ccu3 + vaillant eco tec+ - steuerlösung gesucht
Moderator: Co-Administratoren
ccu3 + vaillant eco tec+ - steuerlösung gesucht
liebe alle,
als stolzer neubesitzer einer ccu3 stehe ich nun vor - einem schon öfter aufgetretenen - heizungsproblem.
da hierfür leider unzählige links in diversen foren über die letzten 7 jahre zu finden sind, weiss ich leider nicht, wie der aktuellstand einer vernünftigen lösung sein könnte.
simple gesagt habe ich hier 3 zonen (nennen wir sie wintergarten, lobby und geschäft) - getrennt durch brandschutztüren mit nur einem heizkreis. aussenfühler ist keiner verbaut.
die anlage ist eine vaillant brennwerteco tec plus gesteuert durch ein Vaillant calormatic 370, dass leider ungünstigerweise am "wärmsten" platz in der lobby montiert ist. eine verlegung des thermostats via kabel in den wintergarten ist auch nicht möglich. (ev. aber via funk)
das problem ist, dass der wintergarten am weitesten von der heizanlage entfernt ist und auch die meiste heizenergie benötigt.
im augenblick sind in allen 3 zonen jeweils ein hm-thermostat und an jedem heizkörper ein Heizkörperthermostat.
um auch im wintergarten genug heizleistung zu erzielen, muss ich die therme stärker am vaillant thermostat aufdrehen, dadurch müssen aber alle anderen hezkörper zurückgedreht werden. wenn dann aber die zieltemperatur im wintergarten erreicht ist, weiss das vaillant thermostat das nicht und heizt weiter, was irgendwann mal (laut installateur) zu einem hitzestau führen kann, da ja meanwhile auch die Heizkörperthermostat im wintergarten geschlossen sind und kein heizkörper mehr aktiv ist.
wie kann ich das brennwertgerät steuern? nur über ebus-koppler via ethernet ( zb. https://www.esera.de/produkte/ebus/142/ ... r-ethernet) an ccu3?
ich will nur folgendes:
-thermostat: 1 oder 2 oder 3 = zu kalt = therme heizt
- thermostat: 1 und 2 und 3 = zieltemperatur erreicht = therme heizt nicht
die anschlüsse des vaillant-geräts hab ich hier angehängt.
sorry, falls es hier schon einen thread dafür gibt. den hab ich schlichtweg nicht gefunden (oder verstanden
danke im voraus
p
als stolzer neubesitzer einer ccu3 stehe ich nun vor - einem schon öfter aufgetretenen - heizungsproblem.
da hierfür leider unzählige links in diversen foren über die letzten 7 jahre zu finden sind, weiss ich leider nicht, wie der aktuellstand einer vernünftigen lösung sein könnte.
simple gesagt habe ich hier 3 zonen (nennen wir sie wintergarten, lobby und geschäft) - getrennt durch brandschutztüren mit nur einem heizkreis. aussenfühler ist keiner verbaut.
die anlage ist eine vaillant brennwerteco tec plus gesteuert durch ein Vaillant calormatic 370, dass leider ungünstigerweise am "wärmsten" platz in der lobby montiert ist. eine verlegung des thermostats via kabel in den wintergarten ist auch nicht möglich. (ev. aber via funk)
das problem ist, dass der wintergarten am weitesten von der heizanlage entfernt ist und auch die meiste heizenergie benötigt.
im augenblick sind in allen 3 zonen jeweils ein hm-thermostat und an jedem heizkörper ein Heizkörperthermostat.
um auch im wintergarten genug heizleistung zu erzielen, muss ich die therme stärker am vaillant thermostat aufdrehen, dadurch müssen aber alle anderen hezkörper zurückgedreht werden. wenn dann aber die zieltemperatur im wintergarten erreicht ist, weiss das vaillant thermostat das nicht und heizt weiter, was irgendwann mal (laut installateur) zu einem hitzestau führen kann, da ja meanwhile auch die Heizkörperthermostat im wintergarten geschlossen sind und kein heizkörper mehr aktiv ist.
wie kann ich das brennwertgerät steuern? nur über ebus-koppler via ethernet ( zb. https://www.esera.de/produkte/ebus/142/ ... r-ethernet) an ccu3?
ich will nur folgendes:
-thermostat: 1 oder 2 oder 3 = zu kalt = therme heizt
- thermostat: 1 und 2 und 3 = zieltemperatur erreicht = therme heizt nicht
die anschlüsse des vaillant-geräts hab ich hier angehängt.
