Nach migration zur CCU3 funktionieren die enocean Aktoren nicht mehr
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 8
- Registriert: 26.11.2018, 14:24
Nach migration zur CCU3 funktionieren die enocean Aktoren nicht mehr
Hallo,
nachdem ich meine CCU2 erfolgreich zur CCU3 migriert habe funktionieren zwar die enocean Taster einwandfrei, aber die Aktoren nicht mehr. Ich nehme mal an, dass die CCU3 eine neue Base-ID hat und somit jeder Aktor neu angelernt werden müsste.
Kann ich das verhindern, indem ich die alte Base-ID einspiele? Wo mach ich das?
Danke im Voraus
Beny
nachdem ich meine CCU2 erfolgreich zur CCU3 migriert habe funktionieren zwar die enocean Taster einwandfrei, aber die Aktoren nicht mehr. Ich nehme mal an, dass die CCU3 eine neue Base-ID hat und somit jeder Aktor neu angelernt werden müsste.
Kann ich das verhindern, indem ich die alte Base-ID einspiele? Wo mach ich das?
Danke im Voraus
Beny
-
- Beiträge: 710
- Registriert: 09.03.2007, 16:38
- System: sonstige
- Wohnort: Eichwalde bei Berlin
- Hat sich bedankt: 6 Mal
- Danksagung erhalten: 24 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Nach migration zur CCU3 funktionieren die enocean Aktoren nicht mehr
Die CCUs egal ob 1, 2 oder 3 oder Raspis haben keine Base ID.
Die Base ID hat nur das USB Gateway von dem ich ausgehe , dass du eines hast.
Das hast du von der CCU2 zur CCU3 mitgenommen also bleibt auch die Base ID
gleich, wenn du sie nicht aktiv verändert hast.
Es muss also eher etwas anderes sein. Hast du denn dieselben Switch ID Einstellungen
wie auf der CCU2 eingetragen ?
Die Base ID hat nur das USB Gateway von dem ich ausgehe , dass du eines hast.
Das hast du von der CCU2 zur CCU3 mitgenommen also bleibt auch die Base ID
gleich, wenn du sie nicht aktiv verändert hast.
Es muss also eher etwas anderes sein. Hast du denn dieselben Switch ID Einstellungen
wie auf der CCU2 eingetragen ?
Gruss Marco Pniok
http://www.piotek-smarthome.de
Systemhaus für SmartHome mit HomeMatic, HomeMatic IP, PioTek, CUxD, IP-Symcon, Symbox Pro, Shelly, Eltako, free@home, PEHA, Synco Living.
http://www.piotek-smarthome.de
Systemhaus für SmartHome mit HomeMatic, HomeMatic IP, PioTek, CUxD, IP-Symcon, Symbox Pro, Shelly, Eltako, free@home, PEHA, Synco Living.
-
- Beiträge: 8
- Registriert: 26.11.2018, 14:24
Re: Nach migration zur CCU3 funktionieren die enocean Aktoren nicht mehr
Die CCU2 hatte das Piotek Modul. An der CCU3 benutze ich ein neues EnOcean USB 300 DB Stick.
In der CUXD Doku finde ich den Hinweis, dass die BaseID maximal 10 mal geändert werden kann. Nun also die Frage: wo kann ich die BaseID ändern?
In der CUXD Doku finde ich den Hinweis, dass die BaseID maximal 10 mal geändert werden kann. Nun also die Frage: wo kann ich die BaseID ändern?
-
- Beiträge: 710
- Registriert: 09.03.2007, 16:38
- System: sonstige
- Wohnort: Eichwalde bei Berlin
- Hat sich bedankt: 6 Mal
- Danksagung erhalten: 24 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Nach migration zur CCU3 funktionieren die enocean Aktoren nicht mehr
Anmerkungen :
auch wenn du die Base ID ändern würdest , würdest du für das USB GW eine neue Lizenz brauchen ....
