Parameter für "ultimative" Beschattungssteuerung?
Moderator: Co-Administratoren
- Roland M.
- Beiträge: 9778
- Registriert: 08.12.2012, 15:53
- System: CCU
- Wohnort: Graz, Österreich
- Hat sich bedankt: 252 Mal
- Danksagung erhalten: 1369 Mal
Parameter für "ultimative" Beschattungssteuerung?
Hallo!
Mich würde heute interessieren, wie ihr so im allgemeinen eure Beschattungssteuerung gelöst habt, welche Parameter ihr zur Steuerung verwendet.
Hintergrund der Frage ist, dass ich mit meiner Beschattung noch nicht ganz zufrieden bin. Wir leben in einer Wohnung mit ost- und westseitigen Fenstern, der 5. Stock bedeutet, wir bekommen den erste Sonnenstrahl in der Früh auf der Ostseite, genauso wie den letzten Sonnenstrahl auf der Westseite ab. Im Sommer ist es leicht, da werden einfach sonnenstandsabhängig erst Mittag die ostseitigen Jalousien geöffnet und westseitig geschlossen. Im Winter ist es auch einfach, da darf die Sonne - falls sie einmal scheint - ruhig herein. Nur in der Übergangszeit wird es zum Problem. Wann wird die Sonne als angenehm empfunden, wann als unangenehm?
An Sensoren ist so ziemlich alles vorhanden, Außentemperatur, Innentemperatur, Lichtsensor außen, Sonnensensor (Differenztemperatursensor).
Ein Schalter (Systemvariable) Sommer-/Winterbetrieb wäre natürlich einfach, aber im Sinne der Homematic unsportlich!
Wie also habt ihr diese Thematik gelöst?
Welche (vielleicht kuriose) Ideen habt ihr umgesetzt?
Roland
Mich würde heute interessieren, wie ihr so im allgemeinen eure Beschattungssteuerung gelöst habt, welche Parameter ihr zur Steuerung verwendet.
Hintergrund der Frage ist, dass ich mit meiner Beschattung noch nicht ganz zufrieden bin. Wir leben in einer Wohnung mit ost- und westseitigen Fenstern, der 5. Stock bedeutet, wir bekommen den erste Sonnenstrahl in der Früh auf der Ostseite, genauso wie den letzten Sonnenstrahl auf der Westseite ab. Im Sommer ist es leicht, da werden einfach sonnenstandsabhängig erst Mittag die ostseitigen Jalousien geöffnet und westseitig geschlossen. Im Winter ist es auch einfach, da darf die Sonne - falls sie einmal scheint - ruhig herein. Nur in der Übergangszeit wird es zum Problem. Wann wird die Sonne als angenehm empfunden, wann als unangenehm?
An Sensoren ist so ziemlich alles vorhanden, Außentemperatur, Innentemperatur, Lichtsensor außen, Sonnensensor (Differenztemperatursensor).
Ein Schalter (Systemvariable) Sommer-/Winterbetrieb wäre natürlich einfach, aber im Sinne der Homematic unsportlich!
Wie also habt ihr diese Thematik gelöst?
Welche (vielleicht kuriose) Ideen habt ihr umgesetzt?
Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
- Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
- Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
- Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
- Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
-
- Beiträge: 3083
- Registriert: 23.08.2015, 11:06
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danksagung erhalten: 111 Mal
Re: Parameter für "ultimative" Beschattungssteuerung?
Hallo Roland,
ich weiß nicht, ob es "die ultimative Lösung" wirklich gibt .
Obwohl ich (meiner Meinung nach) soviel wie eben (sinnvoll) möglich automatisiere, Beschattung gehört da bislang nicht dazu.
Warum:
Ein hierfür gutes Beispiel ist unser Wohn-/Essimmer. Heute morgen war wegen der Sonneneinstrahlung ein Lesen am Tisch nicht möglich. Also ans Tablet und den Button "Beschattung Esszimmer" gedrückt.
