THS vom BWM übersteuert manuelles Ein-/Ausschalten
Moderator: Co-Administratoren
- PaulchenPanther
- Beiträge: 157
- Registriert: 13.06.2015, 12:26
- Danksagung erhalten: 1 Mal
THS vom BWM übersteuert manuelles Ein-/Ausschalten
Hi Experts,
Ich habe einen 'HM-LC-Sw1-FM' (einfacher UP-Schaltaktor), mit dem ich im Keller eine Leuchte schalte.
Die Ansteuerung erfolgt einerseits über den 'S'-Eingang vom Aktor mittels 230V-Taster in Toggle-Funktion, um bei Bedarf das Licht dauerhaft ein bzw. aus zu schalten.
Andererseits wird der Aktor aber auch von einer CCU-Direkt-Verknüpfung (virtuelle Fernbedienung der CCU) in THS mit einer Einschaltdauer von 5 Min. getriggert.
Initiiert wird diese CCU-DV über einen 'HM-Sen-MDIR-SM', welcher bei Bewegungserkennung über ein Programm hier zu einem kurzen, virtuellen Tastendruck führt.
- muss ich so machen, weil ich im Prog. noch ein paar Zustände abfrage.
Jetzt mein Problem:
Wenn der Aktor über den 230V-Taster dauerhaft eingeschaltet ist und vom BWM die CCU-DV in THS getriggert wird, dann schaltet sich der Aktor nach Ablauf der 5 Min. aus.
- irgendwie logisch, weil die THS dann die manuelle Einschaltung "übersteuert".
Ziel ist es aber, das die THS nur dann zum Zuge kommt, wenn der Aktor nicht manuell eingeschaltet ist.
- eine zusätzliche Prüfung im Programm, ob der Aktor im Zustand "Ein" ist bringt aber nichts, da diese Prüfung dann eine Verlängerung der THS verhindern und die Leuchte im THS-Betrieb immer nach 5 Min zwingend erst ausgeschaltet würde und somit unnötige Schaltzyklen entstehen würden.
Jetzt meine Frage:
Wie kann ich auf einfache Weise den Aktor sperren, wenn er mittels 230V-Taster aktiviert (also auf 'Ein' getoggelt) wird, damit ich diesen Zustand dann per Programm - welches vom BWM getriggert wird - abfragen kann, bevor dies die CCU-DV auslöst.
Würde mich echt über ein paar Ratschläge freuen, da ich derzeit ein wenig auf dem Schlauch stehen
Ich habe einen 'HM-LC-Sw1-FM' (einfacher UP-Schaltaktor), mit dem ich im Keller eine Leuchte schalte.
Die Ansteuerung erfolgt einerseits über den 'S'-Eingang vom Aktor mittels 230V-Taster in Toggle-Funktion, um bei Bedarf das Licht dauerhaft ein bzw. aus zu schalten.
Andererseits wird der Aktor aber auch von einer CCU-Direkt-Verknüpfung (virtuelle Fernbedienung der CCU) in THS mit einer Einschaltdauer von 5 Min. getriggert.
Initiiert wird diese CCU-DV über einen 'HM-Sen-MDIR-SM', welcher bei Bewegungserkennung über ein Programm hier zu einem kurzen, virtuellen Tastendruck führt.
- muss ich so machen, weil ich im Prog. noch ein paar Zustände abfrage.
Jetzt mein Problem:
Wenn der Aktor über den 230V-Taster dauerhaft eingeschaltet ist und vom BWM die CCU-DV in THS getriggert wird, dann schaltet sich der Aktor nach Ablauf der 5 Min. aus.
- irgendwie logisch, weil die THS dann die manuelle Einschaltung "übersteuert".
Ziel ist es aber, das die THS nur dann zum Zuge kommt, wenn der Aktor nicht manuell eingeschaltet ist.
- eine zusätzliche Prüfung im Programm, ob der Aktor im Zustand "Ein" ist bringt aber nichts, da diese Prüfung dann eine Verlängerung der THS verhindern und die Leuchte im THS-Betrieb immer nach 5 Min zwingend erst ausgeschaltet würde und somit unnötige Schaltzyklen entstehen würden.
Jetzt meine Frage:
Wie kann ich auf einfache Weise den Aktor sperren, wenn er mittels 230V-Taster aktiviert (also auf 'Ein' getoggelt) wird, damit ich diesen Zustand dann per Programm - welches vom BWM getriggert wird - abfragen kann, bevor dies die CCU-DV auslöst.
Würde mich echt über ein paar Ratschläge freuen, da ich derzeit ein wenig auf dem Schlauch stehen
v.G./PP
- Roland M.