Wenn du das trotzdem machen willst schreib uns bitte eine Mail und ich schicke dir den Befehl
zum Base ID ändern ...
Alternativ und extra so von uns vorgesehen ist die Nutzung der CCU2 mit unserer Piotek Platine
als LAN Gateway. https://www.piotek.de/CUxD-Gateway-Soft ... berrymatic
Kostet tzzwar auch etwas aber CCU2 und Platine bleiben in Nutzung ...
auch wenn du die Base ID ändern würdest , würdest du für das USB GW eine neue Lizenz brauchen ....
Wenn du das trotzdem machen willst schreib uns bitte eine Mail und ich schicke dir den Befehl
zum Base ID ändern ...
Alternativ und extra so von uns vorgesehen ist die Nutzung der CCU2 mit unserer Piotek Platine
als LAN Gateway. https://www.piotek.de/CUxD-Gateway-Soft ... berrymatic
Kostet tzzwar auch etwas aber CCU2 und Platine bleiben in Nutzung ...
Gruss Marco Pniok
http://www.piotek-smarthome.de
Systemhaus für SmartHome mit HomeMatic, HomeMatic IP, PioTek, CUxD, IP-Symcon, Symbox Pro, Shelly, Eltako, free@home, PEHA, Synco Living.
http://www.piotek-smarthome.de
Systemhaus für SmartHome mit HomeMatic, HomeMatic IP, PioTek, CUxD, IP-Symcon, Symbox Pro, Shelly, Eltako, free@home, PEHA, Synco Living.
-
- Beiträge: 8
- Registriert: 26.11.2018, 14:24
Re: Nach migration zur CCU3 funktionieren die enocean Aktoren nicht mehr
kannst Du mir den Befehl senden?
-
- Beiträge: 710
- Registriert: 09.03.2007, 16:38
- System: sonstige
- Wohnort: Eichwalde bei Berlin
- Hat sich bedankt: 6 Mal
- Danksagung erhalten: 24 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Nach migration zur CCU3 funktionieren die enocean Aktoren nicht mehr
Ok ... heute Nachmittag ...
Dann darfst du aber deine CCU2 nicht wieder hochfahren . Zuvor musst du natürlich die Base ID der CCU2 auslesen ....
Dann darfst du aber deine CCU2 nicht wieder hochfahren . Zuvor musst du natürlich die Base ID der CCU2 auslesen ....
Gruss Marco Pniok
http://www.piotek-smarthome.de
Systemhaus für SmartHome mit HomeMatic, HomeMatic IP, PioTek, CUxD, IP-Symcon, Symbox Pro, Shelly, Eltako, free@home, PEHA, Synco Living.
http://www.piotek-smarthome.de
Systemhaus für SmartHome mit HomeMatic, HomeMatic IP, PioTek, CUxD, IP-Symcon, Symbox Pro, Shelly, Eltako, free@home, PEHA, Synco Living.
- deimos
- Beiträge: 5410
- Registriert: 20.06.2017, 10:38
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Leimersheim
- Hat sich bedankt: 121 Mal
- Danksagung erhalten: 962 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Nach migration zur CCU3 funktionieren die enocean Aktoren nicht mehr
Hi,
ich würde darauf tippen, dass die Settings von CUxD nicht komplett übernommen wurden:
Die Gerätedefinitionen sind teilweise in der Rega und werden beim Einspielen eines CCU2 Backups auch auf die CCU3 übernommen. Die cuxd.ini und die cuxd.ps werden aber nicht übernommen. Und wenn da jetzt etwas drin steht, was man braucht (wie z.B. die Lizenznummer), dann wird das erstmal fehlen.
Lösung ist es, die cuxd.ini und cuxd.ps manuell auf die CCU3 zu bringen (Während CUxD gestoppt ist).
Viele Grüße
Alex
ich würde darauf tippen, dass die Settings von CUxD nicht komplett übernommen wurden:
Die Gerätedefinitionen sind teilweise in der Rega und werden beim Einspielen eines CCU2 Backups auch auf die CCU3 übernommen. Die cuxd.ini und die cuxd.ps werden aber nicht übernommen. Und wenn da jetzt etwas drin steht, was man braucht (wie z.B. die Lizenznummer), dann wird das erstmal fehlen.