Eine autom. Steuerung hätte mir zwar diesen Weg abgenommen, aber wir hätten auf die natürliche Erwärmung des Raumes schon vorher verzichtet, was wiederum höhere Heizkosten verursacht hätte.
Natürlich ist das Ansichtssache, aber dieser Modus bleibt bei mir manuell und bei Bedarf.
LG und schönen Sonntag
Stefan
ich weiß nicht, ob es "die ultimative Lösung" wirklich gibt .
Obwohl ich (meiner Meinung nach) soviel wie eben (sinnvoll) möglich automatisiere, Beschattung gehört da bislang nicht dazu.
Warum:
Ein hierfür gutes Beispiel ist unser Wohn-/Essimmer. Heute morgen war wegen der Sonneneinstrahlung ein Lesen am Tisch nicht möglich. Also ans Tablet und den Button "Beschattung Esszimmer" gedrückt.
Eine autom. Steuerung hätte mir zwar diesen Weg abgenommen, aber wir hätten auf die natürliche Erwärmung des Raumes schon vorher verzichtet, was wiederum höhere Heizkosten verursacht hätte.
Natürlich ist das Ansichtssache, aber dieser Modus bleibt bei mir manuell und bei Bedarf.
LG und schönen Sonntag
Stefan
Ich übernehme keine Haftung für von mir gegebene Antworten, Tipps und veröffentlichte Projekte! Jeder ist für sich selbst verantwortlich! Arbeiten an 230V sind von einer Elektrofachkraft auszuführen!
Homematic in Betrieb seit 15.08.2015, > 60 HM-Komp. | 3x USV APC ES400 | Visualisierung auf ioBroker | Audio: Home24-Apps
Raspberrymatic auf DS923+ in VMM (Produktivsystem1)
Rollläden, SSD, Wetter, Logging, Licht, RM, Sonos, Shelly
Raspberrymatic auf DS923+ in VMM (Produktivsystem2 )
Erweiterung GMA, Heizung, Licht, Shelly, SSD, Sonos
>100 Shelly-Geräte an Homematic | CCU2 endgültig in Rente | 3 Raspis als Rückfallebene für Raspimatic und ioBroker
Shelly an Homematic | Infrarot-Heizungssteuerung | Fensteröffnungszeit überwachen
Homematic in Betrieb seit 15.08.2015, > 60 HM-Komp. | 3x USV APC ES400 | Visualisierung auf ioBroker | Audio: Home24-Apps
Raspberrymatic auf DS923+ in VMM (Produktivsystem1)
Rollläden, SSD, Wetter, Logging, Licht, RM, Sonos, Shelly
Raspberrymatic auf DS923+ in VMM (Produktivsystem2 )
Erweiterung GMA, Heizung, Licht, Shelly, SSD, Sonos
>100 Shelly-Geräte an Homematic | CCU2 endgültig in Rente | 3 Raspis als Rückfallebene für Raspimatic und ioBroker
Shelly an Homematic | Infrarot-Heizungssteuerung | Fensteröffnungszeit überwachen
-
- Beiträge: 6722
- Registriert: 22.05.2012, 08:40
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danksagung erhalten: 479 Mal
Re: Parameter für "ultimative" Beschattungssteuerung?
ich selber nutzte IPSShadowing, damit wird abhängig vom Jahrestag, Ausrichtung des Gebäudes, Wetter und Sonneneinstrahlung die Beschattung bei mir eingestellt.
-
- Beiträge: 74
- Registriert: 03.05.2016, 13:34
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: Parameter für "ultimative" Beschattungssteuerung?
Hallo,
bei mir läuft ein Script das für jedes Fenster den Status "Beschattung ja/nein" aus der Sonnenposition rechnet.
