Fragen zu CCU3 und RSSI

Einrichtung, Anschluss und Programmierung der HomeMatic CCU

Moderator: Co-Administratoren

Antworten
mrburns
Beiträge: 89
Registriert: 03.06.2018, 19:49
Hat sich bedankt: 4 Mal

Fragen zu CCU3 und RSSI

Beitrag von mrburns » 12.01.2019, 10:40

Hallo,

ich habe mir über die Seite

http://ccu3-webui/tools/devconfig.cgi?c ... id=@XXYYZZ@# mal die RSSI_Werte meiner Geräte anzeigen lassen:

Bild

Dann habe ich mir parallel die Geräte anzeigen lassen:

Bild

Ich habe nun ein paar Fragen dazu, hoffe ihr könnt mir helfen:
  1. Was zeigt die Zeile ganz unten in der RSSI-Liste mit der Bezeichnung 'PEQ1931814', die enthält dieselben Werte wie die einzelnen Geräte darüber. Ist dass die Zentrale? Wenn ja warum werden die Geräte dort nochmal aufgeführt?
  2. Woher kommt die Bezeichnung 'PEQ1931814'' - Finde ich die in der CCU3 irgendwo?
  3. In der Ansicht der Geräte sind viel mehr Geräte (z.B. der Bewegungsmelder, der Präsenzmelder, der Fensterkontakt).
    Diese werden in der RSSI-Übersicht aber nicht angezeigt - warum nicht?
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe...

NickHM
Beiträge: 3729
Registriert: 23.09.2017, 12:04
Hat sich bedankt: 65 Mal
Danksagung erhalten: 119 Mal

Re: Fragen zu CCU3 und RSSI

Beitrag von NickHM » 12.01.2019, 12:12

1. ja das ist die Zentrale. Es werden immer alle Partner des Gerätes gelistet. Die Zentrale hat viele Partner

2. es ist die Seriennummer des Funkmoduls, das wird in der CCU nicht gelistet

3. in dieser Ansicht werden keine HMIP Geräte gelistet

Xel66
Beiträge: 14085
Registriert: 08.05.2013, 23:33
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Nordwürttemberg
Hat sich bedankt: 580 Mal
Danksagung erhalten: 1492 Mal

Re: Fragen zu CCU3 und RSSI

Beitrag von Xel66 » 12.01.2019, 12:26

2. Die Seriennummer der Zentrale ist unter dem Hilfe-Button der WebUI zu finden.

Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch

mrburns
Beiträge: 89
Registriert: 03.06.2018, 19:49
Hat sich bedankt: 4 Mal

Re: Fragen zu CCU3 und RSSI

Beitrag von mrburns » 12.01.2019, 12:40

Danke an beide :-)

alchy
Beiträge: 10752
Registriert: 24.02.2011, 01:34
System: CCU
Hat sich bedankt: 65 Mal
Danksagung erhalten: 672 Mal

Re: Fragen zu CCU3 und RSSI

Beitrag von alchy » 12.01.2019, 12:48

Xel66 hat geschrieben:
12.01.2019, 12:26
2. Die Seriennummer der Zentrale ist unter dem Hilfe-Button der WebUI zu finden.


Da findet er bei der CCU3 nicht die PEQ Serial.

NickHM hat geschrieben:
12.01.2019, 12:12
3. in dieser Ansicht werden keine HMIP Geräte gelistet
Das ist *IMHO* nur im Original so.

Alchy

Blacklist................... almost full
Ignoranz ist die Summe aller Maßnahmen die man ergreift, um bestehende Tatsachen nicht sehen zu müssen.

© Sandra Pulsfort (*1974)

Lies bitte die Logik von WebUI Programmen und die Tipps und Tricks für Anfänger.

Wichtig auch CUxD ersetzt System.exec. Die HM Script Doku (Downloadart Skripte) hilft auch weiter.
Zum Testen von Scripten den >> HomeMatic Script Executor << von Anli benutzen.

NickHM
Beiträge: 3729
Registriert: 23.09.2017, 12:04
Hat sich bedankt: 65 Mal
Danksagung erhalten: 119 Mal

Re: Fragen zu CCU3 und RSSI

Beitrag von NickHM » 12.01.2019, 15:59

alchy hat geschrieben:
12.01.2019, 12:48

Das ist *IMHO* nur im Original so.
Das ist auf jeden Fall im Screenshot so.
Und wo wäre die bessere Alternative der devconfig Version für CCU3 zu finden?

alchy
Beiträge: 10752
Registriert: 24.02.2011, 01:34
System: CCU
Hat sich bedankt: 65 Mal
Danksagung erhalten: 672 Mal

Re: Fragen zu CCU3 und RSSI

Beitrag von alchy » 14.01.2019, 00:29

Im Anhang wäre was, was hier auf der CCU3 läuft. :wink:
Keine Ahnung mehr woher ich sehe die Werte auch bei Status und Bedienung.
  • ssh auf CCU
  • Code: Alles auswählen

    mount -o remount,rw /
  • entpacktes File nach

    Code: Alles auswählen

    /www/tools/
    kopieren mit z.B. sFTP oder was einem liegt. Datei überschreiben oder vorher die originale Datei als Backup umbenennen, ganz wie man denkt.
  • Code: Alles auswählen

    mount -o remount,ro /
  • Browsercache löschen
  • erledigt, beim nächsten Aufruf sollten die RSSI Werte auch der HMIP Geräte aufgelistet werden.
Alchy
Dateianhänge
devconfig.rar
(8.68 KiB) 48-mal heruntergeladen

Blacklist................... almost full
Ignoranz ist die Summe aller Maßnahmen die man ergreift, um bestehende Tatsachen nicht sehen zu müssen.

© Sandra Pulsfort (*1974)

Lies bitte die Logik von WebUI Programmen und die Tipps und Tricks für Anfänger.

Wichtig auch CUxD ersetzt System.exec. Die HM Script Doku (Downloadart Skripte) hilft auch weiter.
Zum Testen von Scripten den >> HomeMatic Script Executor << von Anli benutzen.

Antworten