sorry, falls es hier schon einen thread dafür gibt. den hab ich schlichtweg nicht gefunden (oder verstanden
danke im voraus
p
-
- Beiträge: 6741
- Registriert: 22.05.2012, 08:40
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danksagung erhalten: 484 Mal
Re: ccu3 + vaillant eco tec+ - steuerlösung gesucht
Einen Thread bzw. Lösung wie man das mit Homematic verbindet findest Du z.B.palermo hat geschrieben: ↑10.10.2018, 00:38wie kann ich das brennwertgerät steuern? nur über ebus-koppler via ethernet ( zb. https://www.esera.de/produkte/ebus/142/ ... r-ethernet) an ccu3?
ich will nur folgendes:
-thermostat: 1 oder 2 oder 3 = zu kalt = therme heizt
- thermostat: 1 und 2 und 3 = zieltemperatur erreicht = therme heizt nicht
die anschlüsse des vaillant-geräts hab ich hier angehängt.
sorry, falls es hier schon einen thread dafür gibt. den hab ich schlichtweg nicht gefunden (oder verstanden
eBus Adapter Senden/Empfangen
Vaillant Therme über eBus steuern
oft wird sich dabei der Lösung über ebusd von john30 bedient.
Re: ccu3 + vaillant eco tec+ - steuerlösung gesucht
vielen dank @fonzo für deine schnelle antwort.
aus deiner antwort schliesse ich, dass es keine simple lösung für mein "problem" gibt. ich muss aber auch gestehen, dass ich mir nicht alle der 100ten postings durchgelesen habe. die unterschiedlichen lösungen mit verschiedenen adaptern erschliesst sich mir noch nicht.
vielleicht findet sich ja jemand - auch gerne gegen $ - der dieses problem für sich schon gelöst hat und mich hier durch den installationsdschungel leiten kann...
falls nicht, ist mir das risiko mein brennwertgerät abzuschiessen dann doch zu gross.
dann geht das ganze zeugs halt wieder zurück und ich steuere weiter von hand.
unbefriedigend aber sicher.
danke für deine mühe.
aus deiner antwort schliesse ich, dass es keine simple lösung für mein "problem" gibt. ich muss aber auch gestehen, dass ich mir nicht alle der 100ten postings durchgelesen habe. die unterschiedlichen lösungen mit verschiedenen adaptern erschliesst sich mir noch nicht.
vielleicht findet sich ja jemand - auch gerne gegen $ - der dieses problem für sich schon gelöst hat und mich hier durch den installationsdschungel leiten kann...
falls nicht, ist mir das risiko mein brennwertgerät abzuschiessen dann doch zu gross.
dann geht das ganze zeugs halt wieder zurück und ich steuere weiter von hand.
unbefriedigend aber sicher.
danke für deine mühe.
-
- Beiträge: 6741
- Registriert: 22.05.2012, 08:40
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danksagung erhalten: 484 Mal
Re: ccu3 + vaillant eco tec+ - steuerlösung gesucht
Nein eine simple „Plug&Play“ Lösung gibt es nicht. Daher sollte man sich entweder damit auskennen was man tut oder einen Experten zu Hilfe ziehen.
Ich würde vielleicht einfach mal in den entsprechenden Threads (s.o.) eine konkrete Frage stellen, vielleicht erhältst Du dann dort ja auch eine klärende Antwort.
Wenn Du Dein Problem in einem der Threads (s.o.) schilderst, vielleicht findet sich da ja auch ein User oder ein Integrator der Dich da unterstützt.
Wie Du schon selber sagst, sollte man am Schluss wissen was man genau tut, sich die komplette Heizungsanlage zu verstellen ist dann eher kontraproduktiv.
-
- Beiträge: 14165
- Registriert: 08.05.2013, 23:33
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Nordwürttemberg
- Hat sich bedankt: 585 Mal
- Danksagung erhalten: 1500 Mal
Re: ccu3 + vaillant eco tec+ - steuerlösung gesucht
Für Deine Heizung gibt es doch auch die calorMATIC 370f mit Funkdatenübertragung. Die sollte Dein Problem zumindest mildern können. Alternativ habe ich in dem Schaltplan gesehen, dass dort ein 24V-Thermostatanschluss vorhanden ist, der im Original gebrückt ist. Diesen könnte man auch zur Steuerung der Therme (zumindest Ein/Aus) heranziehen, wenn er genau so funkioniert wie die 230V-Thermostatanschlüsse (geschlossen Therme läuft, geöffnet Therme deaktiviert). Das sollte sich durch temporäres Entfernen der Brücke überprüfen lassen. Funktioniert dieses, könnte man diesen Kontakt über einen Relais-Schaltaktor mit Homematic-Ansteuerung führen und so die Therme z.B. in Abhängigkeit von der Stellung der Thermostatventile (de-)aktvieren.