Dann gibt es für jedes Fenster ein Programm das folgende Bedingungen berücksichtigt um den Rollladen in die Beschattungsposition zu fahren:
1. Beschattung ja
und
2. Raumtemperatur 4°C grösser als die Raumsolltemperatur
und
3. Aussentemperatur 2°C grösser als die Raumsolltemperatur
und
4. kein Feueralarm ausgelöst
bei mir läuft ein Script das für jedes Fenster den Status "Beschattung ja/nein" aus der Sonnenposition rechnet.
Dann gibt es für jedes Fenster ein Programm das folgende Bedingungen berücksichtigt um den Rollladen in die Beschattungsposition zu fahren:
1. Beschattung ja
und
2. Raumtemperatur 4°C grösser als die Raumsolltemperatur
und
3. Aussentemperatur 2°C grösser als die Raumsolltemperatur
und
4. kein Feueralarm ausgelöst
--
Ciao
Gerhard
Ciao
Gerhard
- Roland M.
- Beiträge: 9778
- Registriert: 08.12.2012, 15:53
- System: CCU
- Wohnort: Graz, Österreich
- Hat sich bedankt: 252 Mal
- Danksagung erhalten: 1369 Mal
Re: Parameter für "ultimative" Beschattungssteuerung?
Hallo Stefan!
Wo liegt der Übergang von "angenehm" zu "unangenehm"?
Lässt sich das (mit vernünftigen Aufwand) überhaupt mathematisch ermitteln?
Wenn ja, welche Parameter oder Messgrößen wären das?
Roland
Aber suchen wird man wohl noch dürfen, oder?
Das ist ja der springende Punkt!aber wir hätten auf die natürliche Erwärmung des Raumes schon vorher verzichtet,
Wo liegt der Übergang von "angenehm" zu "unangenehm"?
Lässt sich das (mit vernünftigen Aufwand) überhaupt mathematisch ermitteln?
Wenn ja, welche Parameter oder Messgrößen wären das?
Die sind mir wiederum relativ egal, mir geht es umgekehrt eher darum, im Sommer nicht ungewollt aufzuheizen (in meinem ostseitigem Zimmer schaffe ich es im Sommer nicht unter 26°C!).was wiederum höhere Heizkosten verursacht hätte.
Bei jeder Automatik muss natürlich die händische Bedienung jederzeit möglich sein, das ist klar!Natürlich ist das Ansichtssache, aber dieser Modus bleibt bei mir manuell und bei Bedarf.
Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
- Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
- Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
- Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
- Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Roland M.
- Beiträge: 9778
- Registriert: 08.12.2012, 15:53
- System: CCU
- Wohnort: Graz, Österreich
- Hat sich bedankt: 252 Mal
- Danksagung erhalten: 1369 Mal
Re: Parameter für "ultimative" Beschattungssteuerung?
Hallo!
Roland
Danke, ich möchte aber schon auf der CCU bleiben!
Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
- Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
- Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
- Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
- Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Roland M.
- Beiträge: 9778
- Registriert: 08.12.2012, 15:53
- System: CCU
- Wohnort: Graz, Österreich
- Hat sich bedankt: 252 Mal
- Danksagung erhalten: 1369 Mal
Re: Parameter für "ultimative" Beschattungssteuerung?
Hallo!
Ist in der Übergangszeit die Heizung noch nicht ausgeschaltet (heizt aber ohnehin nicht mehr), steht die Solltemperatur auf ~21°C. Knallt die Sonne herein, wird erst beschattet, wenn es innen mehr als 25°C hat. Danke, das ist mir zu spät...
Aber die Idee mit der Außentemperatur ist gut, das werde ich im Auge behalten, danke!
Roland
Mit dem Punkt hätte ich ein Problem...Linedancer10 hat geschrieben: ↑17.02.2019, 10:502. Raumtemperatur 4°C grösser als die Raumsolltemperatur
Ist in der Übergangszeit die Heizung noch nicht ausgeschaltet (heizt aber ohnehin nicht mehr), steht die Solltemperatur auf ~21°C. Knallt die Sonne herein, wird erst beschattet, wenn es innen mehr als 25°C hat. Danke, das ist mir zu spät...
