Hallo Zusammen,
Ich verwende seit kurzem in meiner bestehenden Homematic-Installation auch Homematic-IP-Aktoren.
Jetzt ist mir aufgefallen, dass im Gegensatz zu meinen alten Sendern, Programme mehrfach ausgeführt werden, wenn ich eine Taste lange drücke.
Zumindest dann, wenn durch das lange Drücken ein Skript gestartet wird gibt es Probleme.
So habe ich z.B. ein Programm, dass alle meine Jalousien entweder öffnet, wenn geschlossen, oder schließt wenn offen (toggle). Da wir 22 Jalousien haben, ist dann einiges funktechnisch los
Das Programm wird durch einen langen Tastendruck von meinem IP Handsender getriggert. Ergebnis: Alle Jalousien schließen zunächst um dann wieder auf zu fahren. Duty Cycle geht sofort hoch.
Beholfen habe ich mir zunächst, indem ich im Programm eine Zeitverzögerung von 1-2 Sekunden einbaue.
Ist das bekannt?
Gibt es einen andere Weg die mehrfache Ausführung zu vermeiden, ohne die Verzögerung?
Habe übrigens die CCU3 im Einsatz.
Langer Tastendruck bei IP-Aktoren löst Programm mehrfach aus?
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 58
- Registriert: 07.09.2012, 11:21
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Regensburg
- Kontaktdaten:
Re: Langer Tastendruck bei IP-Aktoren löst Programm mehrfach aus?
Habe eben bei meinem HMIP-WRC2 das selbe Verhalten beobachten müssen. Damit ist der Lange Tastendruck leider nicht sinnvoll nutzbar, da er eigentlich Toggeln sollte. Schaltet halt damit gleich wieder um. Teilweise schickt er aber dreimal, dann passts wieder. Vernünftig funktioniert das aber so nicht. Ist das Problem bei EQ3 bekannt?
Anbieter für Photovoltaik in Regensburg gesucht?
- shartelt
- Beiträge: 7421
- Registriert: 14.01.2015, 14:59
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 524 Mal
- Danksagung erhalten: 753 Mal
Re: Langer Tastendruck bei IP-Aktoren löst Programm mehrfach aus?
das solltest Du EQ3 fragen und nicht hier
Re: Langer Tastendruck bei IP-Aktoren löst Programm mehrfach aus?
das gleiche passiert auch bei mir aber wenn man beim Eingangsmodul (Taster) den "Timeout für langen Tastendruck" auf "Nicht aktiv" setzt ist das vorbei.
821 Kanäle und 4024 Datenpunkte in 90 Geräten:
1x HmIP-STHO-A, 2x HmIP-SMI55, 1x HmIP-RCV-50, 1x HmIPW-DRAP, 6x HM-RC-P1, 1x HM-Sen-EP, 2x HM-WS550STH-I, 1x HmIPW-DRI32, 4x HmIPW-DRS8, 2x HM-RC-4-2, 2x HmIP-KRC4, 8x HmIPW-FIO6, 10x HM-Sec-SCo, 2x HM-CC-VG-1, 9x HM-RC-12, 9x HmIP-BROLL, 1x HmIP-FROLL, 1x HM-LC-Sw2-FM, 1x HM-LC-Bl1-FM, 1x HmIP-MP3P, 3x HM-Sec-SD, 1x HM-Sec-SD-Team, 3x HmIP-PCBS, 1x RPI-RF-MOD, 5x HM-PB-6-WM55, 1x HMIP-PS, 8x HmIP-BWTH, 1x HM-LC-Sw4-DR, 1x HM-Sec-MDIR --------------------------------------------
1x HmIP-STHO-A, 2x HmIP-SMI55, 1x HmIP-RCV-50, 1x HmIPW-DRAP, 6x HM-RC-P1, 1x HM-Sen-EP, 2x HM-WS550STH-I, 1x HmIPW-DRI32, 4x HmIPW-DRS8, 2x HM-RC-4-2, 2x HmIP-KRC4, 8x HmIPW-FIO6, 10x HM-Sec-SCo, 2x HM-CC-VG-1, 9x HM-RC-12, 9x HmIP-BROLL, 1x HmIP-FROLL, 1x HM-LC-Sw2-FM, 1x HM-LC-Bl1-FM, 1x HmIP-MP3P, 3x HM-Sec-SD, 1x HM-Sec-SD-Team, 3x HmIP-PCBS, 1x RPI-RF-MOD, 5x HM-PB-6-WM55, 1x HMIP-PS, 8x HmIP-BWTH, 1x HM-LC-Sw4-DR, 1x HM-Sec-MDIR --------------------------------------------
Re: Langer Tastendruck bei IP-Aktoren löst Programm mehrfach aus?
"... den "Timeout für langen Tastendruck" auf "Nicht aktiv" setzen ...."
Dieser Tipp war Goldwert!
DANKE!
Dieser Tipp war Goldwert!
DANKE!