HB-UNI-Sen-LEV-US - Ultraschall Füllstandsensor
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 252
- Registriert: 17.12.2014, 18:56
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: HB-UNI-Sen-LEV-US - Ultraschall Füllstandsensor
Hallo,
habe heute den Füllstandsmesser zusammen gebastelt zum ermitteln des Heizölstandes,
als Sensor nutze ich den JSN-SR04T V2.0. Nachdem ich die Einstellungen in der CCU
vorgenommen habe (Höhe:160,Weite:200,Länge:140) .
Als Offset habe ich 0 eingestellt da ich den Sensor direkt am Einfüllstutzen halte.
Die Aktualisierungszeit habe ich auf 10Sek. gestellt. Der Messer errechnet mir 3892Liter
von Gesamten 4200Liter. Leider kommt das nicht hin da mein aktueller Messer 1134Liter
anzeigt, hat hier jemand eine Idee an was das liegt, oder ist er nicht für Heizöl geeignet ?
Viele Grüße Alex
habe heute den Füllstandsmesser zusammen gebastelt zum ermitteln des Heizölstandes,
als Sensor nutze ich den JSN-SR04T V2.0. Nachdem ich die Einstellungen in der CCU
vorgenommen habe (Höhe:160,Weite:200,Länge:140) .
Als Offset habe ich 0 eingestellt da ich den Sensor direkt am Einfüllstutzen halte.
Die Aktualisierungszeit habe ich auf 10Sek. gestellt. Der Messer errechnet mir 3892Liter
von Gesamten 4200Liter. Leider kommt das nicht hin da mein aktueller Messer 1134Liter
anzeigt, hat hier jemand eine Idee an was das liegt, oder ist er nicht für Heizöl geeignet ?
Viele Grüße Alex
-
- Beiträge: 12116
- Registriert: 20.11.2016, 20:01
- Hat sich bedankt: 849 Mal
- Danksagung erhalten: 2150 Mal
- Kontaktdaten:
Re: HB-UNI-Sen-LEV-US - Ultraschall Füllstandsensor
Nabend!
Was wird dir im seriellen Monitor als "gemessener Abstand" angezeigt?
Stimmt dieser mit dem Abstand Sensor<->Ölstand überein?
Was wird dir im seriellen Monitor als "gemessener Abstand" angezeigt?
Stimmt dieser mit dem Abstand Sensor<->Ölstand überein?
-
- Beiträge: 252
- Registriert: 17.12.2014, 18:56
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: HB-UNI-Sen-LEV-US - Ultraschall Füllstandsensor
Hey ,
das merkwürdige ist wenn ich den Sensor auf den Metalltank
halte in einem Abstand von ca.5cm dann meldet er ebenfalls
Abstand gemessen 21, lege ich den Sensor direkt auf den Tank
so meldet er :
Viele Grüße Alex
Code: Alles auswählen
Abstand gemessen : 21
Abstand abzgl. OFFSET : 21
Behaelterhoehe : 160
Fuellhoehe : 139
Behaeltervolumen (gesamt): 4480
Inhalt : 3892L (86%)
<- 0F 0E 84 53 F9D201 27509B 56 1C 00 00 0F 34 - 7565
halte in einem Abstand von ca.5cm dann meldet er ebenfalls
Abstand gemessen 21, lege ich den Sensor direkt auf den Tank
so meldet er :
Code: Alles auswählen
Abstand gemessen : 0
Abstand abzgl. OFFSET : 0
Behaelterhoehe : 160
Fuellhoehe : 160
Behaeltervolumen (gesamt): 4480
Inhalt : 4480L (100%)
<- 0F 12 84 53 F9D201 27509B 64 1C 00 00 11 80 - 8910
-
- Beiträge: 12116
- Registriert: 20.11.2016, 20:01
- Hat sich bedankt: 849 Mal
- Danksagung erhalten: 2150 Mal
- Kontaktdaten:
Re: HB-UNI-Sen-LEV-US - Ultraschall Füllstandsensor
Laut Datenblatt des JSN-SR04T-2.0 wird ein Mindestabstand von 20cm zwischen Sensor und Objekt benötigt.
Der Sensor muss also zwingend mindestens 20cm über der max. Füllhöhe deines Tanks befestigt sein.
Der Sensor muss also zwingend mindestens 20cm über der max. Füllhöhe deines Tanks befestigt sein.
-
- Beiträge: 2393
- Registriert: 19.09.2012, 10:53
- System: CCU
- Wohnort: Jottweedee
- Hat sich bedankt: 251 Mal
- Danksagung erhalten: 352 Mal
Re: HB-UNI-Sen-LEV-US - Ultraschall Füllstandsensor
Das würde einer Füllhöhe von etwa 40cm bzw. 120cm Abstand entsprechen -> dein US-Sensor misst Mist.da mein aktueller Messer 1134Liter anzeigt
Ich würde mal ein Massband auslegen und die Sensor-Antwort in definierten Abständen zwischen 20cm und 160 cm anschauen.
