Im ersten Beitrag hab ich dieses Bild:
download/file.php?id=34988&mode=view
Alles was du (VERMUTLICH) brauchst ist der rechte Teil: Sprich aus deinem Wasserzähler kommen zwei Kabel/Kontakte raus, und du brauchst die paar Kabel und Widerstand zum RJ12 Stecker des HM-ES-TX-WM. Mehr nicht. Also vermutlich.
download/file.php?id=34988&mode=view
Alles was du (VERMUTLICH) brauchst ist der rechte Teil: Sprich aus deinem Wasserzähler kommen zwei Kabel/Kontakte raus, und du brauchst die paar Kabel und Widerstand zum RJ12 Stecker des HM-ES-TX-WM. Mehr nicht. Also vermutlich.
- NilsG
- Beiträge: 1692
- Registriert: 09.08.2013, 23:44
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 383 Mal
- Danksagung erhalten: 30 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Wasserzähler mit HM-ES-TX-WM
Danke
Ich besorg mir so n Teil mal und werde dann berichten
Nils
Ich besorg mir so n Teil mal und werde dann berichten
Nils
Grüße und DANKE!
Nils
-----------------------------------------
CCU3 + 2x LAN-Gateway
Nils
-----------------------------------------
CCU3 + 2x LAN-Gateway
- NilsG
- Beiträge: 1692
- Registriert: 09.08.2013, 23:44
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 383 Mal
- Danksagung erhalten: 30 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Wasserzähler mit HM-ES-TX-WM
Eins noch dazu:
Mein Wärmemengenzähler ist auch nur bis 2018 geeicht, sprich, der wird irgendwann auch neu müssen.
Dafür gilt doch sicherlich das gleich:
„Impulsausgang“ sollte für den Homematic TX funktionieren gemäß allem hier besprochenen?!?
Danke,
Nils
Mein Wärmemengenzähler ist auch nur bis 2018 geeicht, sprich, der wird irgendwann auch neu müssen.
Dafür gilt doch sicherlich das gleich:
„Impulsausgang“ sollte für den Homematic TX funktionieren gemäß allem hier besprochenen?!?
Danke,
Nils
Grüße und DANKE!
Nils
-----------------------------------------
CCU3 + 2x LAN-Gateway
Nils
-----------------------------------------
CCU3 + 2x LAN-Gateway
-
- Beiträge: 4155
- Registriert: 26.01.2016, 08:14
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Renningen
- Hat sich bedankt: 348 Mal
- Danksagung erhalten: 284 Mal
Re: Wasserzähler mit HM-ES-TX-WM
Ja, die Frage ist halt ob die Einheit "m³" nachher stimmt, das ist aber rein kosmetisch.
- NilsG
- Beiträge: 1692
- Registriert: 09.08.2013, 23:44
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 383 Mal
- Danksagung erhalten: 30 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Wasserzähler mit HM-ES-TX-WM
Die meisten kann man ja mit versch. Impulsen wählen
1 Impuls/Liter
.../10 Liter
ggf. auch
.../m3?!?
1 Impuls/Liter
.../10 Liter
ggf. auch
.../m3?!?
Zuletzt geändert von NilsG am 12.12.2018, 21:21, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße und DANKE!
Nils
-----------------------------------------
CCU3 + 2x LAN-Gateway
Nils
-----------------------------------------
CCU3 + 2x LAN-Gateway
-
- Beiträge: 4155
- Registriert: 26.01.2016, 08:14
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Renningen
- Hat sich bedankt: 348 Mal
- Danksagung erhalten: 284 Mal
Re: Wasserzähler mit HM-ES-TX-WM
Die genannt Verdrahtung wird immer als Gaszähler erkannt, und erhält damit die Einheit "m³". Es hindert dich aber niemand den Zahlenwert in eine eigene Variable zu kopieren und der eine andere Einheit zu verpassen. Die Auflösung kannst du anpassen, oder beim kopieren der Variable selber anpassen.
- NilsG
- Beiträge: 1692
- Registriert: 09.08.2013, 23:44
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 383 Mal
- Danksagung erhalten: 30 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Wasserzähler mit HM-ES-TX-WM
Sehr gut, dann passt das doch!?!
Die genannten Widerstände sind vom Ohm-Wert her immer die gleichen?!?
