HmIP-FROLL und HM-RC-8: Direkte Verknüpfung klappt nicht ...
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 127
- Registriert: 27.05.2018, 18:53
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
HmIP-FROLL und HM-RC-8: Direkte Verknüpfung klappt nicht ...
Hallo Forum,
ich habe den HmIP-FROLL erfolgreich am HomeMatic Raspberry angelernt, die Steuerung über die WebUI klappt einwandfrei.
Leider klappt die Verbindung zur Fernbedienung HM-RC-8 nicht
Folgende Beobachtungen:
- Nach dem Anlernen sind im "Posteingang" 7 Kanäle zu sehen. Nach dem Klick auf "Fertig" fehlen unter dem Pkt. "Geräte" die Kanäle 0, 5 und 6. Warum ?
- Wähle ich "Direkte Verknüpfung" und "Neue Verknüpfung" und nehme zuerst die Fernbedienung erscheint im nächsten Schritt kein HmIP-FROLL Aktor.
- Wähle ich zuerst den Aktor Kanal 4 erscheint im nächsten Schritt auch keine Fernbedienung, lediglich die Aktorkanäle 1 und 2 (als Sender).
- Die realen Tastereingänge am Aktor sind offen, am Einbauort ist kein Tasterverbau möglich.
Was mache ich falsch ? Oder kann man beide Komonenten garnicht kombinieren ?!
Danke für die Hilfe ... (und schon mal SORRY wenn ich mit der Frage total blamiert habe ... )
ich habe den HmIP-FROLL erfolgreich am HomeMatic Raspberry angelernt, die Steuerung über die WebUI klappt einwandfrei.
Leider klappt die Verbindung zur Fernbedienung HM-RC-8 nicht
Folgende Beobachtungen:
- Nach dem Anlernen sind im "Posteingang" 7 Kanäle zu sehen. Nach dem Klick auf "Fertig" fehlen unter dem Pkt. "Geräte" die Kanäle 0, 5 und 6. Warum ?
- Wähle ich "Direkte Verknüpfung" und "Neue Verknüpfung" und nehme zuerst die Fernbedienung erscheint im nächsten Schritt kein HmIP-FROLL Aktor.
- Wähle ich zuerst den Aktor Kanal 4 erscheint im nächsten Schritt auch keine Fernbedienung, lediglich die Aktorkanäle 1 und 2 (als Sender).
- Die realen Tastereingänge am Aktor sind offen, am Einbauort ist kein Tasterverbau möglich.
Was mache ich falsch ? Oder kann man beide Komonenten garnicht kombinieren ?!
Danke für die Hilfe ... (und schon mal SORRY wenn ich mit der Frage total blamiert habe ... )
- FritzRe
- Beiträge: 352
- Registriert: 09.12.2016, 03:46
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danksagung erhalten: 12 Mal
Re: HmIP-FROLL und HM-RC-8: Direkte Verknüpfung klappt nicht
Hallo
Direkt Verknüpfung gehen nur in der gleichen Art.
HM mit HM
HMIP mit HMIp.
Und nicht HM mit HMIP oder umgekehrt.
Direkt Verknüpfung gehen nur in der gleichen Art.
HM mit HM
HMIP mit HMIp.
Und nicht HM mit HMIP oder umgekehrt.
MfG
Fritz
Fritz
-
- Beiträge: 127
- Registriert: 27.05.2018, 18:53
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: HmIP-FROLL und HM-RC-8: Direkte Verknüpfung klappt nicht
Danke für die schnelle Antwort,ich hab's irgendwie befürchtet das es sowas sein könnte ...
Gibt es einen "Gebraucht Markt für Homematic Geräte" ?!
Gibt es einen "Gebraucht Markt für Homematic Geräte" ?!
-
- Beiträge: 12434
- Registriert: 19.03.2014, 00:37
- System: in Planung
- Hat sich bedankt: 105 Mal
- Danksagung erhalten: 380 Mal
Re: HmIP-FROLL und HM-RC-8: Direkte Verknüpfung klappt nicht
Findet man kaum ...RaspiUser0815 hat geschrieben:... einen "Gebraucht Markt für Homematic Geräte" ?!
viewforum.php?f=7
Gruß
Bruno
-
- Beiträge: 127
- Registriert: 27.05.2018, 18:53
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: HmIP-FROLL und HM-RC-8: Direkte Verknüpfung klappt nicht
@ Bruno,
Danke für den Hinweis ... meine letzte Bemerkung war eher Sarkasmus
@ Fritz,
nach dem ersten "Schreck" habe ich noch Verwendungsmöglichkeiten für die FROLL's gefunden ... als nix mit Verkauf.
Da ich mich bzgl. Homematic weiter entwickeln möchte, würde ich "mein Problem" gern hinterfragen:
- Mir war HM vers. HMIP Hardware Inkompatibilität nicht bewußt. Ich habe über die Su.Fu. (und Anfänger Bereich) hier auch nicht wirklich einen Hinweis gefunden. In welchem "Kleingedruckten" steht da etwas ?
- Ich verstehe auch nicht warum das überhaupt so sein muss.
Man befindet sich doch in derselben Hardware Umgebung bzgl. Frequenz u.v.a..
- Warum sind die Kanäle 0,5 und 6 verschwunden ?
Danke, mfG Siggi
Danke für den Hinweis ... meine letzte Bemerkung war eher Sarkasmus
@ Fritz,
nach dem ersten "Schreck" habe ich noch Verwendungsmöglichkeiten für die FROLL's gefunden ... als nix mit Verkauf.
