Hallo Forum.
Ich möchte gerne 2 "Aktoren" miteinander verknüpfen.
1x Lichtschalter HM-LC-Sw1PBU-FM
1x UP-Schalter HM-LC-Sw2-FM
Diese lassen sich leider nicht mit einer Direkt-Verknüpfung verbinden.
Gibt es eine andere Möglichkeit z.B. über einen virtuellen Kanal oder anders?
Für Anregungen bin ich dankbar.
Gruß
Scotty
Direkte Verknüpfung
Moderator: Co-Administratoren
Re: Direkte Verknüpfung
Wie immer lautet die Antwort: Nein, man kann HM "Classsic" Aktoren nicht direkt miteinander verknüpfen.
Du kannst höchstens beide Aktoren mit einer virtuellen Taste der CCU verknüpfen und aus Programmen usw. heraus diese virtuelle Taste betätigen.
(auf diesem Weg funktioniert das gemeinsame schalten aber nur wenn ausschließlich die virtuelle Taste genutzt wird.)
Eine andere Lösung führt über ein Programm. Hier wird auf den Schaltzustand des einen Aktors reagiert und dann der andere geschaltet:
WENN - Aktor 1 - Schalzustand EIN - bei Änderung auslösen
UMD - Aktor 2 - Schaltzustand AUS - nur prüfen
DANN - Aktor 2 - Schaltzustand EIN
usw.....
Du kannst höchstens beide Aktoren mit einer virtuellen Taste der CCU verknüpfen und aus Programmen usw. heraus diese virtuelle Taste betätigen.
(auf diesem Weg funktioniert das gemeinsame schalten aber nur wenn ausschließlich die virtuelle Taste genutzt wird.)
Eine andere Lösung führt über ein Programm. Hier wird auf den Schaltzustand des einen Aktors reagiert und dann der andere geschaltet:
WENN - Aktor 1 - Schalzustand EIN - bei Änderung auslösen
UMD - Aktor 2 - Schaltzustand AUS - nur prüfen
DANN - Aktor 2 - Schaltzustand EIN
usw.....
Viele Grüße!
Jörg
Jörg
-
- Beiträge: 1573
- Registriert: 28.05.2015, 12:48
- Wohnort: Willich
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 10 Mal
Re: Direkte Verknüpfung
Mit einer alternativen Firmware für den HM-LC-Sw1PBU-FM ist es möglich,
!!! Garantie ist dann aber weg !!!
https://github.com/jp112sdl/Beispiel_As ... -Sw1PBU-FM
!!! Garantie ist dann aber weg !!!
https://github.com/jp112sdl/Beispiel_As ... -Sw1PBU-FM