Wie schaut’s mit der Spannung aus?
Die Homematic Sensoren werden ja vom TX mit Spannung versorgt...
Kann das was schiefgehen?!?
Nils
Die genannten Widerstände sind vom Ohm-Wert her immer die gleichen?!?
Wie schaut’s mit der Spannung aus?
Die Homematic Sensoren werden ja vom TX mit Spannung versorgt...
Kann das was schiefgehen?!?
Nils
Grüße und DANKE!
Nils
-----------------------------------------
CCU3 + 2x LAN-Gateway
Nils
-----------------------------------------
CCU3 + 2x LAN-Gateway
- NilsG
- Beiträge: 1692
- Registriert: 09.08.2013, 23:44
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 383 Mal
- Danksagung erhalten: 30 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Wasserzähler mit HM-ES-TX-WM
Was sind denn das noch für Symbole/Bauteile mit dem Dreieck???Sven_A hat geschrieben: ↑12.12.2018, 07:31Im ersten Beitrag hab ich dieses Bild:
download/file.php?id=34988&mode=view
Alles was du (VERMUTLICH) brauchst ist der rechte Teil: Sprich aus deinem Wasserzähler kommen zwei Kabel/Kontakte raus, und du brauchst die paar Kabel und Widerstand zum RJ12 Stecker des HM-ES-TX-WM. Mehr nicht. Also vermutlich.
Hast ja 2x eingezeichnet ... im Rechteck und 1x davor
RJ12 Stecker gibt's ja wohl vorkonfektioniert mit Kabel dran?!?
Gruß,
Nils
Grüße und DANKE!
Nils
-----------------------------------------
CCU3 + 2x LAN-Gateway
Nils
-----------------------------------------
CCU3 + 2x LAN-Gateway
- NilsG
- Beiträge: 1692
- Registriert: 09.08.2013, 23:44
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 383 Mal
- Danksagung erhalten: 30 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Wasserzähler mit HM-ES-TX-WM
Ließe sich die Verdrahtung auch so umfrickeln, dass der TX "kWh" - also quasi den "Ferraris-Zähler ES-Fer" erkennt; nämlich für meinen Wärmemengenzähler???Sven_A hat geschrieben: ↑12.12.2018, 13:32Die genannt Verdrahtung wird immer als Gaszähler erkannt, und erhält damit die Einheit "m³". Es hindert dich aber niemand den Zahlenwert in eine eigene Variable zu kopieren und der eine andere Einheit zu verpassen. Die Auflösung kannst du anpassen, oder beim kopieren der Variable selber anpassen.
Danke!
Nils
Grüße und DANKE!
Nils
-----------------------------------------
CCU3 + 2x LAN-Gateway
Nils
-----------------------------------------
CCU3 + 2x LAN-Gateway
-
- Beiträge: 4155
- Registriert: 26.01.2016, 08:14
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Renningen
- Hat sich bedankt: 348 Mal
- Danksagung erhalten: 284 Mal
Re: Wasserzähler mit HM-ES-TX-WM
Das sind Leucht-, bzw. Schutzdioden, das brauchst du nichtmehr. Du brauchst nur 110kOhm, und das Kabel.
Nein, Stecker mit passender Konfektionierung dürfte es kaum geben, da ist basteln (Kabel abschneiden, messen, löten...) oder selber crimpen angesagt. Kann ich dir gegen Portoübernahme auch machen wenn du willst. Allerdings kann ich dir nicht versprechen das dass mit deinem Zähler dann auch geht, alles auf eigene Gefahr.
Ferrariszähler kann man bestimmt auch irgendwie abbilden, da gibts aber kein Schaltplan zu, da wäre selber recherchieren/entwickeln angesagt.
Nein, Stecker mit passender Konfektionierung dürfte es kaum geben, da ist basteln (Kabel abschneiden, messen, löten...) oder selber crimpen angesagt. Kann ich dir gegen Portoübernahme auch machen wenn du willst. Allerdings kann ich dir nicht versprechen das dass mit deinem Zähler dann auch geht, alles auf eigene Gefahr.
Ferrariszähler kann man bestimmt auch irgendwie abbilden, da gibts aber kein Schaltplan zu, da wäre selber recherchieren/entwickeln angesagt.