Vielleicht hat Hörmann 24V Wechselspannung, für die Platine braucht man Gleichspannung.malepartus hat geschrieben: ↑01.11.2018, 12:59Hallo in die Runde,
möchte mich nochmals mit meinem Ausgangsproblem melden, mit dem der Thread gestartet wurde.
Der erneute Versuch, die Platine über die Stromversorgung des Hörmann-Tors (24 V) anzulernen, schlug erwartungsgemäß fehl. Ein Anlernen über eine externe 12 V-Stromversorgung funktionierte einwandfrei. Warum das so ist, kann ich nicht nachvollziehen, da die Platine für eine Stromversorgung von 5 V bis 30 V ausgelegt sein soll. Die Platine wird jetzt über einen handelsüblichen 230V/12V-Trafo versorgt. Dann waren nur noch die Klemmen COM/NO der Platine mit den Klemmen 21/20 am Torantrieb zu verbinden.
Jetzt ist alles schön! Das Garagentor kann jetzt mit der App und mit der Homematic IP Fernbedienung betrieben werden. Die Fernbedienung ist über die Automatisierung/Auslöser Tastendruck (kurz)/Zusatzbedingung keine/Aktion Schalten An 1 sec. einzurichten. Bei der App kann derzeit keine Zeit eingestellt werden was soviel bedeutet, dass Garagentor 'Ein' einen Dauerimpuls auslöst, der durch Garagentor 'Aus' zurückgenommen werden muss. Etwas umständlich, aber es geht.
Grüße
Das mit dem Dauerimpuls versuche ich über die Automatisierung zu regeln wie Sammy in seinem Post vorschlägt.
Vielen Dank Sammy! Das mit der Automatisierung hat bestens funktioniert.
Somit agiert die Platine als Taster und das Problem mit dem Dauer impuls ist gelöst.
VG Olly