HM-LC-Sw1PBU-FM schaltet plötzlich nach 1 Sekunde wieder aus
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 1322
- Registriert: 13.08.2008, 20:57
- Wohnort: Österreich nähe Wien
- Hat sich bedankt: 7 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: HM-LC-Sw1PBU-FM schaltet plötzlich nach 1 Sekunde wieder
Hallo ich habe mittlerweile bei 16 aktoren die Elkos getauscht da diese die Kapazität verlieren jedoch immer die selben , machte allerdings auch Stichproben bei den anderen Ergebnis nur c22 und c26 sind die "Bösewichte"
Mit freundlichen Grüßen
Mikewolf
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Mit freundlichen Grüßen
Mikewolf
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
CCU2 mit Cuxd und HP CLX ,3 x FHZ2000,2 Funkgateway (eckig),und 2 Funkgateway (rund),RS LanGate
ca 590 Komponenten gemischt HM und FS20 90/10)`CCU auf Cubie LXCCU,CCU auf RPi3 Pivccu,Iobroker auf HPgen8,
Tinker,orangepi,Odroid .....,Sonoffs,Xiaomi und ne Menge esp8266
ca 590 Komponenten gemischt HM und FS20 90/10)`CCU auf Cubie LXCCU,CCU auf RPi3 Pivccu,Iobroker auf HPgen8,
Tinker,orangepi,Odroid .....,Sonoffs,Xiaomi und ne Menge esp8266
Re: HM-LC-Sw1PBU-FM schaltet plötzlich nach 1 Sekunde wieder
Hab jetzt nur c26 gegen ein 10uf 63v getauscht(weil vorhanden) und das ding läuft wieder. danke
Re: HM-LC-Sw1PBU-FM schaltet plötzlich nach 1 Sekunde wieder
Ebenso von mir großes Danke ... einen wiederbelebt.
Die Idee den Elko mit einem feinen Schraubenzieher nach oben hin wegzuhebeln und dann den neuen oben liegend anzulöten war Gold Wert!!
So hab auch ich das mit meinen "beschränkten" Lötskills hinbekommen.
Man sollte nur lieber doppelt schauen das man die Polung einhält
Ingo F
Die Idee den Elko mit einem feinen Schraubenzieher nach oben hin wegzuhebeln und dann den neuen oben liegend anzulöten war Gold Wert!!
So hab auch ich das mit meinen "beschränkten" Lötskills hinbekommen.
Man sollte nur lieber doppelt schauen das man die Polung einhält
Ingo F
Re: HM-LC-Sw1PBU-FM schaltet plötzlich nach 1 Sekunde wieder
Hallo,
ich liebe dieses Forum! DANKE!
Ich habe soeben in wenigen Minuten zwei tot-geglaubte Schaltaktoren durch Austausch des Elko's C26 wieder zum Leben erweckt. Da ich nichts anderes brauchte 15 Stk. 10µF/50V bei eBay. 1 Tag Lieferzeit. 15min Arbeit! Super!
Danke, danke für diesen wertvollen Hinweis!
Euch ein schönes Wochenende!
Marcel
ich liebe dieses Forum! DANKE!
Ich habe soeben in wenigen Minuten zwei tot-geglaubte Schaltaktoren durch Austausch des Elko's C26 wieder zum Leben erweckt. Da ich nichts anderes brauchte 15 Stk. 10µF/50V bei eBay. 1 Tag Lieferzeit. 15min Arbeit! Super!
Danke, danke für diesen wertvollen Hinweis!
Euch ein schönes Wochenende!
Marcel
Grüße
Marcel
284 Kanäle in 102 Geräten und 32 CUxD-Kanäle in 2 CUxD-Geräten
Marcel
284 Kanäle in 102 Geräten und 32 CUxD-Kanäle in 2 CUxD-Geräten
Re: HM-LC-Sw1PBU-FM schaltet plötzlich nach 1 Sekunde wieder
Ich wollte kurz nachfragen, ob ELV das Problem mit dem HM-LC-Sw1PBU-FM bei fabrikneuen Geräten gelöst hat oder besteht das Problem nach wie vor?
- AndiN
- Beiträge: 2621
- Registriert: 10.06.2015, 08:54
- Wohnort: Hennef
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danksagung erhalten: 28 Mal
Re: HM-LC-Sw1PBU-FM schaltet plötzlich nach 1 Sekunde wieder
Soweit ich mal wen verstanden habe: Es ist weiterhin so. Aber lass Dir mein gefährliches Halbwissen besser einmal von anderer Stelle bestätigen.
Hatte vor Kurzem alle 14 Stück raus geworfen nachdem der Erste out of order ging (nach nicht mal einem Jahr). Da ich kein Lötling bin und auch keinen Reserve hatte... Radikal reagiert. Bin am überlegen ob ich nochmal zurück gehe, weil ein Freund von mir meinte: Reserve hinlegen und ich löte Dir das gerne....
Andi
Hatte vor Kurzem alle 14 Stück raus geworfen nachdem der Erste out of order ging (nach nicht mal einem Jahr). Da ich kein Lötling bin und auch keinen Reserve hatte... Radikal reagiert. Bin am überlegen ob ich nochmal zurück gehe, weil ein Freund von mir meinte: Reserve hinlegen und ich löte Dir das gerne....
