Kein Problem. Hauptsache es passiert dann irgendwann Und die 4x 3.78 Versionen die du noch nicht getestet hast sind aber leider genau die interessanten
[GELÖST] HMIP Geräte mit 3.41 träge / teils ohne Funktion
Moderatoren: jmaus, Co-Administratoren
- jmaus
- Beiträge: 9862
- Registriert: 17.02.2015, 14:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Dresden
- Hat sich bedankt: 464 Mal
- Danksagung erhalten: 1880 Mal
- Kontaktdaten:
Re: HMIP Geräte mit 3.41 träge / teils ohne Funktion
RaspberryMatic 3.75.7.20240420 @ ProxmoxVE – ~200 Hm-RF/HmIP-RF/HmIPW Geräte + ioBroker + HomeAssistant – GitHub / Sponsors / PayPal /
Re: HMIP Geräte mit 3.41 träge / teils ohne Funktion
Also, bin mit dem testen durch:
RaspberryMatic-3.37.8.20190105-rpi3: Problem besteht immer noch
RaspberryMatic-3.37.8.20190106-rpi3: Problem besteht immer noch
RaspberryMatic-3.37.8.20190107-rpi3: Problem besteht immer noch
RaspberryMatic-3.37.8.20190108-rpi3: Gleich nach der Installation schien es zu funktionieren, aber nach ein wenig "herumschalten" kam es auch hier wieder zu den altbekannten Problemen.
Hätte gehofft dir bessere Nachrichten geben zu können: haben andere das gleiche Resultat?
RaspberryMatic-3.37.8.20190105-rpi3: Problem besteht immer noch
RaspberryMatic-3.37.8.20190106-rpi3: Problem besteht immer noch
RaspberryMatic-3.37.8.20190107-rpi3: Problem besteht immer noch
RaspberryMatic-3.37.8.20190108-rpi3: Gleich nach der Installation schien es zu funktionieren, aber nach ein wenig "herumschalten" kam es auch hier wieder zu den altbekannten Problemen.
Hätte gehofft dir bessere Nachrichten geben zu können: haben andere das gleiche Resultat?
- jmaus
- Beiträge: 9862
- Registriert: 17.02.2015, 14:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Dresden
- Hat sich bedankt: 464 Mal
- Danksagung erhalten: 1880 Mal
- Kontaktdaten:
Re: HMIP Geräte mit 3.41 träge / teils ohne Funktion
Danke für die Tests. Hast du diese auch mehrfach mit Reboot dazwischen gemacht? Und gerade beim letzten Test mit der 0108, hast du auch mal versucht den Pi komplett stromlos zu machen und auch das Trstdevice das du zum testen verwendest? Vielleicht hängt das ka wegen den vielen tests/Schaltungen selbst im DutyCycle. Und bitte nochmal die 3.37.8.20190101 testen und berichten ob es mit dieser version wirklich definitiv und immer geht. Ich werde auch noch 1-2 weitere Testversionen bauen denn dann sind wir beim stand der 20190101 testversion die ja anscheinend bei anderen auch schon funktioniert hat...
RaspberryMatic 3.75.7.20240420 @ ProxmoxVE – ~200 Hm-RF/HmIP-RF/HmIPW Geräte + ioBroker + HomeAssistant – GitHub / Sponsors / PayPal /
- jmaus
- Beiträge: 9862
- Registriert: 17.02.2015, 14:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Dresden
- Hat sich bedankt: 464 Mal
- Danksagung erhalten: 1880 Mal
- Kontaktdaten:
Re: HMIP Geräte mit 3.41 träge / teils ohne Funktion
So, ich habe gerade zwei weitere Testversionen hochgeladen (20190109 und 20190110). Wäre schön wenn die Bitte auch noch getestet werden könnten! Danke.
RaspberryMatic 3.75.7.20240420 @ ProxmoxVE – ~200 Hm-RF/HmIP-RF/HmIPW Geräte + ioBroker + HomeAssistant – GitHub / Sponsors / PayPal /
Re: HMIP Geräte mit 3.41 träge / teils ohne Funktion
Hallo Jens,
Leider muss ich das Testen mal kurzfristig pausieren bis sich der Haussegen wieder eingerenkt hat: meine Frau stand gestern ca. 90 min vor der Haustüre, da das System wieder mal nicht funktioniert hat und die Tochter den Notfallhausschlüssel (für genau solche Fälle) nicht an seinen Platz zurückgelegt hat. Somit bin ich gerade dabei das Original-3.41 aufzuspielen damit die Geräte wieder funktionieren.... Leider habe ich keine ungenutzte reserve-Raspberrymaticzentrale an der ich herumbasteln kann.
Leider muss ich das Testen mal kurzfristig pausieren bis sich der Haussegen wieder eingerenkt hat: meine Frau stand gestern ca. 90 min vor der Haustüre, da das System wieder mal nicht funktioniert hat und die Tochter den Notfallhausschlüssel (für genau solche Fälle) nicht an seinen Platz zurückgelegt hat. Somit bin ich gerade dabei das Original-3.41 aufzuspielen damit die Geräte wieder funktionieren.... Leider habe ich keine ungenutzte reserve-Raspberrymaticzentrale an der ich herumbasteln kann.
