal
Danksagung erhalten: 2208 Mal

Re: debmatic und cuxd Info Seiten leer

Beitrag von Baxxy » 31.03.2021, 19:56

chka hat geschrieben:
31.03.2021, 19:49
SYSLOGFILENAME
Jap, das sollte gehen.
Ist mir doch glatt vorhin beim überfliegen der CUxD-Optionen durch die Lappen gegangen. :shock:

Grüße
Baxxy

Edit:
Man muss einfach mal ins CUxD Handbuch schauen. 8)
SYSLOGFILENAME=
• dieser Parameter beschreibt, wo sich das Syslog-File befindet und ermöglicht damit
eine Anpassung an verschiedene Betriebssystemumgebungen.
DEFAULT: /var/log/messages

MartinBr
Beiträge: 393
Registriert: 25.01.2017, 10:51
Wohnort: Bei Berlin
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 8 Mal

Re: debmatic und cuxd Info Seiten leer

Beitrag von MartinBr » 31.03.2021, 20:19

Das klingt gut. Werde ich sofort testen.

Danke euch allen für die Hilfe.

Gruß
Martin
RaspberryMatic-3.59.6 auf Tinkerboard S, CUxD 2.6, XML-1.20, ioBroker (HM,HMIP, Zigbee, Zwave und Shelly) und Alexa in einer VM unter Proxmox, VitoComfort 200

Antworten

Zurück zu „debmatic“