Gruß Xel66
Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
Re: ccu3 + vaillant eco tec+ - steuerlösung gesucht
@Xel66
vielen dank für deine antwort.
das werde ich gleich mal ausprobieren.
diese lösung würde - so hoffe ich - für meine zwecke reichen.
oder gibts hier mögliche technische oder sicherheitsrelevante bedenken?
vielen dank für deine antwort.
das werde ich gleich mal ausprobieren.
diese lösung würde - so hoffe ich - für meine zwecke reichen.
oder gibts hier mögliche technische oder sicherheitsrelevante bedenken?
-
- Beiträge: 14165
- Registriert: 08.05.2013, 23:33
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Nordwürttemberg
- Hat sich bedankt: 585 Mal
- Danksagung erhalten: 1500 Mal
Re: ccu3 + vaillant eco tec+ - steuerlösung gesucht
Da Du an einer vorgesehen Schnittstelle eingreifst, dürften sich keine sicherheitstechnischen Bedenken ergeben. Technisch ist das auch überschaubar. Bei Ausfall der CCU wird im schlimmsten Fall nicht geheizt. Das kann man aber per Programm durchaus umgehen. Ich betreibe die Thermostat-Eingangslösung allerdings in der 230V-Variante seit mehreren Jahren zu meiner Zufriedenheit. Ich überwache die Stellung der Heizkörperventile und deaktiviere die Heizung, wenn die Stellung aller Ventile <10% ist. Bei 10% haben die Ventile keinen wirklichen Durchsatz mehr und so läuft die Heizung nicht unnötig gegen geschlossene Ventile. Heizungen sind zwar für diesen Betrieb grundsätzlich vorgesehen, denn hierüber erfolgt (neben der Drucküberwachung) die eingebaute Erkennung des Heizbedarfs (kein/geringer Durchsatz - Vorlauftemperatur steigt an, weil keine Abnahme - Heizung geht aus).
Die ganz einfache Programmvariante sieht dann so ungefähr aus.
Programm für das Aktivieren der Heizung:
Code: Alles auswählen
WENN Heizkörperventil Zone1 Stellung >10% bei Änderung
ODER Heizkörperventil Zone2 Stellung >10% bei Änderung
ODER Heizkörperventil Zone3 Stellung >10% bei Änderung
DANN Schaltaktor Heizung EIN sofort
Code: Alles auswählen
WENN Heizkörperventil Zone1 Stellung <=10% bei Änderung
UND Heizkörperventil Zone2 Stellung <=10% bei Änderung
UND Heizkörperventil Zone3 Stellung <=10% bei Änderung
DANN Schaltaktor Heizung AUS sofort
Meine Steuerung ist viel komplexer aufgebaut (viele zusätzliche Eingangsparameter und über Systemvariablen gesteuert) und ich benutze als Aktor einen mit einem Öffner. So kann ich durch Abschalten der Spannungsversorgung des Aktors den originalen (gebrückten) Zustand der Steuerung wieder herstellen, wenn ich mal Homematic-Probleme haben sollte (Fallbacklösung). Das Grundprinzip ist aber gleich der hier beschriebenen Lösung.
Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
Re: ccu3 + vaillant eco tec+ - steuerlösung gesucht
@Xel66
vielen, vielen dank. auf genau so eine lösung habe ich gehofft. das ist für mich verständlich und umsetzbar.
ich werde das gleich am wochenende umsetzen.
du hast was gut bei mir. schick mir bitte eine pn - ich möchte mich erkenntlich zeigen.
danke nochmals.
vielen, vielen dank. auf genau so eine lösung habe ich gehofft. das ist für mich verständlich und umsetzbar.
ich werde das gleich am wochenende umsetzen.
du hast was gut bei mir. schick mir bitte eine pn - ich möchte mich erkenntlich zeigen.
danke nochmals.
-
- Beiträge: 14165
- Registriert: 08.05.2013, 23:33
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Nordwürttemberg
- Hat sich bedankt: 585 Mal
- Danksagung erhalten: 1500 Mal
Re: ccu3 + vaillant eco tec+ - steuerlösung gesucht
Passt schon. Ist mein Hobby und soll es bleiben.
Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
Re: ccu3 + vaillant eco tec+ - steuerlösung gesucht
ich hoffe, ich habe da alles richtig verstanden.
die v24-kontakte schaltet ein und aus..(ein/aus funktioniert jedenfalls über den taster am potentialfreien aktor)
und hier die ein/aus programme:
danke @xel66 nochmals
die v24-kontakte schaltet ein und aus..(ein/aus funktioniert jedenfalls über den taster am potentialfreien aktor)
und hier die ein/aus programme:
danke @xel66 nochmals