-
- Beiträge: 57
- Registriert: 15.04.2018, 08:34
- Wohnort: 56329 St. Goar
- Hat sich bedankt: 3 Mal
Re: HMIP Geräte mit 3.41 träge / teils ohne Funktion
Hallo zusammen, hallo Jens.
(Ablauf aller Tests: Version frisch auf SD, einschalten, Backup drauf, warten bis hochgefahren, beobachten, runterfahren und stromlos machen,
danach einschalten und danach gelten erst die folgenden Aussagen.)
Nach dem Test der weiteren 5 Versionen kann ich für meinen Part folgende Aussagen treffen:
3.37.8.20190107
- sofort Servicemeldungen SPI
- Präsenzmelder HmIP-SPI sehr träge, lassen sich kaum ein-, ausschalten
- Servicemeldungen anderer HmIP-Komponenten - auch HmIP BROLL, FSM(16)
3.37.8.20190108
- sofort Servicemeldungen SPI
- Präsenzmelder HmIP-SPI sehr träge, lassen sich kaum ein-, ausschalten
- Servicemeldungen anderer HmIP-Komponenten
- HmiP-FSM und HmIP-FSM16 sehr träge
3.37.8.20190109
- eine Servicemeldung SPI
- sofortige Reaktion beim schalten HmIP-SPI
- sofortige Reaktionen aller anderen HmIP-Geräte
- normale Bedienung möglich ohne Servicemeldungen
3.37.8.20190110
- keine Servicemeldungen
- Geräteaufruf sehr schnell
- sehr schnelle Reaktion aller HmIP-Geräte --> beste Version bisher
3.41.11.20190114
- sofort Servicemeldungen HmIP-SPI, HmIP-eTRv
- eTRv kaum bedienbar
- HmIP-SPI kaum bedienbar
Anmerkung:
- altes Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB
- Raspberry PI3
- Netzteil Goobay 5V / 3,1A
- Power Bank 5V / 2A-4,5A max
Gruß
beckerpa
(Ablauf aller Tests: Version frisch auf SD, einschalten, Backup drauf, warten bis hochgefahren, beobachten, runterfahren und stromlos machen,
danach einschalten und danach gelten erst die folgenden Aussagen.)
Nach dem Test der weiteren 5 Versionen kann ich für meinen Part folgende Aussagen treffen:
3.37.8.20190107
- sofort Servicemeldungen SPI
- Präsenzmelder HmIP-SPI sehr träge, lassen sich kaum ein-, ausschalten
- Servicemeldungen anderer HmIP-Komponenten - auch HmIP BROLL, FSM(16)
3.37.8.20190108
- sofort Servicemeldungen SPI
- Präsenzmelder HmIP-SPI sehr träge, lassen sich kaum ein-, ausschalten
- Servicemeldungen anderer HmIP-Komponenten
- HmiP-FSM und HmIP-FSM16 sehr träge
3.37.8.20190109
- eine Servicemeldung SPI
- sofortige Reaktion beim schalten HmIP-SPI
- sofortige Reaktionen aller anderen HmIP-Geräte
- normale Bedienung möglich ohne Servicemeldungen
3.37.8.20190110
- keine Servicemeldungen
- Geräteaufruf sehr schnell
- sehr schnelle Reaktion aller HmIP-Geräte --> beste Version bisher
3.41.11.20190114
- sofort Servicemeldungen HmIP-SPI, HmIP-eTRv
- eTRv kaum bedienbar
- HmIP-SPI kaum bedienbar
Anmerkung:
- altes Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB
- Raspberry PI3
- Netzteil Goobay 5V / 3,1A
- Power Bank 5V / 2A-4,5A max
Gruß
beckerpa
Raspi 3B mit RaspberryMatic mit 104 Geräten HmIP, 29 Geräten HM, CUxD, hm_pdetect, 98 Programmen
Raspi 4B mit ioBroker
HmIP AP mit 79 Geräten
Raspi 4B mit ioBroker
HmIP AP mit 79 Geräten
Re: HMIP Geräte mit 3.41 träge / teils ohne Funktion
Hallo,
ich möchte auch kurz ein Feedback geben. Ich habe auch den Raspmatic mit RPI-RF-MOD jetzt eingesetzt und jetzt funktionieren erstmal die HmIP Geräte, bzw. ich hatte ja Probleme mit den Wandtaster. Auch BWM PZM Melder waren manchmal eigensinnig.
Was habe ich verändert, bin von einem Pi 3B und auf den 3B+ umgestiegen mit RPI-RF-MOD und habe mein Backup eingespielt.
Seitdem erstmal alles schön
Gruß
ich möchte auch kurz ein Feedback geben. Ich habe auch den Raspmatic mit RPI-RF-MOD jetzt eingesetzt und jetzt funktionieren erstmal die HmIP Geräte, bzw. ich hatte ja Probleme mit den Wandtaster. Auch BWM PZM Melder waren manchmal eigensinnig.
