Somfy RTS + CUXD => Homematic (ohne Aktor)

Anbindung von FS20-Komponenten, ELV-Wetterstationen, EnOcean und DMX an HomeMatic

Moderator: Co-Administratoren

krombernesser
Beiträge: 113
Registriert: 01.09.2014, 19:34
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: Somfy RTS + CUXD => Homematic (ohne Aktor)

Beitrag von krombernesser » 31.05.2017, 16:01

chka hat geschrieben:Prozent geht nicht habe ich mal versucht mit einzubauen aber das kenn der rollo an sich nicht hier müsstest du mit einer Stoppuhr arbeiten. das war mir zu aufwändig. Für eine Option die ich ehrlich nicht brauche!
My ist Implementiert, es müsste 50% sein dann wird der Rollo auf deine My Position gefahren.

Code: Alles auswählen

switch $device_cmd {
   "OPEN" { set device_cmd_hex "20" }
   "1000" { set device_cmd_hex "20" }
   "CLOSE" { set device_cmd_hex "40" }
   "0" { set device_cmd_hex "40" }
   "PROG" { set device_cmd_hex "80" }
   "MY" { set device_cmd_hex "10" }
   "500" { set device_cmd_hex "10" }
   "STOP" { set device_cmd_hex "11" }
   default { puts "WRONG SOMFY COMMAND" }
}
Du kannst ja mal schauen was noch für befehle gehen außer hex 10,11,20,40 und 80
Hallo chka, das script hab ich ja genommen, es geht aber nur komplett auf oder zu. Muss man beim Anlerenen was anders machen? Oder geht es vielleicht mit den SOMFY LT 50 PA nicht?
Und wenn ich im Skript rumspiele, muss ich dann die Rolläden wieder neu anlernen?

chka
Beiträge: 2483
Registriert: 13.02.2012, 20:23
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 302 Mal
Danksagung erhalten: 116 Mal

Re: Somfy RTS + CUXD => Homematic (ohne Aktor)

Beitrag von chka » 31.05.2017, 16:04

möglicherweise ist das MY bei dir ein anderer Hex wert, das kann ich dir nicht sagen.
Ich Persönlich habe die im ersten Post angegebenen Rollos und damit geht es wunderbar. Da ich nie eine Rückmeldung erhalte welche Rollos Ihr nutzt kann ich die liste nicht erweitern.

Wenn du am Script was änderst musst du NICHT noch mal neu anlernen!!
RaspberryMatic - CuL 868mHz- CuxDemon - PioTek Tracker - Velux mit KLF200 und Somfy Anbindung- io.Broker auf Proxmox NUC6I3SYH i3-6100U RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266

JimKing77
Beiträge: 10
Registriert: 30.05.2017, 22:26

Re: Somfy RTS + CUXD => Homematic (ohne Aktor)

Beitrag von JimKing77 » 31.05.2017, 16:12

chka hat geschrieben:Reste auch Gesetz für das tcl script??
? Verstehe ich nicht....aber das Script steht ja in meinem Eingangspost (Screenshot) und ist meiner Meinung nach OK

chka
Beiträge: 2483
Registriert: 13.02.2012, 20:23
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 302 Mal
Danksagung erhalten: 116 Mal

Re: Somfy RTS + CUXD => Homematic (ohne Aktor)

Beitrag von chka » 31.05.2017, 16:12

Rechte sollte es heißen
RaspberryMatic - CuL 868mHz- CuxDemon - PioTek Tracker - Velux mit KLF200 und Somfy Anbindung- io.Broker auf Proxmox NUC6I3SYH i3-6100U RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266

JimKing77
Beiträge: 10
Registriert: 30.05.2017, 22:26

Re: Somfy RTS + CUXD => Homematic (ohne Aktor)

Beitrag von JimKing77 » 31.05.2017, 16:14

chka hat geschrieben:Rechte sollte es heißen
Jepp, mit 777...wenn du das meinst

chka
Beiträge: 2483
Registriert: 13.02.2012, 20:23
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 302 Mal
Danksagung erhalten: 116 Mal

Re: Somfy RTS + CUXD => Homematic (ohne Aktor)

Beitrag von chka » 31.05.2017, 16:16

ja genau, wird denn die variable schon hochgezählt? wenn du das script immer wieder ausführst
RaspberryMatic - CuL 868mHz- CuxDemon - PioTek Tracker - Velux mit KLF200 und Somfy Anbindung- io.Broker auf Proxmox NUC6I3SYH i3-6100U RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266

JimKing77
Beiträge: 10
Registriert: 30.05.2017, 22:26

Re: Somfy RTS + CUXD => Homematic (ohne Aktor)

Beitrag von JimKing77 » 31.05.2017, 16:18

chka hat geschrieben:ja genau, wird denn die variable schon hochgezählt? wenn du das script immer wieder ausführst
Du sagtest vorher, dass es nicht zum Senden kommt...aber wie kann ich prüfen, ob hochgezählt wird?

chka
Beiträge: 2483
Registriert: 13.02.2012, 20:23
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 302 Mal
Danksagung erhalten: 116 Mal

Re: Somfy RTS + CUXD => Homematic (ohne Aktor)

Beitrag von chka » 31.05.2017, 16:20

Status und Geräte -> Systemvariablen ->Deine Variable
RaspberryMatic - CuL 868mHz- CuxDemon - PioTek Tracker - Velux mit KLF200 und Somfy Anbindung- io.Broker auf Proxmox NUC6I3SYH i3-6100U RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266

JimKing77
Beiträge: 10
Registriert: 30.05.2017, 22:26

Re: Somfy RTS + CUXD => Homematic (ohne Aktor)

Beitrag von JimKing77 » 31.05.2017, 20:26

chka hat geschrieben:Status und Geräte -> Systemvariablen ->Deine Variable
Mhh...da steht nichts drin, obwohl in den Einstellungen aufgeführt
Dateianhänge
Folie2.JPG
Folie1.JPG

chka
Beiträge: 2483
Registriert: 13.02.2012, 20:23
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 302 Mal
Danksagung erhalten: 116 Mal

Re: Somfy RTS + CUXD => Homematic (ohne Aktor)

Beitrag von chka » 31.05.2017, 20:39

Wie soll das auch funktionieren wenn du die systemvariable nicht Somfy2 sondern Systemvariable benennst. Und damit stimmt auch die fehlermeldung die Systemvariable existiert nicht.

Du hast den Namen mit der Beschreibung vertauscht.
RaspberryMatic - CuL 868mHz- CuxDemon - PioTek Tracker - Velux mit KLF200 und Somfy Anbindung- io.Broker auf Proxmox NUC6I3SYH i3-6100U RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266

Antworten

Zurück zu „CUxD“