Andi
Andi (Greenhorn)
Letzter Reboot: 17.03.24 => FW Update (Uptime:Rekord:153 Tage)
Systeminfos: Raspberry Pi3 Firmware: 3.75.6.20240316 142 Geräte
System angebunden: 3 Roomba 650 - Sprachausgabe via Home24 Media - Pocket Control - Zentrale: Asus TF103 mit Home24 Tablet
Addons: Drucken 2.5 - HQ WebUI 2.5.9 - XML-API 1.22 - CUx-Daemon 2.9.3 - E-Mail 1.7.4 - hm_pdetect 1.11 - VPN cloudmatic
Diverse Links
Letzter Reboot: 17.03.24 => FW Update (Uptime:Rekord:153 Tage)
Systeminfos: Raspberry Pi3 Firmware: 3.75.6.20240316 142 Geräte
System angebunden: 3 Roomba 650 - Sprachausgabe via Home24 Media - Pocket Control - Zentrale: Asus TF103 mit Home24 Tablet
Addons: Drucken 2.5 - HQ WebUI 2.5.9 - XML-API 1.22 - CUx-Daemon 2.9.3 - E-Mail 1.7.4 - hm_pdetect 1.11 - VPN cloudmatic
Diverse Links
Re: HM-LC-Sw1PBU-FM schaltet plötzlich nach 1 Sekunde wieder
Das Dumme ist halt, daß es keine Alternative zum HM-LC-Sw1PBU-FM gibt, wenn man das Deckenlicht etc. über Homematic schalten möchte. Ich finde es eine Frechheit seitens eq-3, daß da nicht darauf reagiert wird! Da muß wohl erst ein Haus abfackeln...
- jollyjinx
- Beiträge: 129
- Registriert: 18.03.2014, 14:04
- Wohnort: Taufkirchen b. München
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: HM-LC-Sw1PBU-FM schaltet plötzlich nach 1 Sekunde wieder
Auch einen großen Dank an den Tipp mit dem C26 - habe meinen auch mit einem Austausch wiederbeleben können. Habe den 105Grad Kondensator genommen, der sollte wohl länger als die bisherigen 4 Jahre halten.
114 Kanaele in 22 Geraeten, 10 Geraetetypen:
2x HM-Sec-WDS-2(Funk-Wassermelder), 1x HM-Sec-SC-2(Funk-Tuer-/ Fensterkontakt), 1x HM-RCV-50(CCU2 System), 2x HM-ES-TX-WM(Funk-Sender fuer Energiezaehler-Sensor), 7x HM-CC-RT-DN(Funk-Heizkoerperthermostat), 1x HM-LC-Sw4-SM(Funk-Schaltaktor 4-fach), 5x HM-Sec-SCo(Funk- Tuer-/Fensterkontakt optisch), 1x HM-ES-PMSw1-Pl(Funk-Schaltaktor mit Leistungsmessung), 1x HM-LC-Sw1-Pl-2(Funk-Schaltaktor 1-fach), 1x HM-LC-Sw1PBU-FM(Funk-Schaltaktor 1-fach fuer Markenschalter)
--------------------------------------------
Inventur mit Jollys InventurScript erzeugt.
2x HM-Sec-WDS-2(Funk-Wassermelder), 1x HM-Sec-SC-2(Funk-Tuer-/ Fensterkontakt), 1x HM-RCV-50(CCU2 System), 2x HM-ES-TX-WM(Funk-Sender fuer Energiezaehler-Sensor), 7x HM-CC-RT-DN(Funk-Heizkoerperthermostat), 1x HM-LC-Sw4-SM(Funk-Schaltaktor 4-fach), 5x HM-Sec-SCo(Funk- Tuer-/Fensterkontakt optisch), 1x HM-ES-PMSw1-Pl(Funk-Schaltaktor mit Leistungsmessung), 1x HM-LC-Sw1-Pl-2(Funk-Schaltaktor 1-fach), 1x HM-LC-Sw1PBU-FM(Funk-Schaltaktor 1-fach fuer Markenschalter)
--------------------------------------------
Inventur mit Jollys InventurScript erzeugt.
-
- Beiträge: 69
- Registriert: 01.04.2015, 09:57
- Wohnort: Dortmund
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: HM-LC-Sw1PBU-FM schaltet plötzlich nach 1 Sekunde wieder
Hallo,
Ich tausche auch gerade die Elkos in meinen Rolladenschaltern. Ich habe mir dafür dieses Set bestellt. Kerkos sind auf Dauer besser geeignet:
Aussel Keramik Kondensator Sortiment 500Stk.
Ich tausche auch gerade die Elkos in meinen Rolladenschaltern. Ich habe mir dafür dieses Set bestellt. Kerkos sind auf Dauer besser geeignet:
Aussel Keramik Kondensator Sortiment 500Stk.
-
- Beiträge: 7151
- Registriert: 31.12.2006, 15:18
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Rhein-Main
- Danksagung erhalten: 34 Mal
Re: HM-LC-Sw1PBU-FM schaltet plötzlich nach 1 Sekunde wieder
Hi,
und die Erkenntnis, das ein Elko durch einen Kerko ersetzt werden kann, kommt woher? Ich bin kein Fachman auf dem Gebiet, ich bezweifle aber, das ein Kerko die gleichen Eigenschaften hat, wie ein Elko, alleine schon aus der Tatsache heraus, das ein Elko polaritätsgebunden ist, und ein Kerko nicht. Und nur weil es beides mit dem Aufdruck 10 nF/25V (oder was weiß was man da für Werte braucht), ist es wahrscheinlich nicht das gleiche.
Der Familienvater
und die Erkenntnis, das ein Elko durch einen Kerko ersetzt werden kann, kommt woher? Ich bin kein Fachman auf dem Gebiet, ich bezweifle aber, das ein Kerko die gleichen Eigenschaften hat, wie ein Elko, alleine schon aus der Tatsache heraus, das ein Elko polaritätsgebunden ist, und ein Kerko nicht. Und nur weil es beides mit dem Aufdruck 10 nF/25V (oder was weiß was man da für Werte braucht), ist es wahrscheinlich nicht das gleiche.
Der Familienvater