Beitrag von WECKLOFF » 12.01.2019, 14:30

Hallo, ich benötige Hilfe. Ich verwende mehrere HM-LC-Sw1-PI-2. Einige von den Schaltaktoren zeigen folgendes Verhalten: Ich kann sie ohne Probleme ein- und ausschalten (direkt oder über Funkschalter). Signalisiert wird mir, dass das Gerät den Strom abschaltet - aber die dahinterliegenden Geräte erhalten weiter Strom. Beim Ausschalten ist das Klickgeräusch (Relais) etwas leiser als bei denen, die einwandfrei schalten. Woran kann es liegen, was kann ich tun ?

Xel66
Beiträge: 14085
Registriert: 08.05.2013, 23:33
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Nordwürttemberg
Hat sich bedankt: 580 Mal
Danksagung erhalten: 1492 Mal

Re: HM-LC-Sw1-PI-2 / Fehler

Beitrag von Xel66 » 12.01.2019, 14:54

Relaiskontakte verschweißt und die Relais somit defekt. Ursache: zu hohe angeschlossene Leistung oder das geschaltete Gerät hat ein leistungsstärkeres elektronisches Netzteil (oder viele kleine). Ein Garantiefall dürfte das eher nicht sein.

Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch

WECKLOFF
Beiträge: 4
Registriert: 11.01.2019, 20:17

Re: HM-LC-Sw1-PI-2 / Fehler

Beitrag von WECKLOFF » 12.01.2019, 14:58

Danke für die Antwort. Die Schaltleistung wurde allerdings nicht überschritten (jeweils nur Computer und Monitor wird geschaltet). Es könnte allerdings eine größere Induktive Leistung sein. Wie könnte ich mich hierbei schützen ? Eine Idee ?

Xel66
Beiträge: 14085
Registriert: 08.05.2013, 23:33
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Nordwürttemberg
Hat sich bedankt: 580 Mal
Danksagung erhalten: 1492 Mal

Re: HM-LC-Sw1-PI-2 / Fehler

Beitrag von Xel66 » 12.01.2019, 15:17

WECKLOFF hat geschrieben:
12.01.2019, 14:58
...eine größere Induktive Leistung sein.
Fast, elektronische Netzteile sind kapazitiv und ziehen einen hohen Einschaltstrom. Es ist auch nicht wirklich eine gute Idee, Computer damit zu schalten.
WECKLOFF hat geschrieben:
12.01.2019, 14:58
Wie könnte ich mich hierbei schützen ?
Bei LED-Leuchtmitteln würde ich zu Einschaltstrombegrenzern raten. Die sind aber bei Rechnern nicht wirklich empfehlenswert. Die Aktoren sind für solche Lasten einfach nicht geeignet. Die ziehen kurzfristig Einschaltströme, die ein Vielfaches der Nennauslegung der Relais sind. Die dabei auftretenden Lichtbögen verschweißen die Kontakte. Eine Lösung wären Nulldurchgangsrelais (aber auch für Rechner nur bedingt/nicht geeignet). Übrigens, Laserdrucker ziehen auch kräftige Anlaufströme.

Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch

WECKLOFF
Beiträge: 4
Registriert: 11.01.2019, 20:17

Re: HM-LC-Sw1-PI-2 / Fehler

Beitrag von WECKLOFF » 12.01.2019, 15:26

Herzlichen Dank. Dann werde ich mich nach anderen Lösungen umsehen.
Gruß
WECKLOFF

P.S. Ich schalte die Geräte allerdings immer vorher aus bzw. fahre sie herunter. Trotzdem werden die Geräte wohl noch genügend Strom verbrauchen.

Xel66
Beiträge: 14085
Registriert: 08.05.2013, 23:33
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Nordwürttemberg
Hat sich bedankt: 580 Mal
Danksagung erhalten: 1492 Mal

Re: HM-LC-Sw1-PI-2 / Fehler

Beitrag von Xel66 » 12.01.2019, 15:30

WECKLOFF hat geschrieben:
12.01.2019, 15:26
P.S. Ich schalte die Geräte allerdings immer vorher aus bzw. fahre sie herunter.
So viel Strom können die im Leerlauf gar nicht verbrauchen, als dass sich die Anschaffung eines Aktors im Wert von 50,- EUR ++ lohnt. Das Ausschalten ist auch nicht das Problem, sondern das Einschalten des Netzteiles (noch bevor der Rechner startet). Die Ladeströme für die Kondensatoren des Netzteiles sind eben so hoch. Bei induktiven Lasten würden Dir die Ausschaltströme die Kontakte verbrutzeln. Darum sind die Aktoren auch immer nur für ohmsche Lasten spezifiziert.

Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch

WECKLOFF
Beiträge: 4
Registriert: 11.01.2019, 20:17

Re: HM-LC-Sw1-PI-2 / Fehler

Beitrag von WECKLOFF » 12.01.2019, 15:31

Danke Xel66

Xel66
Beiträge: 14085
Registriert: 08.05.2013, 23:33
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Nordwürttemberg
Hat sich bedankt: 580 Mal
Danksagung erhalten: 1492 Mal

Re: HM-LC-Sw1-PI-2 / Fehler

Beitrag von Xel66 » 12.01.2019, 15:33

Ich meine schon mal gelesen zu haben, dass jemand bei der Reparatur so gehimmelter Aktoren die Originalrelais durch Nulldurchgangstypen ersetzt hat.