...und im Sommer sitze ich immer im Finstern, weil es draußen mehr als 6,5°C hat (Heizung OFF = 4,5°C)3. Aussentemperatur 2°C grösser als die Raumsolltemperatur
Aber die Idee mit der Außentemperatur ist gut, das werde ich im Auge behalten, danke!
Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
- Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
- Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
- Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
- Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
-
- Beiträge: 74
- Registriert: 03.05.2016, 13:34
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: Parameter für "ultimative" Beschattungssteuerung?
Bei mir ist die Raumsolltemp auch im Sommer 21°C bzw. 21.5°C.
iobroker schaltet die Heizung von "Heizbetrieb" auf "nur Warmwasser" wenn alle Ventile kleiner 10% und in allen Räumen die IST Temp nicht 0,3° kleiner als die SOLL Temp.
iobroker schaltet die Heizung von "Heizbetrieb" auf "nur Warmwasser" wenn alle Ventile kleiner 10% und in allen Räumen die IST Temp nicht 0,3° kleiner als die SOLL Temp.
--
Ciao
Gerhard
Ciao
Gerhard
- robbi77
- Beiträge: 13845
- Registriert: 19.01.2011, 19:15
- System: CCU
- Wohnort: Landau
- Hat sich bedankt: 181 Mal
- Danksagung erhalten: 738 Mal
Re: Parameter für "ultimative" Beschattungssteuerung?
Ich mach’s ganz einfach.
Wenn draußen wärmer, wie innen gewünscht, und die Sonne scheint, dann mach Rollo zu.
Gut bei uns ist das nur Schlaf- und Kinderzimmer, weil in die untere Etage scheint die Sonne eh nich rein, im Sommer.
Wenn draußen wärmer, wie innen gewünscht, und die Sonne scheint, dann mach Rollo zu.
Gut bei uns ist das nur Schlaf- und Kinderzimmer, weil in die untere Etage scheint die Sonne eh nich rein, im Sommer.
Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie den Elektriker Ihres geringsten Mißtrauens!
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...
-
- Beiträge: 2483
- Registriert: 13.02.2012, 20:23
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 302 Mal
- Danksagung erhalten: 116 Mal
Re: Parameter für "ultimative" Beschattungssteuerung?
Als kleiner Denkanstoß, aber auch nicht das ultimo:
Noch kleine Beschreibung zu den Geräten oder Systemvariablen:
A_Helligkeit ==> Prozentualer wert meines Eocen Helligkeitssensors
sonne_azimut ==> Stand der Sonne aus dem Sonnestandsscriptes hier aus dem Forum
RolloAutomatik ==> Kann ich verhindern das die Rollos fahren, z.b. bin noch im Bett und Rollos sollen nicht fahren ...
WetterFct_TempMax ==> Aus dem Wetter script hier aus dem Forum, im Winter will ich ja Licht haben.
Der Vorteil des Scripts ich will im Sommer es so kühl halten wie es nur geht, deswegen habe ich mich gegen die diverenz zwischen draußen und drinnen entschieden.
Ausrichtung der Fenster SüdOst /Ost für die andere Seite habe ich ein anderes Programm
Noch kleine Beschreibung zu den Geräten oder Systemvariablen:
A_Helligkeit ==> Prozentualer wert meines Eocen Helligkeitssensors
sonne_azimut ==> Stand der Sonne aus dem Sonnestandsscriptes hier aus dem Forum
RolloAutomatik ==> Kann ich verhindern das die Rollos fahren, z.b. bin noch im Bett und Rollos sollen nicht fahren ...
WetterFct_TempMax ==> Aus dem Wetter script hier aus dem Forum, im Winter will ich ja Licht haben.
Der Vorteil des Scripts ich will im Sommer es so kühl halten wie es nur geht, deswegen habe ich mich gegen die diverenz zwischen draußen und drinnen entschieden.
Ausrichtung der Fenster SüdOst /Ost für die andere Seite habe ich ein anderes Programm