Nachbau HM-LC-Bl1-FM Rollladenaktor für Gleichstrommotoren (z.B. Plissee)

Entwicklung und Bau von Hardware aller Art, die im HM-Umfeld eingesetzt werden kann

Moderator: Co-Administratoren

Benutzeravatar
stan23
Beiträge: 2030
Registriert: 13.12.2016, 21:14
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Altmühltal
Hat sich bedankt: 576 Mal
Danksagung erhalten: 335 Mal
Kontaktdaten:

Nachbau HM-LC-Bl1-FM Rollladenaktor für Gleichstrommotoren (z.B. Plissee)

Beitrag von stan23 » 04.06.2018, 16:24

Hi,

hat schon mal jemand der Rollladenaktor nachgebaut?

Wir bekommen demnächst ein Plissee mit 24 V-Antrieb, und bevor ich da einen originalen HM-LC-Bl1-FM auf 24 V umbaue, ist es einfacher gleich einen Nachbau ohne 230 V zu nehmen.


EDIT:
mein Nachbau ist fertig, siehe viewtopic.php?f=76&t=43917&start=10#p445298
Zuletzt geändert von stan23 am 29.07.2018, 15:15, insgesamt 2-mal geändert.
Viele Grüße
Marco

RaspberryMatic als VM auf einem NUC mit Proxmox und USB-Funkmodul
~80 Geräte (HM, HmIP, HMW, HBW, AskSin)

jp112sdl
Beiträge: 12085
Registriert: 20.11.2016, 20:01
Hat sich bedankt: 847 Mal
Danksagung erhalten: 2139 Mal
Kontaktdaten:

Re: Nachbau HM-LC-Bl1-FM Rollladenaktor

Beitrag von jp112sdl » 04.06.2018, 21:02

stan23 hat geschrieben:Hi,

hat schon mal jemand der Rollladenaktor nachgebaut?
Also möchtest du jetzt nur ein JA oder NEIN auf diese Frage haben... oder möchtest du gezielt zu dem Sketch etwas wissen? 8)

VG,
Jérôme ☕️

---
Support for my Homebrew-Devices: Download JP-HB-Devices Addon

papa
Beiträge: 705
Registriert: 22.05.2018, 10:23
Hat sich bedankt: 24 Mal
Danksagung erhalten: 120 Mal

Re: Nachbau HM-LC-Bl1-FM Rollladenaktor

Beitrag von papa » 04.06.2018, 21:22

:D
Ich steuere damit einen 12V Linearantrieb über eine Polwenderschaltung mit einen 2-Wechsler-Relais und einem Schliesser-Releais zum An- und Abschalten. Das alles auf Lochraster und ordentlich verbaut. Für die Relaisansteuerung habe ich das Relais-Addon Kanal 1 & 2 genommen. Das ganze wird von einem Pro-Mini gesteuert. Ein kleiner DC/DC-Wandler macht aus den 12V die 5V für den Mini und die Relais.
Vielleicht hilft das ja.
Anfragen zur AskSin++ werden nur im Forum beantwortet

jp112sdl
Beiträge: 12085
Registriert: 20.11.2016, 20:01
Hat sich bedankt: 847 Mal
Danksagung erhalten: 2139 Mal
Kontaktdaten:

Re: Nachbau HM-LC-Bl1-FM Rollladenaktor

Beitrag von jp112sdl » 04.06.2018, 21:48

Strippenstrolch... Die Seite gefällt mir :D (und das nicht nur wegen des Links zur FF Ettenbüttel) 8)

VG,
Jérôme ☕️

---
Support for my Homebrew-Devices: Download JP-HB-Devices Addon

Benutzeravatar
stan23
Beiträge: 2030
Registriert: 13.12.2016, 21:14
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Altmühltal
Hat sich bedankt: 576 Mal
Danksagung erhalten: 335 Mal
Kontaktdaten:

Re: Nachbau HM-LC-Bl1-FM Rollladenaktor

Beitrag von stan23 » 05.06.2018, 13:12

Vielen Dank, genau die Information habe ich gesucht. Ob der Sketch irgendwo produktiv im Einsatz ist und wie die weitere Beschaltung aussieht. Hätte ich vielleicht gleich so schreiben sollen.

Das H-Brücken-Prinzip ist mir bekannt, aber der Polwender ist neu. Wieder was gelernt :)

Sobald das Plissee geliefert wurde und ich das Kabel verlegt habe, gebe ich hier Rückmeldung.