Was habe ich verändert, bin von einem Pi 3B und auf den 3B+ umgestiegen mit RPI-RF-MOD und habe mein Backup eingespielt.
Seitdem erstmal alles schön
Gruß
- jmaus
- Beiträge: 9862
- Registriert: 17.02.2015, 14:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Dresden
- Hat sich bedankt: 464 Mal
- Danksagung erhalten: 1880 Mal
- Kontaktdaten:
Re: HMIP Geräte mit 3.41 träge / teils ohne Funktion
Hallo Zusammen,
mit Hilfe von @beckerpa sind wir hoffentlich bzgl. des 3.41.11 Firmware und der Kommunikationsprobleme mit HmIP Geräten einen Schritt weiter. Es gibt momentan Hinweise das die Kommunikationsprobleme ggf. mit dem Betrieb HDMI Ausgang des RaspberryPi zusammenhängen. Deshalb würde ich gerne alle die die selben Probleme bei der Kommunikation mit HmIP Geräten und dem gleichzeitigen Betrieb der 3.41.x firmware haben folgendes Kommandos in einer SSH Sitzung auszuführen:
Diese Befehle bitte nach einem frischen boot der letzten offiziellen 3.41.11.20181226 Version ausführen und dann sollte hoffentlich die Kommunikation mit HmIP Geräte problemlos(er) funktionieren.
Über Rückmeldungen würde ich mich freuen damit ich diese Erkenntnis dann ggf. in die nächste RaspberryMatic Version einfliessen lassen kann.
mit Hilfe von @beckerpa sind wir hoffentlich bzgl. des 3.41.11 Firmware und der Kommunikationsprobleme mit HmIP Geräten einen Schritt weiter. Es gibt momentan Hinweise das die Kommunikationsprobleme ggf. mit dem Betrieb HDMI Ausgang des RaspberryPi zusammenhängen. Deshalb würde ich gerne alle die die selben Probleme bei der Kommunikation mit HmIP Geräten und dem gleichzeitigen Betrieb der 3.41.x firmware haben folgendes Kommandos in einer SSH Sitzung auszuführen:
Code: Alles auswählen
tvservice --off
vcgencmd display_power 0
Über Rückmeldungen würde ich mich freuen damit ich diese Erkenntnis dann ggf. in die nächste RaspberryMatic Version einfliessen lassen kann.
RaspberryMatic 3.75.7.20240420 @ ProxmoxVE – ~200 Hm-RF/HmIP-RF/HmIPW Geräte + ioBroker + HomeAssistant – GitHub / Sponsors / PayPal /
Re: HMIP Geräte mit 3.41 träge / teils ohne Funktion
jmaus hat geschrieben: ↑20.01.2019, 01:44Hallo Zusammen,
mit Hilfe von @beckerpa sind wir hoffentlich bzgl. des 3.41.11 Firmware und der Kommunikationsprobleme mit HmIP Geräten einen Schritt weiter. Es gibt momentan Hinweise das die Kommunikationsprobleme ggf. mit dem Betrieb HDMI Ausgang des RaspberryPi zusammenhängen. Deshalb würde ich gerne alle die die selben Probleme bei der Kommunikation mit HmIP Geräten und dem gleichzeitigen Betrieb der 3.41.x firmware haben folgendes Kommandos in einer SSH Sitzung auszuführen:
Diese Befehle bitte nach einem frischen boot der letzten offiziellen 3.41.11.20181226 Version ausführen und dann sollte hoffentlich die Kommunikation mit HmIP Geräte problemlos(er) funktionieren.Code: Alles auswählen
tvservice --off vcgencmd display_power 0
Über Rückmeldungen würde ich mich freuen damit ich diese Erkenntnis dann ggf. in die nächste RaspberryMatic Version einfliessen lassen kann.
Bei mir hat´s geholfen. Läuft alles ohne Probleme bis jetzt!!!
Danke Jens!!!!
- jmaus
- Beiträge: 9862
- Registriert: 17.02.2015, 14:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Dresden
- Hat sich bedankt: 464 Mal
- Danksagung erhalten: 1880 Mal
- Kontaktdaten:
Re: HMIP Geräte mit 3.41 träge / teils ohne Funktion
So, inzwischen habe ich die hoffentlich finale Testversion mit der automatischen HDMI Abschaltung (wenn kein Kabel angeschlossen ist) in meine Cloud gestellt. Hier für Interessierte zum runterladen und testen:
https://cloud.light-speed.de/s/WFTLdHWj ... 0-rpi3.zip
Wäre schön wenn das soviele betroffene wie möglich testen könnten und dann berichten ob es damit noch die hier diskutierten Probleme gibt oder nicht.
https://cloud.light-speed.de/s/WFTLdHWj ... 0-rpi3.zip
Wäre schön wenn das soviele betroffene wie möglich testen könnten und dann berichten ob es damit noch die hier diskutierten Probleme gibt oder nicht.
RaspberryMatic 3.75.7.20240420 @ ProxmoxVE – ~200 Hm-RF/HmIP-RF/HmIPW Geräte + ioBroker + HomeAssistant – GitHub / Sponsors / PayPal /