Servus Bümpi,
das wird ja immer komplizierter...
Ich hab das neue Makro eigespielt, da gibt er einen Syntaxfehler zurück, den ich ums verrecken nicht finde...
Könntest Du nochmal drüberschauen?
Danke!
EDIT: (18:30)
Ich hab den FS20OE umgestellt, er sendet jetzt kein "Aus" mehr (ich weiß nicht warum, aber irgendwie hab ich das in der Bastelwut total überlesen...)
Dann das vorletzte Makro rein, das teste ich gerade, sieht vorab mal gut aus!
Automatischer Türschließer
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 6693
- Registriert: 19.03.2007, 08:21
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: Automatischer Türschließer
Gruß - Toni
KS300 + Sonnendauer + Windrichtung, KS888, HM-CC-TC/HM-CC-VD, FHT80b, und etwas FS20-xx, Keymatic, EM1000, CCU2 und FHZ2000 sowie HP Studio, HPCL + Upgrade für FHZ
KS300 + Sonnendauer + Windrichtung, KS888, HM-CC-TC/HM-CC-VD, FHT80b, und etwas FS20-xx, Keymatic, EM1000, CCU2 und FHZ2000 sowie HP Studio, HPCL + Upgrade für FHZ
-
- Ehrenmitglied
- Beiträge: 12194
- Registriert: 29.07.2006, 15:58
- Wohnort: Schweiz
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Re: Automatischer Türschließer
Hallo Toni
Hier fehlt das dann:
Viele Grüsse
Bümpi
PS: Beim vorletzten Makro ist aber noch nicht berücksichtigt, dass der jedes Signal 2x sendet!
Hier fehlt das dann:
Code: Alles auswählen
wenn Speisekammerbewegung = 1
Bümpi
PS: Beim vorletzten Makro ist aber noch nicht berücksichtigt, dass der jedes Signal 2x sendet!
-
- Beiträge: 6693
- Registriert: 19.03.2007, 08:21
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: Automatischer Türschließer
Sorry,
im Moment steh ich auf der Leitung...
wo soll das
"wenn Speisekammerbewegung = 1"
hin?
im Moment steh ich auf der Leitung...
wo soll das
"wenn Speisekammerbewegung = 1"
hin?
Gruß - Toni
KS300 + Sonnendauer + Windrichtung, KS888, HM-CC-TC/HM-CC-VD, FHT80b, und etwas FS20-xx, Keymatic, EM1000, CCU2 und FHZ2000 sowie HP Studio, HPCL + Upgrade für FHZ
KS300 + Sonnendauer + Windrichtung, KS888, HM-CC-TC/HM-CC-VD, FHT80b, und etwas FS20-xx, Keymatic, EM1000, CCU2 und FHZ2000 sowie HP Studio, HPCL + Upgrade für FHZ
-
- Ehrenmitglied
- Beiträge: 12194
- Registriert: 29.07.2006, 15:58
- Wohnort: Schweiz
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Re: Automatischer Türschließer
Hallo Toni
... das war wegen dem Syntaxfehler. Da fehlt in meinem letzten Makro das DANN
Viele Grüsse
Bümpi
... das war wegen dem Syntaxfehler. Da fehlt in meinem letzten Makro das DANN
Viele Grüsse
Bümpi
-
- Beiträge: 6693
- Registriert: 19.03.2007, 08:21
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: Automatischer Türschließer
Servus Bümpi,
irgendwie ist da der Wurm drin...
Ich habe momentan Dein LETZTES Makro laufen, wollte aber das VORLETZTE auch testen (das mit dem Syntaxfehler.
Ich habe Dein Script reinkopiert und die Variable angelegt:
Leider hab ich nicht kapiert, wo die Zeile:
wenn Speisekammerbewegung = 1
hin soll. Der Syntaxfehler ist immer noch da...
irgendwie ist da der Wurm drin...
Ich habe momentan Dein LETZTES Makro laufen, wollte aber das VORLETZTE auch testen (das mit dem Syntaxfehler.
Ich habe Dein Script reinkopiert und die Variable angelegt:
Code: Alles auswählen
**! ============================================================
**! OBJEKT FS20OESpeisekammer
**! ============================================================
**! OBJEKT-TYP : Schalter
**! BEZEICHNUNG : FS20OESpeisekammer
**! STARTWERT : aus
**! ------------------------------------------------------------
**! AUSFÜHRUNGSINTERVALL : nein
**! AUSFÜHRUNG BEI EINGABE : ja
**! AUSFÜHRUNG BEI EMPFANG : ja
**!
**!
**! ============================================================
**! VARIABLENDEFINITIONEN
**! ============================================================
**! NAME TYP STARTWERT
**! ------------------------------------------------------------
**! SpeisekammerbewegungZahl 0
**! AlterZustand Zeichen
** Variable AlterZustand, Typ Zeichen
wenn FS20OESpeisekammer <> AlterZustand dann
AlterZustand := FS20OESpeisekammer
** auf zweites Signal warten
warte("00:00:01")
endewenn
wenn FS20OESpeisekammer eingeschaltet dann
wenn Speisekammerbewegung = 1 dann
Speisekammerbewegung := 0
sonst
Speisekammerbewegung := 1
endewenn
sonst
wenn Speisekammerbewegung = 1
warte("00:05:00")
Speisekammerbewegung := 0
endewenn
endewenn
wenn Speisekammerbewegung = 1
hin soll. Der Syntaxfehler ist immer noch da...
Gruß - Toni
KS300 + Sonnendauer + Windrichtung, KS888, HM-CC-TC/HM-CC-VD, FHT80b, und etwas FS20-xx, Keymatic, EM1000, CCU2 und FHZ2000 sowie HP Studio, HPCL + Upgrade für FHZ
KS300 + Sonnendauer + Windrichtung, KS888, HM-CC-TC/HM-CC-VD, FHT80b, und etwas FS20-xx, Keymatic, EM1000, CCU2 und FHZ2000 sowie HP Studio, HPCL + Upgrade für FHZ
-
- Ehrenmitglied
- Beiträge: 12194
- Registriert: 29.07.2006, 15:58
- Wohnort: Schweiz
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Re: Automatischer Türschließer
Hallo Toni
In der viertletzten Zeile fehlt das DANN hinten, darum kommt ein Syntaxfehler.
Dieses Makro geht davon aus, das der FS20OE sowohl ein EIN- als auch ein AUS-Signal sendet und fängt auch die doppelte Sendung gemäss Bedienungsanleitung ab. Überprüfe doch mal im IOLog.txt, was da für Signale tatsächlich kommen.
Viele Grüsse
Bümpi
In der viertletzten Zeile fehlt das DANN hinten, darum kommt ein Syntaxfehler.
Dieses Makro geht davon aus, das der FS20OE sowohl ein EIN- als auch ein AUS-Signal sendet und fängt auch die doppelte Sendung gemäss Bedienungsanleitung ab. Überprüfe doch mal im IOLog.txt, was da für Signale tatsächlich kommen.
Viele Grüsse
Bümpi