Edit: umformuliert
Viele Grüße
Marco

RaspberryMatic als VM auf einem NUC mit Proxmox und USB-Funkmodul
~80 Geräte (HM, HmIP, HMW, HBW, AskSin)

Benutzeravatar
stan23
Beiträge: 2030
Registriert: 13.12.2016, 21:14
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Altmühltal
Hat sich bedankt: 576 Mal
Danksagung erhalten: 335 Mal
Kontaktdaten:

Re: Nachbau HM-LC-Bl1-FM Rollladenaktor

Beitrag von stan23 » 07.07.2018, 19:01

So, der Sketch läuft jetzt im Prinzip, aber ich werde von der Platine noch eine zweite Version machen. Dank AllPCB ist das ja erschwinglich.

Geplante Änderungen:
- Relaisspule richtig herum ansteuern (ich hab das Wörtchen bottom view übersehen :shock: )
- extra Pull-Up Widerstände an den Tastereingängen für Up/Down, momentan erkennen die sogar wenn ich die Kabel nur mit dem Finger berühre
- das Funkmodul etwas gegen den ATmega verschieben, so dass der Antennenanschluss nicht direkt über dem Beinchen der uC liegt
- die 3,3 V mit auf die Klemmleiste legen, falls noch ein anderes Modul mitversorgt werden soll
- den freien Platz um die Relais verkleinern
- ein simples Gehäuse drucken lassen

IMG_20180702_194835.jpg
noch ohne Funkmodul
IMG_20180707_175157.jpg
im Einsatz
Viele Grüße
Marco

RaspberryMatic als VM auf einem NUC mit Proxmox und USB-Funkmodul
~80 Geräte (HM, HmIP, HMW, HBW, AskSin)

jp112sdl
Beiträge: 12085
Registriert: 20.11.2016, 20:01
Hat sich bedankt: 847 Mal
Danksagung erhalten: 2139 Mal
Kontaktdaten:

Re: Nachbau HM-LC-Bl1-FM Rollladenaktor

Beitrag von jp112sdl » 07.07.2018, 19:09

:!: Top :!:

VG,
Jérôme ☕️

---
Support for my Homebrew-Devices: Download JP-HB-Devices Addon

Benutzeravatar
Gelegenheitsbastler
Beiträge: 586
Registriert: 15.10.2017, 07:29
Hat sich bedankt: 14 Mal
Danksagung erhalten: 41 Mal

Re: Nachbau HM-LC-Bl1-FM Rollladenaktor

Beitrag von Gelegenheitsbastler » 07.07.2018, 21:33

Pullup? Welchen Sketch nutzt Du? Evtl. wäre ein C mit z. B. 100nF sinnvoller.
Das Komplizierteste an der Hausautomatisation ist der WAF.™ ​

Übersicht meiner Projekte


RaspberryMatic 3.47.22.20191026 auf Raspberry Pi 3B mit HomeMatic Funkmodul von ELV und RTC

Etliche selbst gebaute Aktoren und Sender

Benutzeravatar
stan23
Beiträge: 2030
Registriert: 13.12.2016, 21:14
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Altmühltal
Hat sich bedankt: 576 Mal
Danksagung erhalten: 335 Mal
Kontaktdaten:

Re: Nachbau HM-LC-Bl1-FM Rollladenaktor

Beitrag von stan23 » 07.07.2018, 22:48

Na den Sketch von papa der im ersten Beitrag verlinkt ist.
Viele Grüße
Marco

RaspberryMatic als VM auf einem NUC mit Proxmox und USB-Funkmodul
~80 Geräte (HM, HmIP, HMW, HBW, AskSin)

Benutzeravatar
Gelegenheitsbastler
Beiträge: 586
Registriert: 15.10.2017, 07:29
Hat sich bedankt: 14 Mal
Danksagung erhalten: 41 Mal

Re: Nachbau HM-LC-Bl1-FM Rollladenaktor

Beitrag von Gelegenheitsbastler » 08.07.2018, 08:00

So wie ich es verstanden habe, sind die internen Pullup der I/O bereits gesetzt. Aber frag den Autor zur Sicherheit noch mal. Mit einem weiteren Pullup hättest Du einen Parallelwiderstand und würdest den Wert damit herabsetzen. Setz mal testweise einen 100nF parallel zum Eingang nahe der Platine. Wie lang ist denn das Kabel vom Taster bis zur Platine?
Das Komplizierteste an der Hausautomatisation ist der WAF.™ ​

Übersicht meiner Projekte


RaspberryMatic 3.47.22.20191026 auf Raspberry Pi 3B mit HomeMatic Funkmodul von ELV und RTC

Etliche selbst gebaute Aktoren und Sender

Antworten

Zurück zu „Hardwareentwicklung und Selbstbau von Aktoren und Sensoren“