CCU 2 mit HMIP-FAL 230-C6 und HMIP-WTH
Moderator: Co-Administratoren
CCU 2 mit HMIP-FAL 230-C6 und HMIP-WTH
- Herbert_Testmann
- Beiträge: 11062
- Registriert: 17.01.2009, 11:30
- Danksagung erhalten: 7 Mal
Re: CCU 2 mit HMIP-FAL 230-C6 und HMIP-WTH
Hallo
es ist natürlich möglich, dass es an der CCU2 FW liegt. Dann hilft nur eine Mail an eq-3
Um das raus zu bekommen, würde ich sagen, zurück zur Startlinie.
- das die Geräte nicht direkt verknüpft werden können, kann nicht mit der CCU zu tun haben. Eine direkte Verknüpfung manuell geht aber nicht, wenn die Geräte schon verknüpft sind (Du das nur nicht siehst). In seltenen Fällen kann ein Gerät auch nicht mehr manuell verknüpft werden, wenn es an die CCU an gelernt ist. Das steht aber in der Anleitung.
Ist denn in der Anleitung des Aktors eine manuelle Verknüpfung der einzelnen kanäle mit je einem Wandthermostaten beschrieben ?
Zurück auf Anfang heisst also
- alle Direktverknüpfungen, die in der CCU noch sichtbar sind, und die beteiligten Geräte betreffen - löschen.
- Alle Servicemeldungen in der CCU abarbeiten
- Geräte von der CCU ablernen, mit Reset in der Werkzustand.
- CCU neu straten
- Geräte an die CCU neu anlernen
- Direktverknüpfungen anlegen
Beim Anlegen würde ich auch mal versuchen, den Wandthermostat als erstes zu selektieren und dann nach einem Partner suchen zu lassen.
Geht es dann wieder nicht -> mail an den Hersteller und / oder ELV
es ist natürlich möglich, dass es an der CCU2 FW liegt. Dann hilft nur eine Mail an eq-3
Um das raus zu bekommen, würde ich sagen, zurück zur Startlinie.
- das die Geräte nicht direkt verknüpft werden können, kann nicht mit der CCU zu tun haben. Eine direkte Verknüpfung manuell geht aber nicht, wenn die Geräte schon verknüpft sind (Du das nur nicht siehst). In seltenen Fällen kann ein Gerät auch nicht mehr manuell verknüpft werden, wenn es an die CCU an gelernt ist. Das steht aber in der Anleitung.
Ist denn in der Anleitung des Aktors eine manuelle Verknüpfung der einzelnen kanäle mit je einem Wandthermostaten beschrieben ?
Zurück auf Anfang heisst also
- alle Direktverknüpfungen, die in der CCU noch sichtbar sind, und die beteiligten Geräte betreffen - löschen.
- Alle Servicemeldungen in der CCU abarbeiten
- Geräte von der CCU ablernen, mit Reset in der Werkzustand.
- CCU neu straten
- Geräte an die CCU neu anlernen
- Direktverknüpfungen anlegen
Beim Anlegen würde ich auch mal versuchen, den Wandthermostat als erstes zu selektieren und dann nach einem Partner suchen zu lassen.
Geht es dann wieder nicht -> mail an den Hersteller und / oder ELV
---
Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig
Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig
HMIP-FAL und CCU2 kann keine HM Wandthermostate verwenden
Für was ist der HMIP-FAL_230 Homematic IP Fußbodenheizungsaktor gedacht? verstehe nicht....
Ich habe die HM-TC-IT-WM-W-EU Wandthermostate und eine CCU2,
dazu nun den HMIP-FAL_230 Homematic IP Fußbodenheizungsaktor.
Nun will ich (vermutlich viele Andere auch) nur die Wandthermostate mit den einzelnen Kanälen des Fußbodenheizungsaktors verknüpfen.
Das geht aber nicht, weder mit Program noch mit Direktverknüpfung!
Die aktuelle Firmware 2.25.14 habe ich.
Irgendwie kann man mit dem Teil jetzt gar nichts anfangen.
Nicht mal mauell einen Kanal einschalten.
Oder muss man dazu auch die Wandthermostate der IP Reihe haben?
Hat da jemand schon Erfahrung?
Ich habe die HM-TC-IT-WM-W-EU Wandthermostate und eine CCU2,
dazu nun den HMIP-FAL_230 Homematic IP Fußbodenheizungsaktor.
