Dann kennen die Aktoren die Seriennummer des neuen Funkmoduls nicht und werden somit ihre Statusmeldung nicht los. Irgendwas ist in Deinem Backup schief gelaufen.
Gruß Xel66
CCU3 erhält keinen Status der Aktoren
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 14169
- Registriert: 08.05.2013, 23:33
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Nordwürttemberg
- Hat sich bedankt: 586 Mal
- Danksagung erhalten: 1501 Mal
Re: CCU3 erhält keinen Status der Aktoren
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
Re: CCU3 erhält keinen Status der Aktoren
Habe auch mal ein älteres Backup probiert. Das ändert auch nichts.
Interessanterweise blinkt die CCU3 blau gelb obwohl keine Statusmeldungen vorliegen. Rollladenaktoren funktionieren gar nicht. Andere Schaltaktoren reagieren immerhin, melden aber keinen Status..
Interessanterweise blinkt die CCU3 blau gelb obwohl keine Statusmeldungen vorliegen. Rollladenaktoren funktionieren gar nicht. Andere Schaltaktoren reagieren immerhin, melden aber keinen Status..
Re: CCU3 erhält keinen Status der Aktoren
Nach einiger Zeit gehen auf einmal die Ip Geräte. Jedoch leider nicht die anderen.
Kann man den Homematic Geräten irgendwie beibringen mit der CCU3 zu reden ohne alles neu anlernen zu müssen?
Kann man den Homematic Geräten irgendwie beibringen mit der CCU3 zu reden ohne alles neu anlernen zu müssen?
-
- Beiträge: 10660
- Registriert: 21.09.2012, 08:09
- System: CCU
- Wohnort: Stuttgart
- Hat sich bedankt: 321 Mal
- Danksagung erhalten: 501 Mal
Re: CCU3 erhält keinen Status der Aktoren
Ist so ein wenig Stochern im Nebel.
Hattest du vor dem Erzeugen und Einspielen des Backups auf beiden CCUs jeweils die aktuelle Firmware installiert?
Hattest du vor dem Erzeugen und Einspielen des Backups auf beiden CCUs jeweils die aktuelle Firmware installiert?
CCU3 mit stets aktueller FW und den Addons "CUxD" und "Programmedrucken", ioBroker auf Synology DiskStation DS718+ im Docker-Container;
einige Projekte: zentrales Push-Nachrichten-Programm zPNP, DoorPi-Videotürsprechanlage, An- und Abwesenheitsdetektion per Haustürschloss, zentrales Programm zur Steuerung von Beschattungsgeräten zBSP.
einige Projekte: zentrales Push-Nachrichten-Programm zPNP, DoorPi-Videotürsprechanlage, An- und Abwesenheitsdetektion per Haustürschloss, zentrales Programm zur Steuerung von Beschattungsgeräten zBSP.
-
- Beiträge: 14169
- Registriert: 08.05.2013, 23:33
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Nordwürttemberg
- Hat sich bedankt: 586 Mal
- Danksagung erhalten: 1501 Mal
Re: CCU3 erhält keinen Status der Aktoren
Was meine Idee von der falschen Seriennummer stützen dürfte, denn IP-Geräte erneuern an einer neuen Zentrale ihren Schlüssel. Klassisches HM macht das nicht. Ich würde es mit Düberlernen probieren. Das ist die Anlernprozedur ohne vorheriges Ablernen. Due Geräte erscheinen dabei nicht im Posteingang, bekommen aber ihre Konfiguration geupdatet.
Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
Re: CCU3 erhält keinen Status der Aktoren
Schau mal unter Einstellungen > LAN-Gateway Konfiguration ob die Geräte noch der "alten" Seriennummer der CCU2 zugeordnet sind.
Geräte sind immer mit der Seriennummer der CCU bzw. des Gateways verknüpft und diese Zuteilung ist auch im Backup enthalten. Wird nun das Funkmodul bzw. die CCU getauscht bleiben die alten Zuteilungen erhalten, können aber nicht ausgeführt werden weil die "alte" Seriennummer nich mehr vorhanden ist.
Geräte sind immer mit der Seriennummer der CCU bzw. des Gateways verknüpft und diese Zuteilung ist auch im Backup enthalten. Wird nun das Funkmodul bzw. die CCU getauscht bleiben die alten Zuteilungen erhalten, können aber nicht ausgeführt werden weil die "alte" Seriennummer nich mehr vorhanden ist.
Viele Grüße!
Jörg
Jörg
Re: CCU3 erhält keinen Status der Aktoren
Problem gelöst!
Es lag doch an den HMIP-BSM Geräten. Nachdem ich diese abgelernt habe, funktionierte auf einmal die Kommunikation mit den Homematic Geräten einwandfrei. Komisch, weil es ja IP Geräte sind, die irgendwie Homematic Geräte stören können. Auch wenn ich in letzter Zeit eigentlich kein Firmware Update gemacht habe.
Vorher ging bereits nach langem probieren mit den HomeMatic Ip Geräten. Zum Erfolg hat hier evtl. geführt, dasss ich auf dem alten Gerät alle Plugins entfernt und dann noch einmal ein Backup erstellt habe und dieses dann auf der Ccu3 eingespielt habe. Die anderen Homematic Geräten funktionierten aber erst als die HMIP-BSM Geräte nicht mehr angelernt waren.
Danke allen Beteiligten bei der Lösungsfindung.
Es lag doch an den HMIP-BSM Geräten. Nachdem ich diese abgelernt habe, funktionierte auf einmal die Kommunikation mit den Homematic Geräten einwandfrei. Komisch, weil es ja IP Geräte sind, die irgendwie Homematic Geräte stören können. Auch wenn ich in letzter Zeit eigentlich kein Firmware Update gemacht habe.
Vorher ging bereits nach langem probieren mit den HomeMatic Ip Geräten. Zum Erfolg hat hier evtl. geführt, dasss ich auf dem alten Gerät alle Plugins entfernt und dann noch einmal ein Backup erstellt habe und dieses dann auf der Ccu3 eingespielt habe. Die anderen Homematic Geräten funktionierten aber erst als die HMIP-BSM Geräte nicht mehr angelernt waren.
Danke allen Beteiligten bei der Lösungsfindung.