Rollladen steuern - HmIP-BROLL vs. HmIP-FROLL
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 4155
- Registriert: 26.01.2016, 08:14
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Renningen
- Hat sich bedankt: 348 Mal
- Danksagung erhalten: 284 Mal
Re: Rollladen steuern - HmIP-BROLL vs. HmIP-FROLL
Die FROLL sind klasse, vor allem die Zeitpläne in den IP Geräten sind toll.
FROLL gibts seit kurzem auch als Bausatz, ist in 30 Minuten zu schaffen.
FROLL gibts seit kurzem auch als Bausatz, ist in 30 Minuten zu schaffen.
-
- Beiträge: 453
- Registriert: 30.11.2016, 20:24
- Hat sich bedankt: 43 Mal
- Danksagung erhalten: 19 Mal
Re: Rollladen steuern - HmIP-BROLL vs. HmIP-FROLL
Die HM-Classic-Dinger wären ja ausreichend, wenn nicht der BUG in der FW 2.8 wäreSven_A hat geschrieben:Die FROLL sind klasse...
Mit fiele jetzt nicht ein, wofür ich in meiner Rollladensteuerung jetzt Zeitpläne in den Aktoren benötigen könnte, aber "wat man hat, hat man"
Kriegsentscheidender Vorteil, IP kann OTA FW-Update
Schauen wir mal. wann die Dinger bei Technikhaus wieder lieferbar sind
..
Re: Rollladen steuern - HmIP-BROLL vs. HmIP-FROLL
Ja richtig, (noch) keine Schalter vorhanden.Micha121 hat geschrieben: Bedeutet für mich, keine Schalter vorhanden. Oder jemand hat sie vor x Jahren in sehr weiser und großer Voraussicht installiert...
Vielen Dank schon mal für die zahlreichen Infos.
Re: Rollladen steuern - HmIP-BROLL vs. HmIP-FROLL
In ein paar Nebensätzen wurden die IP-Geräte ja bereits mit den klassischen HomeMatic-Geräten verglichen. Für welche Version würdet ihr euch entscheiden, wenn ihr wählen könntet? Ich habe (noch) die CCU2 im Einsatz. Und was ist das für ein Bug in der FW 2.8 in den Classic UP-Aktoren?
Re: Rollladen steuern - HmIP-BROLL vs. HmIP-FROLL
Die HmIP Froll laufen derzeit nicht mehr mit der Homati IP zusammen, so ein Schrott die Bausätze von ELV haben eine falsche Firmware drauf und gehe nicht upzudaten ich bin mal wieder drauf reingefallen. Langsam hasse ich das unausgereifte Zeug.
- Sammy
- Beiträge: 9172
- Registriert: 09.09.2008, 20:47
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danksagung erhalten: 174 Mal
Re: Rollladen steuern - HmIP-BROLL vs. HmIP-FROLL
Mit was laufen die nicht? "Homati IP" gibt es nicht
Was ist denn die falsche Firmware und wodurch siehst Du das?
Links: CCU-Logik, Tipps für Anfänger, WebUI-Doku, Expertenparameter, virtuelle Aktorkanäle
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
Re: Rollladen steuern - HmIP-BROLL vs. HmIP-FROLL
Homematic IP sollte es heißen, kann man sich aber reindenken, wenn man gewillt ist!
- Sammy
- Beiträge: 9172
- Registriert: 09.09.2008, 20:47
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danksagung erhalten: 174 Mal
Re: Rollladen steuern - HmIP-BROLL vs. HmIP-FROLL
Homematic IP hatte ich mir auch wohl gedacht, aber das hilft nicht!
Mit WAS funktioniert es nicht? Nutzt Du den Accesspoint oder eine CCU oder xyz? DAS ist die Frage.
Mit WAS funktioniert es nicht? Nutzt Du den Accesspoint oder eine CCU oder xyz? DAS ist die Frage.
Links: CCU-Logik, Tipps für Anfänger, WebUI-Doku, Expertenparameter, virtuelle Aktorkanäle
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
-
- Beiträge: 453
- Registriert: 30.11.2016, 20:24
- Hat sich bedankt: 43 Mal
- Danksagung erhalten: 19 Mal
Re: Rollladen steuern - HmIP-BROLL vs. HmIP-FROLL
Die Fw. 2.8 kann erst bei einer Behanghöhenänderung >=2% mit dem Datenpunkt WORKING reagieren.
Wird der Behang um 1% geändert, tut sich am DP WORKING nix.
Die Fw. 2.11 hat das nicht und man kann sofort mit einer Tastensperre während der Behangänderung reagieren.
Andere Anwendungsfälle betrifft das je nach Anspruch ebenfalls.
Leider können die Classic-UP-Dinger kein OTAU und man muss des Gelumpe demontieren, einschicken und kostenpflichtig bei ELV updaten lassen.
Hatte mir daher mal einen FROLL bestellt, leider:
- keine Tastensperre mehr auf S1/S2
- unzuverlässige Behangauswertung auf Kanal 3, sowie 4-6
- DP WORKING heißt nun PROCESS
Schmeiße das Dingen wieder raus, da ich die Tastensperre in Programmen bei jedem Rollladen nutze.
..
Re: Rollladen steuern - HmIP-BROLL vs. HmIP-FROLL
Hi, was du über den FROLL schreibst kann ich hier bei mir nicht sehen.
Die Dinger funktionieren bei mir einwandfrei auch mit richtiger Behanghöhe.
Es gibt ein nachvollziehbares Problem mit der Behanghöhe beim FROLL wenn der Expertenmodus eingeschaltet ist.
Da du Kanal 5-6 siehst wird der Expertenmodus bei dir eingeschaltet sein.
Btw. der FROLL ist der richtige Aktor wenn mehrere Rollladen über ein Relais angesteuert wird, das kann der BROLL nicht wegen der implementierten Leistungsmessung für die Kalibrierfahrt.
Man kann den FROLL natürlich auch mit nur einer Rolllade und separatem Taster betreiben, dann natürlich ohne automatische Kalibrierfahrt.
Was meinst Du mit Tastensperre?
Ich kann die Fahrt jederzeit unterbrechen oder umkehren, egal ob mit der WebUI oder mit dem Taster!
Die Dinger funktionieren bei mir einwandfrei auch mit richtiger Behanghöhe.
Es gibt ein nachvollziehbares Problem mit der Behanghöhe beim FROLL wenn der Expertenmodus eingeschaltet ist.
Da du Kanal 5-6 siehst wird der Expertenmodus bei dir eingeschaltet sein.
Btw. der FROLL ist der richtige Aktor wenn mehrere Rollladen über ein Relais angesteuert wird, das kann der BROLL nicht wegen der implementierten Leistungsmessung für die Kalibrierfahrt.
Man kann den FROLL natürlich auch mit nur einer Rolllade und separatem Taster betreiben, dann natürlich ohne automatische Kalibrierfahrt.
Was meinst Du mit Tastensperre?
Ich kann die Fahrt jederzeit unterbrechen oder umkehren, egal ob mit der WebUI oder mit dem Taster!
100 HMIP Geräte, 2x Access Point,