Eine Fehlerquelle, die mir aus meinen Versuchen mit dem HC-SR04 in Erinnerung ist, besteht in parasitären Reflexionen von Objekten aus dem Randbereich der Ultraschallwelle (Behälterwand, Fussboden, etc.pp.). Beim HC-SR04 ist der Öffnungswinkel mit stattlichen 15 Grad angegeben. Für den JSN-SR04T habe ich dazu keine eindeutige Spezifikation gefunden. Muss man also am Objekt testen, ob das ein Problem darstellt.
Eine weitere Beobachtung ist, dass viele Sensoren (US, Temp+Hum,...) bei Betreiben am unteren Ende des spezifizierten Spannungsbereichs Probleme machen. Es scheint generell so zu sein, dass die Zuverlässigkeit bei höherer Versorgungsspannung besser ist. Du könntest also beim JSN-SR04T noch einen 3.3V<->5V Level Shifter ausprobieren.
Es kann leider nicht ganz ausgeschlossen werden, dass ich mich irre.
HmIP muss leider draussen bleiben. in Ausnahmefällen erlaubt
ACHTUNG! Per Portweiterleitung aus dem Internet erreichbare CCU-WebUI ist unsicher! AUCH MIT PASSWORTSCHUTZ! Daher: Portweiterleitung deaktivieren!
HmIP muss leider draussen bleiben. in Ausnahmefällen erlaubt
ACHTUNG! Per Portweiterleitung aus dem Internet erreichbare CCU-WebUI ist unsicher! AUCH MIT PASSWORTSCHUTZ! Daher: Portweiterleitung deaktivieren!
-
- Beiträge: 12116
- Registriert: 20.11.2016, 20:01
- Hat sich bedankt: 849 Mal
- Danksagung erhalten: 2150 Mal
- Kontaktdaten:
Re: HB-UNI-Sen-LEV-US - Ultraschall Füllstandsensor
Ich hab mit dem SR04 auch keine guten Erfahrungen gemacht. Der MaxSonar EZ4 von Maxbotix läuft jetzt zuverlässig. Bei mir zumindest.
-
- Beiträge: 99
- Registriert: 20.03.2016, 11:32
- Hat sich bedankt: 7 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
-
- Beiträge: 12116
- Registriert: 20.11.2016, 20:01
- Hat sich bedankt: 849 Mal
- Danksagung erhalten: 2150 Mal
- Kontaktdaten:
Re: HB-UNI-Sen-LEV-US - Ultraschall Füllstandsensor
Die 15,- EUR waren es mir Wert.
Welche Alternative hätte ich sonst noch?
Welche Alternative hätte ich sonst noch?
-
- Beiträge: 2393
- Registriert: 19.09.2012, 10:53
- System: CCU
- Wohnort: Jottweedee
- Hat sich bedankt: 251 Mal
- Danksagung erhalten: 352 Mal
Re: HB-UNI-Sen-LEV-US - Ultraschall Füllstandsensor
Bin gerade im FHEM Forum über nachfolgenden Thread gestolpert.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,89857.0.html
Da wird ein US-100 Sensor verwendet, der von den Specs her (mind the Chenglish!) ganz vielversprechend aussieht. Allerdings ist der Ruhestrom von 2mA ein Ausschlusskriterium für AA-Batteriebetrieb. Werde mir wohl trotzdem mal einen zum Spielen bestellen.
https://www.aliexpress.com/item/US-100- ... 33459.html
https://forum.fhem.de/index.php/topic,89857.0.html
Da wird ein US-100 Sensor verwendet, der von den Specs her (mind the Chenglish!) ganz vielversprechend aussieht. Allerdings ist der Ruhestrom von 2mA ein Ausschlusskriterium für AA-Batteriebetrieb. Werde mir wohl trotzdem mal einen zum Spielen bestellen.
https://www.aliexpress.com/item/US-100- ... 33459.html
Es kann leider nicht ganz ausgeschlossen werden, dass ich mich irre.
HmIP muss leider draussen bleiben. in Ausnahmefällen erlaubt
ACHTUNG! Per Portweiterleitung aus dem Internet erreichbare CCU-WebUI ist unsicher! AUCH MIT PASSWORTSCHUTZ! Daher: Portweiterleitung deaktivieren!
HmIP muss leider draussen bleiben. in Ausnahmefällen erlaubt
ACHTUNG! Per Portweiterleitung aus dem Internet erreichbare CCU-WebUI ist unsicher! AUCH MIT PASSWORTSCHUTZ! Daher: Portweiterleitung deaktivieren!
-
- Beiträge: 12116
- Registriert: 20.11.2016, 20:01
- Hat sich bedankt: 849 Mal
- Danksagung erhalten: 2150 Mal
- Kontaktdaten:
Re: HB-UNI-Sen-LEV-US - Ultraschall Füllstandsensor
Beim Usernamen "gloob" gehen mir schon wieder die Nackenhaare hoch.cmjay hat geschrieben: ↑18.09.2018, 10:39Bin gerade im FHEM Forum über nachfolgenden Thread gestolpert.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,89857.0.html
Bist du auch über den Thread zu seiner "kommerziellen" Vermarktung von AskSinPP Fertiggeräten gestolpert?
Warum? Der Sensor wird doch nur während der Messung mit Spannung versorgt.
Dazu hab ich den EN_PIN im Code vorgesehen.