- Beiträge: 9778
- Registriert: 08.12.2012, 15:53
- System: CCU
- Wohnort: Graz, Österreich
- Hat sich bedankt: 252 Mal
- Danksagung erhalten: 1370 Mal
Re: THS vom BWM übersteuert manuelles Ein-/Ausschalten
THS
Roland
Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
- Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
- Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
- Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
- Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
- PaulchenPanther
- Beiträge: 157
- Registriert: 13.06.2015, 12:26
- Danksagung erhalten: 1 Mal
-
- Beiträge: 12434
- Registriert: 19.03.2014, 00:37
- System: in Planung
- Hat sich bedankt: 105 Mal
- Danksagung erhalten: 380 Mal
Re: THS vom BWM übersteuert manuelles Ein-/Ausschalten
In der Einstellseite der DV gibt es neben "Art der Verweildauer" einen Hilfe-Button. Wurde dieser schon mal betätigt?
Gruß
Bruno
Nein, falsch eingestellt. Ist aber auch schon mehrfach im Forum erwähnt.PaulchenPanther hat geschrieben: ↑13.07.2018, 13:47... - irgendwie logisch, weil die THS dann die manuelle Einschaltung "übersteuert" ...
Gruß
Bruno
- PaulchenPanther
- Beiträge: 157
- Registriert: 13.06.2015, 12:26
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: THS vom BWM übersteuert manuelles Ein-/Ausschalten
Welchen Button meinst Du da ???
Wenn Du weist was ich falsch gemacht habe, dann sag mir doch einfach die Stelle
Im Forum hab ich gesucht aber nicht das richtige gefunden, sonst hätte ich mir je nicht die Mühe gemacht hier einen eigenen Thread zu öffnen.
v.G./PP
-
- Beiträge: 14148
- Registriert: 08.05.2013, 23:33
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Nordwürttemberg
- Hat sich bedankt: 583 Mal
- Danksagung erhalten: 1497 Mal
Re: THS vom BWM übersteuert manuelles Ein-/Ausschalten
Wenn Du sowieso mehre Zustände Abfrage, dann kannst Du doch auch den Status des Aktors abfragen und nur dann über die virtuelle Direktverknüpfung einschalten, wenn der Aktor im Moment der Bewegungserkennung aus ist. So bekämpft Du das Problem an der Ursache.
Gruß Xel66
Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
- PaulchenPanther
- Beiträge: 157
- Registriert: 13.06.2015, 12:26
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: THS vom BWM übersteuert manuelles Ein-/Ausschalten
Die Abfrage von Zuständen beschränkt sich eigentlich nur auf einen zusätzlichen System-Zustand "Tag/Nacht", weil die Helligkeitserkennung des 'HM-Sen-MDIR-SM' an dieser Stelle unzureichend ist. (s.Anl.)
Wenn ich dort noch die Prüfung auf den Aktorzustand (also "Ein" oder "Aus") einfüge, dann löse ich zwar das Problem der "Übersteuerung", da der virtuelle Tastendruck dann nicht gesendet, und somit der Timer für die THS nicht aktiviert würde, aber ...
... wenn dann nur die THS (also ohne die manuelle Einschaltung via 230V-Taster) den Aktor schaltet, dann würde während der Laufzeit des Timers und dem Einzustand des Aktors bei erneuter Bewegungserkennung nicht nachgetriggert werden können.
- und das soll ja gerade möglich sein, damit die Leuchte nicht erst ausgeht um unmittelbar danach wieder einzuschalten.
D.h., ich bräuchte IMO einen Zustand, welcher vom Aktor selbst beim betätigen über den 'S'-Eingang mit den 230V-Taster gesetzt wird, welcher neben dem Zustand "Ein/Aus" existiert !?
- und da hänge ich im Moment
Oder habe ich etwas falsch verstanden ?!
Wenn ich dort noch die Prüfung auf den Aktorzustand (also "Ein" oder "Aus") einfüge, dann löse ich zwar das Problem der "Übersteuerung", da der virtuelle Tastendruck dann nicht gesendet, und somit der Timer für die THS nicht aktiviert würde, aber ...
... wenn dann nur die THS (also ohne die manuelle Einschaltung via 230V-Taster) den Aktor schaltet, dann würde während der Laufzeit des Timers und dem Einzustand des Aktors bei erneuter Bewegungserkennung nicht nachgetriggert werden können.
- und das soll ja gerade möglich sein, damit die Leuchte nicht erst ausgeht um unmittelbar danach wieder einzuschalten.