Nun will ich (vermutlich viele Andere auch) nur die Wandthermostate mit den einzelnen Kanälen des Fußbodenheizungsaktors verknüpfen.
Das geht aber nicht, weder mit Program noch mit Direktverknüpfung!
Die aktuelle Firmware 2.25.14 habe ich.
Irgendwie kann man mit dem Teil jetzt gar nichts anfangen.
Nicht mal mauell einen Kanal einschalten.
Oder muss man dazu auch die Wandthermostate der IP Reihe haben?
Hat da jemand schon Erfahrung?
Was es nicht gibt, wird halt erfunden...
Re: HMIP-FAL und CCU2 kann keine Wandthermostate verwenden
Sollte ist es.Haus23 hat geschrieben:Oder muss man dazu auch die Wandthermostate der IP Reihe haben?
IP ist nicht mit normaler HomeMatic direkt verknüpfbar.
Gruß
Rainer
Alle meine Hinweise sind auf eigene Gefahr umzusetzen. Immer einen Fachmann zu Rate ziehen!
Re: CCU 2 mit HMIP-FAL 230-C6 und HMIP-WTH
ah ok mir geht es auch so, nur haben ich die klassischen Wandthermostate HM-TC-IT-WM-W-EU also nicht von IP.
aktuelle Firmware habe ich, und alles resettet und neu gestartet, man kann aber gar nicht miteinander verknüpfen.
Auch in einem Program, kann man als "Sender" die 10 Kanäle auswählen, aber das ist verkehrt rum, es sollen "Empfänger" (wie Schaltkontakte) sein.
aktuelle Firmware habe ich, und alles resettet und neu gestartet, man kann aber gar nicht miteinander verknüpfen.
Auch in einem Program, kann man als "Sender" die 10 Kanäle auswählen, aber das ist verkehrt rum, es sollen "Empfänger" (wie Schaltkontakte) sein.
Was es nicht gibt, wird halt erfunden...
-
- Beiträge: 12436
- Registriert: 19.03.2014, 00:37
- System: in Planung
- Hat sich bedankt: 105 Mal
- Danksagung erhalten: 380 Mal
Re: CCU 2 mit HMIP-FAL 230-C6 und HMIP-WTH
Man sollte sich halt mal mit den Grundlagen beschäftigen, nicht nur wild einkaufen.Haus23 hat geschrieben:man kann aber gar nicht miteinander verknüpfen
Bitte mal einen Screenshots.Auch in einem Program, kann man als "Sender" die 10 Kanäle auswählen, aber das ist verkehrt rum, es sollen "Empfänger" (wie Schaltkontakte) sein.
Gruß
Bruno
- shartelt
- Beiträge: 7421
- Registriert: 14.01.2015, 14:59
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 524 Mal
- Danksagung erhalten: 754 Mal
Re: CCU 2 mit HMIP-FAL 230-C6 und HMIP-WTH
Haus23 hat geschrieben:ah ok mir geht es auch so, nur haben ich die klassischen Wandthermostate HM-TC-IT-WM-W-EU also nicht von IP.
aktuelle Firmware habe ich, und alles resettet und neu gestartet, man kann aber gar nicht miteinander verknüpfen.
Auch in einem Program, kann man als "Sender" die 10 Kanäle auswählen, aber das ist verkehrt rum, es sollen "Empfänger" (wie Schaltkontakte) sein.
Du kannst HM und HM-IP eh nicht miteinander verknuepfen.
Re: CCU 2 mit HMIP-FAL 230-C6 und HMIP-WTH
hmm naja wild eingekauft habe ich nicht gerade, denn im Datenblatt steht schon "Flexible Nutzung: ...mit der HomeMatic Zentrale CCU2...."
ja gerne ein Screenshot so sieht das aus:
Im Programm könnte man als Bedingung die 10 Kanäle auswählen was kein Sinn macht.
mit den Werten, macht auch keinen Sinn.
und dann als Aktion kann man nur 1 Gerät also "...:0" auswählen.
ja gerne ein Screenshot so sieht das aus:
Im Programm könnte man als Bedingung die 10 Kanäle auswählen was kein Sinn macht.
mit den Werten, macht auch keinen Sinn.
und dann als Aktion kann man nur 1 Gerät also "...:0" auswählen.
