HmIP-BBL Jalousieaktor -
Moderator: Co-Administratoren
HmIP-BBL Jalousieaktor -
Hallo,
einige Lösungen konnte ich in diesem Forum ja schon finden, nun habe ich jedoch Probleme wo ich nicht weiterkomme.
Ich habe 3 HmIP-BBL Jalousieaktoren in verwendung plus eine Wetterstation.
Ich habe die Aktoren angelernt inkl Kalibrierfahrt alles schön und gut. Jetzt habe ich aber hin und wieder das Problem wenn ich ein Programm starte "alle_runter" fährt eine nur 40cm hinunter und bleibt stehen. Wie als ob die Endposition erreicht wäre? Ich habe danach das Gerät entfernt neu angelernt... nun hat das Problem ein anderer Aktor
Das zweite Problem, ich habe das Programm "alle-hoch": Die Jalousien fahren jedoch nicht ganz hoch. Ich kann dann in der WebUI den Befehl zum hochfahren senden dann sind sie ganz oben
Woran kann das liegen?
LG
ein HomeMatic neuling
einige Lösungen konnte ich in diesem Forum ja schon finden, nun habe ich jedoch Probleme wo ich nicht weiterkomme.
Ich habe 3 HmIP-BBL Jalousieaktoren in verwendung plus eine Wetterstation.
Ich habe die Aktoren angelernt inkl Kalibrierfahrt alles schön und gut. Jetzt habe ich aber hin und wieder das Problem wenn ich ein Programm starte "alle_runter" fährt eine nur 40cm hinunter und bleibt stehen. Wie als ob die Endposition erreicht wäre? Ich habe danach das Gerät entfernt neu angelernt... nun hat das Problem ein anderer Aktor
Das zweite Problem, ich habe das Programm "alle-hoch": Die Jalousien fahren jedoch nicht ganz hoch. Ich kann dann in der WebUI den Befehl zum hochfahren senden dann sind sie ganz oben
Woran kann das liegen?
LG
ein HomeMatic neuling
- Sammy
- Beiträge: 9172
- Registriert: 09.09.2008, 20:47
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danksagung erhalten: 174 Mal
Re: HmIP-BBL Jalousieaktor -
Hallo,
ein grundsätzliches Problem dürfte sein, dass das Programm (bzw. der DANN-Teil) nur ausgeführt wird, wenn der Sonnenaufgang vor 7:15 war und es dann 7:15 wird. Ob das so gewollt ist? Wenn, dann sollte man vermutlich 2 Zeitbereichen verUNDen: Tags UND 7:15-12:00
Dann sprichst Du den Winkel später an, als die Höhe (beides mit gleicher Verzögerung, aber der Winkel taucht als letzte Aktion auf)
Meines Wissens muss immer BEIDES im Programm gesetzt werden und nicht NUR die Höhe.
Also immer erst den Winkel angeben und danach noch die Höhe festlegen.
Das bitte mal so umsetzen und bei Fehlfunktion einen neuen Screenshot zeigen.
Gruß Sammy
ein grundsätzliches Problem dürfte sein, dass das Programm (bzw. der DANN-Teil) nur ausgeführt wird, wenn der Sonnenaufgang vor 7:15 war und es dann 7:15 wird. Ob das so gewollt ist? Wenn, dann sollte man vermutlich 2 Zeitbereichen verUNDen: Tags UND 7:15-12:00
Dann sprichst Du den Winkel später an, als die Höhe (beides mit gleicher Verzögerung, aber der Winkel taucht als letzte Aktion auf)
Meines Wissens muss immer BEIDES im Programm gesetzt werden und nicht NUR die Höhe.
Also immer erst den Winkel angeben und danach noch die Höhe festlegen.
Das bitte mal so umsetzen und bei Fehlfunktion einen neuen Screenshot zeigen.
Gruß Sammy
Links: CCU-Logik, Tipps für Anfänger, WebUI-Doku, Expertenparameter, virtuelle Aktorkanäle
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
Re: HmIP-BBL Jalousieaktor -
Hallo Sammy,
Danke für die Rückmeldung.
Ich glaub ich hab das System mit Jalousien noch nicht durchblickt
Ich habe jetzt mal das Programm angepasst und geordnet nach Räumen: Zuerst wird die Lamelle verstellt und dann die Höhe richtig?
LG
Chris
Danke für die Rückmeldung.
Ich glaub ich hab das System mit Jalousien noch nicht durchblickt
Ich habe jetzt mal das Programm angepasst und geordnet nach Räumen: Zuerst wird die Lamelle verstellt und dann die Höhe richtig?
