welche parameter sind beschreibbar

Der CCU-Jack als REST- und MQTT-Schnittstelle für die CCU und virtuelle Geräte für das IoT

Moderator: Co-Administratoren

Antworten
kw123
Beiträge: 60
Registriert: 29.06.2023, 22:02
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Danksagung erhalten: 3 Mal

welche parameter sind beschreibbar

Beitrag von kw123 » 25.09.2023, 18:10

bei z.B. einem HmIP-WTH-2 kann man
SET_POINT_TEMPERATURE
( mit curl -X PUT -d '{"v":16.5}' http://xx.yy.zz.tt:2121/device/000A9D89 ... RATURE/~pv setzt die Ziel temp auf 16.5 )
und
BOOST_MODE
(be) - überschreiben.

Aber sonst keine parameter wie z.B CONTROL_MODE, SET_POINT_MODE, WINDOW_STATE ...

ist das richtig?
wenn ja: warum, gibt es alternativen?
wenn nein: wie mache ich das?

und woran sehe ich, welchen Parameter man überschreiben kann.

Danke

Karl
aus Wien

MichaelN
Beiträge: 9685
Registriert: 27.04.2020, 10:34
System: CCU
Hat sich bedankt: 700 Mal
Danksagung erhalten: 1627 Mal

Re: welche parameter sind beschreibbar

Beitrag von MichaelN » 25.09.2023, 18:40

Sollte in der umfangreichen Doku von eq3 stehen, siehe auch Thread Tipps für Anfänger. Da steht irgendwo ein link
LG, Michael.

Wenn du eine App zur Bedienung brauchst, dann hast du kein Smarthome.

Wettervorhersage über AccuWeather oder OpenWeatherMap+++ Rollladensteuerung 2.0 +++ JSON-API-Ausgaben auswerten +++ undokumentierte Skript-Befehle und Debugging-Tipps +++

Benutzeravatar
Baxxy
Beiträge: 10850
Registriert: 18.12.2018, 15:45
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 610 Mal
Danksagung erhalten: 2229 Mal

Re: welche parameter sind beschreibbar

Beitrag von Baxxy » 25.09.2023, 18:52

Genau, in der HmIP-Device-Documentation.
Sehr gehaltvolle ausufernde Lektüre. :wink:

Zu deinen Beispielen:
CONTROL_MODE kann beschrieben werden mit integer 0 - 3 (dient zum Setzen des Modus)
WINDOW_STATE kann beschrieben werden mit integer 0 - 1 / bei IP-Gruppen 0 - 2
SET_POINT_MODE kann man zwar auch beschreiben, dient aber eher zum Auslesen des Modus

kw123
Beiträge: 60
Registriert: 29.06.2023, 22:02
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Danksagung erhalten: 3 Mal

Re: welche parameter sind beschreibbar

Beitrag von kw123 » 25.09.2023, 21:24

curl -X PUT -d '{"v":2}' http://192.168.1.4xx:2121/device/000A9D ... L_MODE/~pv
curl http://192.168.1.xx:2121/device/000A9D8 ... L_MODE/~pv
returns
{"ts":0,"v":0,"s":100}

should return 2 if it works - also checked "v":1, no change


WINDOW_STATE can be set to 0 /1

Benutzeravatar
Baxxy
Beiträge: 10850
Registriert: 18.12.2018, 15:45
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 610 Mal
Danksagung erhalten: 2229 Mal

Re: welche parameter sind beschreibbar

Beitrag von Baxxy » 25.09.2023, 22:19

Du musst schon lesen was geschrieben wurde...
kw123 hat geschrieben:
25.09.2023, 21:24
should return 2 if it works
No, should not.

Der Datenpunkt kann nur beschrieben, aber nicht gelesen werden.

kw123
Beiträge: 60
Registriert: 29.06.2023, 22:02
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Danksagung erhalten: 3 Mal

Re: welche parameter sind beschreibbar

Beitrag von kw123 » 25.09.2023, 22:35

Ok got it

Antworten