Hallomnandarieder hat geschrieben: ↑28.12.2018, 20:14Leider kommen die Daten nicht in den Sensoren NetAtmo Innen und Aussen an, es steht 0 drin.
Könnt Ihr mir mal erklären wie die Daten dort ankommen sollen, ich verstehe es nämlich nicht.
Howto bekannt?
viewtopic.php?f=31&t=28188&hilit=netatmo+howto#p250708
Die 2 Geräte in der CCU angelegt? Alle Variablen angelegt? Zeig doch mal bitte die Geräte und die Variablen vielleicht ist ein Schreibfehler drin.
Durch den letzten Block im Script werden die Daten in der CCU geschrieben.
Code: Alles auswählen
# set ReGaHss variables
#
set rega_cmd ""
append rega_cmd "var ITemp = dom.GetObject('CUxD.CUX9002001:1.SET_TEMPERATURE');"
append rega_cmd "var IHumi = dom.GetObject('CUxD.CUX9002001:1.SET_HUMIDITY');"
append rega_cmd "var OTemp = dom.GetObject('CUxD.CUX9002002:1.SET_TEMPERATURE');"
append rega_cmd "var OHumi = dom.GetObject('CUxD.CUX9002002:1.SET_HUMIDITY');"
append rega_cmd "var IPress = dom.GetObject('Luftdruck');"
append rega_cmd "var ICO2 = dom.GetObject('CO2');"
append rega_cmd "var INoise = dom.GetObject('Sonometer');"
append rega_cmd "OTemp.State('$otemp');"
append rega_cmd "OHumi.State('$ohum');"
append rega_cmd "ITemp.State('$itemp');"
append rega_cmd "IHumi.State('$ihum');"
append rega_cmd "IPress.State('$ipressure');"
append rega_cmd "ICO2.State('$ico2');"
append rega_cmd "INoise.State('$inoise');"
append rega_cmd "var sdatetime = system.Date('%d.%m.%Y %H:%M:%S');"
append rega_cmd "var netatmosynctime = dom.GetObject('SyncTime');"
append rega_cmd "netatmosynctime.Variable(sdatetime.ToString());"
rega_script $rega_cmd
Gruß
Bulli