Was es nicht gibt, wird halt erfunden...
-
- Beiträge: 12436
- Registriert: 19.03.2014, 00:37
- System: in Planung
- Hat sich bedankt: 105 Mal
- Danksagung erhalten: 380 Mal
Re: CCU 2 mit HMIP-FAL 230-C6 und HMIP-WTH
Direktverknüpfung zweier Systeme geht nicht, das gehört zu den Grundlagen, die Du verstanden haben musst. Einfach mal mit den Zeug beschäftigen, WebUI-Handbuch, IP-Broschüre, Anfängertipps, ...Haus23 hat geschrieben:... im Datenblatt steht schon "Flexible Nutzung: ...mit der HomeMatic Zentrale CCU2...."
Dankeja gerne ein Screenshot so sieht das aus:
Warum nimmst Du als Gerät den FAL, wenn die Bedingung vom Wandtherm. kommen soll ?Im Programm könnte man als Bedingung die 10 Kanäle auswählen was kein Sinn macht.
Screenshots bitte direkt hochladen, siehe Anfängertipps
-
- Beiträge: 10768
- Registriert: 24.02.2011, 01:34
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danksagung erhalten: 675 Mal
Re: CCU 2 mit HMIP-FAL 230-C6 und HMIP-WTH
Das Bild "Ansicht der FAL, keine Einstellmöglichkeit" ist schon mal falsch. Ablernen und nochmals anlernen. Ergibt dann:
>> H I E R << hab ich dazu schon mal was zusammengefasst. Noch mal als Kopie, weil sowieso keiner auf Links klickt.
Ich wollte nie meine Fußbodenheizung damit steuern, sondern habe das Teil nur zu Supportzwecken gekauft. Schalten der Kanäle über die Klickibunti geht unter Bedienung nicht.
Man kann zwar ein Programm zusammenklicken -
was aber bisher ohne Funktion bleibt. Schon allein, weil man in der Klickibunti da nur auf Kanal :0 kommt.
Direktverknüpfungen kann ich mangels IP Verknüpfungspartner nicht testen. Dort tauchen aber mehr Möglichkeiten auf:
Natürlich kann man z.B. ein HM-TC-IT-WM-W-EU NICHT mit dem HmIP-FAL230-C6 direkt verknüpfen.
Ein Programm erstellen, wo z.B. ein HM-TC-IT-WM-W-EU einen Kanal des HmIP-FAL230-C6 schaltet, geht aber auch nicht.
Also bleibt im Moment nur die Ansteuerung mittels IP Wandthermostat - bzw. eines anderen direktverknüpfbaren IP Sender - und solch ein Teil habe ich nicht.
Alchy
>> H I E R << hab ich dazu schon mal was zusammengefasst. Noch mal als Kopie, weil sowieso keiner auf Links klickt.
Ich wollte nie meine Fußbodenheizung damit steuern, sondern habe das Teil nur zu Supportzwecken gekauft. Schalten der Kanäle über die Klickibunti geht unter Bedienung nicht.
Man kann zwar ein Programm zusammenklicken -
was aber bisher ohne Funktion bleibt. Schon allein, weil man in der Klickibunti da nur auf Kanal :0 kommt.
Direktverknüpfungen kann ich mangels IP Verknüpfungspartner nicht testen. Dort tauchen aber mehr Möglichkeiten auf:
Natürlich kann man z.B. ein HM-TC-IT-WM-W-EU NICHT mit dem HmIP-FAL230-C6 direkt verknüpfen.
Ein Programm erstellen, wo z.B. ein HM-TC-IT-WM-W-EU einen Kanal des HmIP-FAL230-C6 schaltet, geht aber auch nicht.
Also bleibt im Moment nur die Ansteuerung mittels IP Wandthermostat - bzw. eines anderen direktverknüpfbaren IP Sender - und solch ein Teil habe ich nicht.
Alchy
Blacklist................... almost full
Ignoranz ist die Summe aller Maßnahmen die man ergreift, um bestehende Tatsachen nicht sehen zu müssen.
© Sandra Pulsfort (*1974)
Lies bitte die Logik von WebUI Programmen und die Tipps und Tricks für Anfänger.
Wichtig auch CUxD ersetzt System.exec. Die HM Script Doku (Downloadart Skripte) hilft auch weiter.