Von jetzt auf gleich geht bei meinem Raspimatic alles was mit HomematicIP zu tun hat nicht mehr. Alles was noch über das alte Funksystem geht funktioniert. Die IP Sachen kann ich weder schalten noch auslesen. Da kommt als Fehler immer Timeout.
An was kann das liegen? Ein Neustart hat nichts gebracht.
Homematic geht, IP nicht, ging beides
Moderatoren: jmaus, Co-Administratoren
-
- Beiträge: 8
- Registriert: 05.01.2018, 19:12
Homematic geht, IP nicht, ging beides
Zuletzt geändert von alchy am 11.05.2018, 15:50, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: verschoben aus HomeMatic OCCU - Allgemeines zur OCCU
Grund: verschoben aus HomeMatic OCCU - Allgemeines zur OCCU
-
- Beiträge: 213
- Registriert: 10.01.2018, 12:44
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 13 Mal
Re: Homematic geht, IP nicht, ging beides
Schon mal per ssh auf den RM gegangen und geschaut, was in den Logs steht?
Vielleicht hat das Sendemodul einen Schlag weg?
Hast du denn auch Kommunikationsfehler im Log?
Ein paar mehr Infos wären schon hilfreich
S
Vielleicht hat das Sendemodul einen Schlag weg?
Hast du denn auch Kommunikationsfehler im Log?
Ein paar mehr Infos wären schon hilfreich
S
-
- Beiträge: 8
- Registriert: 05.01.2018, 19:12
Re: Homematic geht, IP nicht, ging beides
Per SSH ja, keine Fehler im Log außer diese Timeouts.
Ja glaube es lag am Sendemodul. Abgebaut, angebaut und es ging wieder.
Ja glaube es lag am Sendemodul. Abgebaut, angebaut und es ging wieder.