Hmip-eTRV2 Window State *gelöst*

Beitrag von Garbsen » 25.04.2022, 22:37

Moin

Ich versuche an einen HmIP-eTRV2 den Windows-State einzustellen um die Fenster-Offen Absenkung auszulösen. (Mir ist bewusst, dass ich das auch über eine Direktverknüpfung lösen könnte)

Ich habe es mit

service: homematicip_local.set_device_value
data:
device_id: 2a1cb9f5fa463738bc368c2b5f666a7a
channel: 1
parameter: WINDOW_STATE
value: '0'
Versucht, bzw. Mit value: 1
Das klappt nicht, was mache ich falsch?
Zuletzt geändert von Garbsen am 28.04.2022, 13:39, insgesamt 1-mal geändert.
512 Kanäle in 101 Geräten und 145 CUxD-Kanäle in 19 CUxD-Geräten:
--------------------------------------------
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/Downloads/eq3/downl ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907

Benutzeravatar
Baxxy
Beiträge: 10779
Registriert: 18.12.2018, 15:45
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 604 Mal
Danksagung erhalten: 2205 Mal

Re: Hmip-eTRV2 Window State

Beitrag von Baxxy » 25.04.2022, 22:44

Garbsen hat geschrieben:
25.04.2022, 22:37
Das klappt nicht, was mache ich falsch?
Pack mal noch den "value_type" mit rein...

Code: Alles auswählen

service: homematicip_local.set_device_value
data:
  channel: 1
  parameter: WINDOW_STATE
  device_id: 607f8f77e183e5810a3a1bdee8cb1e87
  value_type: int
  value: '0'

Garbsen
Beiträge: 295
Registriert: 12.07.2017, 21:08
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 14 Mal

Re: Hmip-eTRV2 Window State *gelöst*

Beitrag von Garbsen » 28.04.2022, 13:39

Danke, so klappt es!
Mit 0 fürgeschlossen und 1 für geöffnet.

Als Ergänzung noch meinen Anwendungsfall, bzw. Warum ich es nicht über eine Direktverbindung löse.
Ich möchte, dass die Heizung im Badezimmer abgesenkt wird, wenn die Tür zum Badezimmer offen steht. Löse ich das über eine direktverbindung mit dem türkontakt, wird jedesmal beim rein/rausgehen ein Befehl ausgelöst. Das ist natürlich nicht sinnvoll, über HA kann ich es so lösen, dass die Absenkung nur erfolgt, wenn die Tür eine definierte Zeitlang offen steht und umgedreht wird, wenn Tür wieder geschlossen wird.
512 Kanäle in 101 Geräten und 145 CUxD-Kanäle in 19 CUxD-Geräten:
--------------------------------------------
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/Downloads/eq3/downl ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907

asoehlke
Beiträge: 1
Registriert: 17.12.2022, 12:35
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)

Re: Hmip-eTRV2 Window State *gelöst*

Beitrag von asoehlke » 17.12.2022, 12:40

Nur eine kleine Ergänzung, falls jemand nach dem gleichen Problem sucht:

Für ein kurzes Öffnen/Schließen kann man auch eine Eventverzögerung im Türkontakt einstellen.
Bei mir schaltet damit die Heizung nur, wenn die Tür mehr als 30s offen ist.
Nachteil: die Heizung geht dann auch erst 30s nach dem SChließen der Tür an, aber das ist verschmerzbar.