GELÖST! CCU2 (111, 'Connection refused')

Open Source Hausautomation

Moderator: Co-Administratoren

Antworten
keuleeule
Beiträge: 207
Registriert: 03.05.2016, 00:29
Hat sich bedankt: 6 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal

GELÖST! CCU2 (111, 'Connection refused')

Beitrag von keuleeule » 12.11.2023, 11:58

Hallo Leute,
ich bin des Linux' nicht mächtig...
Bekomme beim Versuch meine zweite HM Instanz, eine CCU2 in HA einzubinden folgende Error Meldungen:

OSError on temporary_instance-BidCos-Wired: (111, 'Connection refused')
OSError on temporary_instance-BidCos-RF: (111, 'Connection refused')
OSError on temporary_instance-HmIP-RF: (111, 'Connection refused')

Suche ich Googleweit erkenne ich das scheinbar die Verbindung abgelehnt wird durch evtl. blockierte Ports.
Nun ist im Netz hundertfach beschrieben welche Ports man in der CCU3 und folgende öffnen soll, aber die Maske gibt es so bei der CCU2 nicht her.
Hier kann ich keine dedizierten Ports öffnen sondern scheinbar nur "alles"

kann mir einer einen Tipp geben wie ich hier weiter machen kann?
Firewall.jpg

Dieser Fehler wurde von einer benutzerdefinierten Integration verursacht

Logger: hahomematic.central
Source: custom_components/homematicip_local/control_unit.py:747
Integration: Homematic(IP) Local (documentation, issues)
First occurred: 11. November 2023 um 17:36:28 (10 occurrences)
Last logged: 11:42:42

OSError on temporary_instance-BidCos-Wired: (111, 'Connection refused')
OSError on temporary_instance-BidCos-RF: (111, 'Connection refused')
OSError on temporary_instance-HmIP-RF: (111, 'Connection refused')

im Router den Port auf die IP Adresse routen ist ja Blödsinn, da dann meine CCU3 nichts abbekommt...
Danke Euch, Gruß Keule
Zuletzt geändert von keuleeule am 12.11.2023, 18:35, insgesamt 1-mal geändert.

MichaelN
Beiträge: 9685
Registriert: 27.04.2020, 10:34
System: CCU
Hat sich bedankt: 700 Mal
Danksagung erhalten: 1627 Mal

Re: CCU2 (111, 'Connection refused')

Beitrag von MichaelN » 12.11.2023, 12:44

keuleeule hat geschrieben:
12.11.2023, 11:58
Hier kann ich keine dedizierten Ports öffnen sondern scheinbar nur "alles"
Dann stell doch alles ein
keuleeule hat geschrieben:
12.11.2023, 11:58
im Router den Port auf die IP Adresse routen ist ja Blödsinn,
Das ist immer Blödsinn, egal unter welchen Umständen.
Du willst doch nicht deine CCU ins Internet stellen?
LG, Michael.

Wenn du eine App zur Bedienung brauchst, dann hast du kein Smarthome.

Wettervorhersage über AccuWeather oder OpenWeatherMap+++ Rollladensteuerung 2.0 +++ JSON-API-Ausgaben auswerten +++ undokumentierte Skript-Befehle und Debugging-Tipps +++

keuleeule
Beiträge: 207
Registriert: 03.05.2016, 00:29
Hat sich bedankt: 6 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: CCU2 (111, 'Connection refused')

Beitrag von keuleeule » 12.11.2023, 18:25

MichaelN hat geschrieben:
12.11.2023, 12:44
Dann stell doch alles ein
das habe ich doch mit dem Screenshot gezeigt oder? Mehr kann man da nicht "öffnen"
MichaelN hat geschrieben:
12.11.2023, 12:44
...Du willst doch nicht deine CCU ins Internet stellen?
Habe ich definitiv nicht vor, Wäre es nur der Virenschutz würde ich auch eine andere Meldung erwarten.
Da muss es etwas anderes geben dessen Clou ich noch nicht erkannt habe - und hoffe auf Hilfe.
Dank und Gruß Keule

keuleeule
Beiträge: 207
Registriert: 03.05.2016, 00:29
Hat sich bedankt: 6 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal

GELÖST! Re: CCU2 (111, 'Connection refused')

Beitrag von keuleeule » 12.11.2023, 18:35

Problem gelöst.

Leider darf man den BidCos-wired Port 2000 nicht anwählen nur weil man vorhat das LAN RS485 nutzen zu wollen, es muss scheinbar physikalisch vorhanden sein - miste.

gefunden hier bei IP-Symcon: https://community.symcon.de/t/ccu2-sock ... eren/34268
ergo den Port 2000 abwählen, und schon klappt die Verbindung.
CCU2_ohne_Port2000.jpg
Gruß Keule

Antworten

Zurück zu „Home Assistant“