Da ich mich bzgl. Homematic weiter entwickeln möchte, würde ich "mein Problem" gern hinterfragen:
- Mir war HM vers. HMIP Hardware Inkompatibilität nicht bewußt. Ich habe über die Su.Fu. (und Anfänger Bereich) hier auch nicht wirklich einen Hinweis gefunden. In welchem "Kleingedruckten" steht da etwas ?
- Ich verstehe auch nicht warum das überhaupt so sein muss.
Man befindet sich doch in derselben Hardware Umgebung bzgl. Frequenz u.v.a..
- Warum sind die Kanäle 0,5 und 6 verschwunden ?
Danke, mfG Siggi
-
- Beiträge: 3733
- Registriert: 23.09.2017, 12:04
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danksagung erhalten: 120 Mal
Re: HmIP-FROLL und HM-RC-8: Direkte Verknüpfung klappt nicht
Guten Morgen
HM und HMIP benutzen komplett verschiedene Übertragungsprotokolle auf der gleichen Frequenz.
Eigentlich können die Nutzer froh sein, dass Zentralen immer noch HM unterstützen und seitens des Herstellers nicht ein kompletter Schnitt und Umstieg zu HMIP gemacht wurde.
Bei HMIP wurde auf ein IP V6 Protokoll umgestellt. Die Vorteile kannst Du auf der eq-3 Web Seite nachlesen.
HM und HMIP benutzen komplett verschiedene Übertragungsprotokolle auf der gleichen Frequenz.
Eigentlich können die Nutzer froh sein, dass Zentralen immer noch HM unterstützen und seitens des Herstellers nicht ein kompletter Schnitt und Umstieg zu HMIP gemacht wurde.
Bei HMIP wurde auf ein IP V6 Protokoll umgestellt. Die Vorteile kannst Du auf der eq-3 Web Seite nachlesen.
-
- Beiträge: 7151
- Registriert: 31.12.2006, 15:18
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Rhein-Main
- Danksagung erhalten: 34 Mal
Re: HmIP-FROLL und HM-RC-8: Direkte Verknüpfung klappt nicht
Hi,
und um es mit den Worten vom Vortrag in Kassel zu sagen:
Die HmIP-Geräte könnten auch das HM-Protokoll, aber das will EQ3 nicht, weil dann wieder ein falsches Bild über die HmIP-Geräte/Protokollsicherheit in den Medien auftauchen würde: HmIP-Aktor mit gefaketem Paket geschaltet -> Unsicher, das es ein HM-Funkpaket gewesen wäre, wird noch nicht mal im Kleingedruckten erwähnt. Deswegen ist das HM-Protokoll in den HmIP-Aktoren nicht aktiviert, die verbaute Hardware in HM-Geräten ist zu schwach/hat zu wenig Speicher, um die für HmIP notwendige Rechenleistung etc. mitzubringen.
Um bei den schlechten Vergleichen zu bleiben:
HM kann auch keine FS20-Aktoren schalten, obwohl die auch auf der gleichen Frequenz gefunkt haben, und es auch ein EQ3-Protokoll ist.
Der Familienvater
und um es mit den Worten vom Vortrag in Kassel zu sagen:
Die HmIP-Geräte könnten auch das HM-Protokoll, aber das will EQ3 nicht, weil dann wieder ein falsches Bild über die HmIP-Geräte/Protokollsicherheit in den Medien auftauchen würde: HmIP-Aktor mit gefaketem Paket geschaltet -> Unsicher, das es ein HM-Funkpaket gewesen wäre, wird noch nicht mal im Kleingedruckten erwähnt. Deswegen ist das HM-Protokoll in den HmIP-Aktoren nicht aktiviert, die verbaute Hardware in HM-Geräten ist zu schwach/hat zu wenig Speicher, um die für HmIP notwendige Rechenleistung etc. mitzubringen.
Um bei den schlechten Vergleichen zu bleiben:
HM kann auch keine FS20-Aktoren schalten, obwohl die auch auf der gleichen Frequenz gefunkt haben, und es auch ein EQ3-Protokoll ist.
Der Familienvater
-
- Beiträge: 12434
- Registriert: 19.03.2014, 00:37
- System: in Planung
- Hat sich bedankt: 105 Mal
- Danksagung erhalten: 380 Mal
Re: HmIP-FROLL und HM-RC-8: Direkte Verknüpfung klappt nicht
Kein Problem, dann ist das hierRaspiUser0815 hat geschrieben:... meine letzte Bemerkung war eher Sarkasmus
sicher auch so gemeint? Nicht, daß ich Dich auf die verfügbaren Unterlagen hinweise und Du es dann doch schon gelesen hast ...RaspiUser0815 hat geschrieben:In welchem "Kleingedruckten" steht da etwas ?
Halt mal mit der Materie auseinandersetzen, in den Unterlagen steht es drin.RaspiUser0815 hat geschrieben:- Ich verstehe auch nicht warum das überhaupt so sein muss
Keine Ahnung, was Du damit angestellt hast.RaspiUser0815 hat geschrieben:- Warum sind die Kanäle 0,5 und 6 verschwunden ?
-
- Beiträge: 3035
- Registriert: 28.01.2016, 18:06
- System: CCU
- Wohnort: Hürth
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danksagung erhalten: 274 Mal
Re: HmIP-FROLL und HM-RC-8: Direkte Verknüpfung klappt nicht
Hi!
Da es keine Kanäle sind, die man im normalen Umfeld braucht, werden die nach dem Übernehmen der Geräte ausgeblendet.
Gruß
Gerti
Da es keine Kanäle sind, die man im normalen Umfeld braucht, werden die nach dem Übernehmen der Geräte ausgeblendet.
Gruß
Gerti