Hallo,
ich habe das Sketch HM-WDS40-TH-I-BME280.ino hochgeladen, wenn ich danach in den seriellen Monitor gucke bekomme ich nur "AskSin++ V3.1.3 (Jan 15 2019 14:17:38)" und ich kann es nicht anlernen., LED blinkt nicht. Wenn ich ein anderes Sketch nehme klappt alles aus natürlich der Temp Wert.
Woran kann das liegen ?
Gruß
Andi
HM-WDS40-TH-I-BME280
Moderator: Co-Administratoren
- deimos
- Beiträge: 5396
- Registriert: 20.06.2017, 10:38
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Leimersheim
- Hat sich bedankt: 121 Mal
- Danksagung erhalten: 957 Mal
- Kontaktdaten:
Re: HM-WDS40-TH-I-BME280
Hi,
check die Verdrahtung von deinem BME Sensor, wenn der nicht angesprochen werden kann, kommt es genau zu einem solchen Problem. Ggf. auch mal eine I2C Scanner Sketch hochladen und schauen, ob der Sensor gefunden werden kann.
Viele Grüße
Alex
check die Verdrahtung von deinem BME Sensor, wenn der nicht angesprochen werden kann, kommt es genau zu einem solchen Problem. Ggf. auch mal eine I2C Scanner Sketch hochladen und schauen, ob der Sensor gefunden werden kann.
Viele Grüße
Alex
- Gelegenheitsbastler
- Beiträge: 586
- Registriert: 15.10.2017, 07:29
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danksagung erhalten: 41 Mal
Re: HM-WDS40-TH-I-BME280
Hast Du in dem Sketch aus versehen die IDs verwendet, die bereits für ein anderes Gerät genutzt werden?
Genau das ist mir die Tage passiert, mit genau dem von Dir geschilderten Verhalten.
Genau das ist mir die Tage passiert, mit genau dem von Dir geschilderten Verhalten.
Das Komplizierteste an der Hausautomatisation ist der WAF.™
Übersicht meiner Projekte
RaspberryMatic 3.47.22.20191026 auf Raspberry Pi 3B mit HomeMatic Funkmodul von ELV und RTC
Etliche selbst gebaute Aktoren und Sender
Übersicht meiner Projekte
RaspberryMatic 3.47.22.20191026 auf Raspberry Pi 3B mit HomeMatic Funkmodul von ELV und RTC
Etliche selbst gebaute Aktoren und Sender
- deimos
- Beiträge: 5396
- Registriert: 20.06.2017, 10:38
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Leimersheim
- Hat sich bedankt: 121 Mal
- Danksagung erhalten: 957 Mal
- Kontaktdaten:
Re: HM-WDS40-TH-I-BME280
Hi,
Viele Grüße
Alex
Dann kommt aber zumindest die Rückmeldung, dass der CC1101 initialisiert worden ist.Gelegenheitsbastler hat geschrieben: ↑15.01.2019, 14:41Hast Du in dem Sketch aus versehen die IDs verwendet, die bereits für ein anderes Gerät genutzt werden?
Genau das ist mir die Tage passiert, mit genau dem von Dir geschilderten Verhalten.
Viele Grüße
Alex
Re: HM-WDS40-TH-I-BME280
Hallo Alex,
genau das mit der Initialisierung habe ich mir auch gedacht, das müsste also am Script liegen. Hat jemand das Script im Einsatz ?
Gruß
Andi
genau das mit der Initialisierung habe ich mir auch gedacht, das müsste also am Script liegen. Hat jemand das Script im Einsatz ?
Gruß
Andi
-
- Beiträge: 12108
- Registriert: 20.11.2016, 20:01
- Hat sich bedankt: 848 Mal
- Danksagung erhalten: 2148 Mal
- Kontaktdaten:
Re: HM-WDS40-TH-I-BME280
Ja, einige.
Gibts sogar auf technikkram.net als Bausatz zu kaufen.
Einen Fehler im Skript würde ich daher ausschließen.
Daher schließe ich mich Alex an - überprüfe bitte deine Verkabelung.
Vielleicht hast du auch einen BME280-Fake-Clone aus China?
Der Sketch bleibt nur beim Starten mittendrin stehen, wenn der BME280 nicht initialisiert werden kann.
Re: HM-WDS40-TH-I-BME280
Hallo,
es war der Sensor selbst mit einem anderen geht es.
Wo bezieht Ihr Eure Sensoren ? Nicht das ich wieder auf Fake Sensoren reinfalle.
Gruß
Andi
es war der Sensor selbst mit einem anderen geht es.
Wo bezieht Ihr Eure Sensoren ? Nicht das ich wieder auf Fake Sensoren reinfalle.
Gruß
Andi