[j-a-n Addon][3.0.10] Gruppen-Ausschalten klappt nicht zuverlässig

HomeMatic-Addon zum Steuern von Philips Hue

Moderator: Co-Administratoren

Antworten
Benutzeravatar
Rosagallica
Beiträge: 81
Registriert: 22.07.2018, 15:54
System: CCU
Hat sich bedankt: 14 Mal
Danksagung erhalten: 6 Mal

[j-a-n Addon][3.0.10] Gruppen-Ausschalten klappt nicht zuverlässig

Beitrag von Rosagallica » 08.06.2020, 10:35

Gegeben ist eine Gruppe mit Hue-Birnen+Bloom bzw. eine andere mit Hue-Birne+Lightstrip - angelegt als Cuxd-RGBW-Dimmer.

Ich habe jeweils auf einen HmIP-Taster zwei Programme gelegt:
- klick-unten => Szene X in Gruppe aktivieren ( hue.tcl xxx group X scene:Y )
- klick-oben => Gruppe ausschalten (RGBW-CuxD-Dimmer: "sofort Wert = 0%")

Das Einschalten der Gruppe funktioniert, der neue Zustand wird auch direkt erkannt. Das Ausschalten klappt meist nur dann beim ersten Mal, wenn eine deutliche Zeit seit dem Einschalten (>~30sek) vergangen ist. Sonst braucht es einen 2., 3. Tasterdruck bis die Lampen-Gruppe sich ausschaltet.

Alternativ habe ich zum Ausschalten mal ein hue.tcl xxx group X on:false im Programm verwendet - das klappt zuverlässig, auch direkt nach dem Einschalten.

Oder ist in meinem Fall besser ein Cuxd-Schalter zu nehmen, wenn mich die Farbeinstellung eh nicht interessiert?

j-a-n
Beiträge: 332
Registriert: 02.02.2017, 23:24
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 38 Mal

Re: [j-a-n Addon][3.0.10] Gruppen-Ausschalten klappt nicht zuverlässig

Beitrag von j-a-n » 16.06.2020, 22:51

Das Problem ist hier der CUxD und wird in der CUxD-Version 2.4.4 behoben.
Details hier:
https://github.com/j-a-n/homematic-addon-hue/issues/30
viewtopic.php?f=34&t=57266

Antworten

Zurück zu „Hue-Addon“