Lösung ist es, die cuxd.ini und cuxd.ps manuell auf die CCU3 zu bringen (Während CUxD gestoppt ist).
Viele Grüße
Alex
-
- Beiträge: 710
- Registriert: 09.03.2007, 16:38
- System: sonstige
- Wohnort: Eichwalde bei Berlin
- Hat sich bedankt: 6 Mal
- Danksagung erhalten: 24 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Nach migration zur CCU3 funktionieren die enocean Aktoren nicht mehr
Nein !
er will die bereits angelernten Geräte weiter benutzen und nicht alle neu anlernen !
Dazu braucht er die selbe Base ID und Geräte ID und die hat nix mit der Lizenz oder der Seriennummer zu tun ...
er will die bereits angelernten Geräte weiter benutzen und nicht alle neu anlernen !
Dazu braucht er die selbe Base ID und Geräte ID und die hat nix mit der Lizenz oder der Seriennummer zu tun ...
Gruss Marco Pniok
http://www.piotek-smarthome.de
Systemhaus für SmartHome mit HomeMatic, HomeMatic IP, PioTek, CUxD, IP-Symcon, Symbox Pro, Shelly, Eltako, free@home, PEHA, Synco Living.
http://www.piotek-smarthome.de
Systemhaus für SmartHome mit HomeMatic, HomeMatic IP, PioTek, CUxD, IP-Symcon, Symbox Pro, Shelly, Eltako, free@home, PEHA, Synco Living.
- deimos
- Beiträge: 5410
- Registriert: 20.06.2017, 10:38
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Leimersheim
- Hat sich bedankt: 121 Mal
- Danksagung erhalten: 962 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Nach migration zur CCU3 funktionieren die enocean Aktoren nicht mehr
Hi,
Viele Grüße
Alex
Das ist mir klar. Aber es ist nun mal so, dass bei einer Migration von CCU2 zu CCU3 rein durch ein Einspielen des Backups nicht alle Daten übernommen werden, weil nur eine von eQ-3 definierte, sehr kleine Liste von Dateien eingespielt wird und die cuxd.ini und cuxd.ps sind nicht dabei. Und das führt (völlig von oncean unabhängig) dazu, dass eben nur ein Teil der Einstellungen aus der Rega vorhanden sind und ein Teil fehlt, was wiederum dazu führt, dass die Geräte zwar alle in der CCU3 vorhanden sind, aber möglicherweise nicht so funktionieren können, wie sie sollten (wieder völlig unabhängig von enocean betrachtet). Der Lizenzkey war nur ein Beispiel.
Viele Grüße
Alex
-
- Beiträge: 8
- Registriert: 26.11.2018, 14:24
Re: Nach migration zur CCU3 funktionieren die enocean Aktoren nicht mehr
natürlich haben beide Recht. Nach der Migration zur CCU3 müssen die Dateien cuxd.ini und cuxd.ps mit z.B. Winscp auf die CCU3 kopiert werden, da sonst alle EnOcean Geräte den Key Code 00000000 haben.
Dose aufschrauben und den Learn-Button am EnOcean Aktor drücken funktioniert leider nicht, da das Anlernen nur bis ca. 5 Meter Abstand zur CCU funktioniert. Also müssten die Aktoren sogar ausgebaut werden (oder die CCU von Dose zu Dose gezügelt werden....).
Ich denke BaseID änderen ist das einfachste.
Dose aufschrauben und den Learn-Button am EnOcean Aktor drücken funktioniert leider nicht, da das Anlernen nur bis ca. 5 Meter Abstand zur CCU funktioniert. Also müssten die Aktoren sogar ausgebaut werden (oder die CCU von Dose zu Dose gezügelt werden....).
Ich denke BaseID änderen ist das einfachste.