LG
Chris
- Sammy
- Beiträge: 9172
- Registriert: 09.09.2008, 20:47
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danksagung erhalten: 174 Mal
Re: HmIP-BBL Jalousieaktor -
Ja, soo ist es richtig. Die Verzögerung zwischen Lamelle und Höhe sollte aber möglichst klein sein. Da werden keine einzelnen Befehle ausgesendet, sondern in der CCU vorm Senden auf die 2. Hälfte des Befehls gewartet.
Links: CCU-Logik, Tipps für Anfänger, WebUI-Doku, Expertenparameter, virtuelle Aktorkanäle
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
Re: HmIP-BBL Jalousieaktor -
Ok Danke!
heißt die einzelnen Befehle gehen nur an den jeweiligen Aktor raus? Wenn ich zwei "Eingaben" für einen Aktor habe ist es ein Funkbefehl?
Hab es jetzt so abgeändert
heißt die einzelnen Befehle gehen nur an den jeweiligen Aktor raus? Wenn ich zwei "Eingaben" für einen Aktor habe ist es ein Funkbefehl?
Hab es jetzt so abgeändert
- Sammy
- Beiträge: 9172
- Registriert: 09.09.2008, 20:47
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danksagung erhalten: 174 Mal
Re: HmIP-BBL Jalousieaktor -
ja, Prinzip verstanden
Links: CCU-Logik, Tipps für Anfänger, WebUI-Doku, Expertenparameter, virtuelle Aktorkanäle
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
Re: HmIP-BBL Jalousieaktor -
Lässt sich Behanghöhe und Lamellenposition nicht mit einem Befehl anfahren ? So ist es zumindest bei meinen Aktoren:
- Roland M.
- Beiträge: 9804
- Registriert: 08.12.2012, 15:53
- System: CCU
- Wohnort: Graz, Österreich
- Hat sich bedankt: 252 Mal
- Danksagung erhalten: 1381 Mal
Re: HmIP-BBL Jalousieaktor -
Hallo!
Bei der CCU2 mit aktueller FW 2.35.16 gibt es auf jeden Fall nur Behanghöhe und Lamellenposition getrennt.
Roland
Welche CCU bzw. Firmware setzt du da ein?
Bei der CCU2 mit aktueller FW 2.35.16 gibt es auf jeden Fall nur Behanghöhe und Lamellenposition getrennt.
Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
- Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
- Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
- Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
- Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
-
- Beiträge: 33
- Registriert: 25.09.2015, 14:02
- Wohnort: Schweiz - Zürich
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: HmIP-BBL Jalousieaktor -
Hallo cofh
Das ist wirklich eine komische Funktion und dann erst noch mit Hex-Werten.... bei mir auf CCU3 Rel. 3.37.8 stehen nur folgende 3 Funktionen zur Auswahl : Lamellenposition, Behanghöhe, Anhalten. Bin gespannt was Du da für eine spezielle FW hast, die die Funktioen "Gemeinsamer Wert" kennt?
Grüsse
neoCH
Das ist wirklich eine komische Funktion und dann erst noch mit Hex-Werten.... bei mir auf CCU3 Rel. 3.37.8 stehen nur folgende 3 Funktionen zur Auswahl : Lamellenposition, Behanghöhe, Anhalten. Bin gespannt was Du da für eine spezielle FW hast, die die Funktioen "Gemeinsamer Wert" kennt?
Grüsse
neoCH
-----
Ort: Schweiz
2x CCU3 mit total ca. 32 Sensoren/Akoren für Heizung, Licht und Lamellenstoren (Jalousien) und Sonnenstoren (Markisen), Türen und Tor. ¦ CUx-Daemon ¦ XML-API ¦ CCU2 mit PioTec EnOcean Zusatzplatine und Antenne RP-SMA 868 MHz in CCU2 mit CUxD - Gateway Software für EnOcean Wettersensor (Eltako-MS)
Ort: Schweiz
2x CCU3 mit total ca. 32 Sensoren/Akoren für Heizung, Licht und Lamellenstoren (Jalousien) und Sonnenstoren (Markisen), Türen und Tor. ¦ CUx-Daemon ¦ XML-API ¦ CCU2 mit PioTec EnOcean Zusatzplatine und Antenne RP-SMA 868 MHz in CCU2 mit CUxD - Gateway Software für EnOcean Wettersensor (Eltako-MS)
Re: HmIP-BBL Jalousieaktor -
Ich benutze Raspimatic, 3.37.8.20180929
Die Jalousieaktoren haben FW 2.11
Die Jalousieaktoren haben FW 2.11