D.h., ich bräuchte IMO einen Zustand, welcher vom Aktor selbst beim betätigen über den 'S'-Eingang mit den 230V-Taster gesetzt wird, welcher neben dem Zustand "Ein/Aus" existiert !?
- und da hänge ich im Moment
Oder habe ich etwas falsch verstanden ?!
Zuletzt geändert von PaulchenPanther am 13.07.2018, 15:53, insgesamt 1-mal geändert.
v.G./PP
-
- Beiträge: 1573
- Registriert: 28.05.2015, 12:48
- Wohnort: Willich
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 10 Mal
Re: THS vom BWM übersteuert manuelles Ein-/Ausschalten
Darf ich mal Zwischenfragen, warum die Helligkeit des Aktors nicht ausreichend ist? Wenn einer weiß wie hell es da ist, dann doch der Aktor...
Das wiederspricht aber deinem Wunsch nach
Gruß Carsten
Dann wurde aber auch 5min lang keine weitere Bewegung erkannt, sonst würde der doch erneut getriggert werden..Wenn der Aktor über den 230V-Taster dauerhaft eingeschaltet ist und vom BWM die CCU-DV in THS getriggert wird, dann schaltet sich der Aktor nach Ablauf der 5 Min. aus.
Das wiederspricht aber deinem Wunsch nach
Wenn du das mit der Helligkeitseinstellungen machen könntest, dann könntest du auf die Programme verzichten und es wäre auch noch Ausfallsicherer und sogar etwas schneller. <- Das wäre mein Zeil.. Daher die Frage was nicht richtig funktioniert an der Helligkeit des Sensors.... wenn dann nur die THS (also ohne die manuelle Einschaltung via 230V-Taster) den Aktor schaltet, dann würde während der Laufzeit des Timers und dem Einzustand des Aktors bei erneuter Bewegungserkennung nicht nachgetriggert werden können.
Gruß Carsten
Gruß Carsten
- PaulchenPanther
- Beiträge: 157
- Registriert: 13.06.2015, 12:26
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: THS vom BWM übersteuert manuelles Ein-/Ausschalten
soweit wollte ich gar nicht ausholen, aber wenn Du fragst ...
... der BWM unterliegt Außenlichteinfluss.
- Kellereingangstür mit Glas.
- davor eine sehr helle Außenleuchte.
Des weiteren aktualisiert der 'HM-Sen-MDIR-SM' die Helligkeitswerte nur bei Bewegungserkennung und nicht wie ein 'HM-Sen-MDIR-O-2' regelmäßig.
Alles zusammen macht eine Steuerung über den Helligkeitswert nahezu unmöglich, weshalb ich einfach nach dem Sonnenstand mache.
Der Rest erschließt sich mir leider nicht
Meine Zielsetzung ist doch eigentlich ganz einfach.
1.) THS wenn es dunkel ist und Bewegung erkannt wird --> funzt solo einwandfrei
2.) THS nachtriggern wenn es dunkel ist und immer noch Bewegung erkannt wird --> funzt solo auch einwandfrei
3.) manuelles Einschalten des Aktors mittels Aktor-internem 'S'-Eingang via 230V-Taster (Toggle-Betrieb) --> funzt solo auch einwandfrei
4.) Kombination von 1 bis 3, wobei bei manueller Einschaltung der Zustand bis zum manuellen Ausschalten erhalten bleiben soll. --> und das klemmt
v.G./PP
-
- Beiträge: 14148
- Registriert: 08.05.2013, 23:33
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Nordwürttemberg
- Hat sich bedankt: 583 Mal
- Danksagung erhalten: 1497 Mal
Re: THS vom BWM übersteuert manuelles Ein-/Ausschalten
Mögliche Lösung ist, dass das zeitbegrenzte Setzen einer Systemvariable (z.B. 242 sec) beim Einschalten per BWM für etwas länger als die Aktivierungszeit des BWM (Standard 240 sec). Entweder muss bei einer Bewegungserkennung die Systemvariable gesetzt sein (dann wurde per BWM ursprünglich eingeschaltet) oder der Aktor muss aus sein. Somit könnte eine manuelle Bedienung von einer automatischen Anregung unterschieden werden. Ohne ein solches Hilfskonstrukt wirst Du keine befriedigende Lösung hinbekommen.
Haken bei Retrigern nicht vergessen.
Gruß Xel66
Code: Alles auswählen
WENN BWM Bewegung erkannt
UND
Schaltaktor aus
ODER
Systemvaiable WAHR
DANN
Schaltaktor Einschaltdauer 5 Minuten
Systemvariable WAHR sofort
Systemvariable FALSCH verzögert 242 Sekunden
Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch