HmIP Broll - Rolloansteuerung nur einige Sekunden
Moderator: Co-Administratoren
HmIP Broll - Rolloansteuerung nur einige Sekunden
Hallo Zusammen,
ich weiß nicht was ich Falsche mache.. vielleicht könnt ihr mir auf die Sprünge helfen. Bin echt am Verzweifeln
Habe 2 HmIP Rollo Aktoren an einer CCU2 angebunden, bin dabei wie folgt vorgegangen..
1)Rollo Motoren mittels Schalter die Endpunkte bestimmt.
2)HM-IP Aktoren angelernt.
3)Zeiten für Rauf / Runter eingetragen.
4)Getestet.. Dödöm
Die Rollos fahren bei beiden Aktoren nur ca 2-4 Sekunden in die gewünschte Richtung, ob ich per Web oder per Taste die Steuerung auslöse spielt keine Rolle - selbiges Fehlerbild.
Wo habe ich ein Fehler? Oder haben die Aktoren eine Macke, gleich beide??
PS: Mein ersten Homematic System
ich weiß nicht was ich Falsche mache.. vielleicht könnt ihr mir auf die Sprünge helfen. Bin echt am Verzweifeln
Habe 2 HmIP Rollo Aktoren an einer CCU2 angebunden, bin dabei wie folgt vorgegangen..
1)Rollo Motoren mittels Schalter die Endpunkte bestimmt.
2)HM-IP Aktoren angelernt.
3)Zeiten für Rauf / Runter eingetragen.
4)Getestet.. Dödöm
Die Rollos fahren bei beiden Aktoren nur ca 2-4 Sekunden in die gewünschte Richtung, ob ich per Web oder per Taste die Steuerung auslöse spielt keine Rolle - selbiges Fehlerbild.
Wo habe ich ein Fehler? Oder haben die Aktoren eine Macke, gleich beide??
PS: Mein ersten Homematic System
-
- Beiträge: 385
- Registriert: 31.10.2018, 18:09
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 14 Mal
Re: HmIP Broll - Rolloansteuerung nur einige Sekunden
Welche Firmware ist auf den Aktoren? Scheint nicht die neueste zu sein, weil der Punkt "Auto Calibration" nicht vorhanden ist.
Aktiviere mal die automatische Erkennung der Endpunkte und nehm die Zeit mal raus, die Du dort eingetragen hast.
Aktiviere mal die automatische Erkennung der Endpunkte und nehm die Zeit mal raus, die Du dort eingetragen hast.
Re: HmIP Broll - Rolloansteuerung nur einige Sekunden
Also aktuelle Firmware habe ich auf den Aktoren.
Sobald ich Automatische Erkennung der Endposition eingeschaltet habe, erscheint der Button Auto_Cali.
Wenn ich die Auto-Cali einschalte, fährt das Rollo auch nur ca. 2-4 Sekunden in eine Richtung - Stoppt - Fährt wieder Hoch.
Wenn ich die Fahrzeiten manuell anpasse, bspw. 999 Sekunden, bleibt das Rollo weiterhin nach 2-4 Sekunden stehen.. selbige Position.
Ich verzweifle an den Dingern.. Bei 2 weiteren Rollo Aktoren (Kein IP) klappt es wunderbar.
PS: Ich höre/spüre das die Relais im Aktor schalten, aber viel zu früh ..
Sobald ich Automatische Erkennung der Endposition eingeschaltet habe, erscheint der Button Auto_Cali.
Wenn ich die Auto-Cali einschalte, fährt das Rollo auch nur ca. 2-4 Sekunden in eine Richtung - Stoppt - Fährt wieder Hoch.
Wenn ich die Fahrzeiten manuell anpasse, bspw. 999 Sekunden, bleibt das Rollo weiterhin nach 2-4 Sekunden stehen.. selbige Position.
Ich verzweifle an den Dingern.. Bei 2 weiteren Rollo Aktoren (Kein IP) klappt es wunderbar.
PS: Ich höre/spüre das die Relais im Aktor schalten, aber viel zu früh ..
Re: HmIP Broll - Rolloansteuerung nur einige Sekunden
Kurz Antippen, via WebUI bei allem.. Darüber Hinaus bekomm ich das Rollo nicht bewegt. Als würde der Aktor andere Endpunkte bestimmen/haben.
- robbi77
- Beiträge: 13845
- Registriert: 19.01.2011, 19:15
- System: CCU
- Wohnort: Landau
- Hat sich bedankt: 181 Mal
- Danksagung erhalten: 738 Mal
Re: HmIP Broll - Rolloansteuerung nur einige Sekunden
Mit einem normalen Rolloschalter fährt das Rollo??
Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie den Elektriker Ihres geringsten Mißtrauens!
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...
Re: HmIP Broll - Rolloansteuerung nur einige Sekunden
Hab genau das gleiche Problem.
Motor ist ein Nobily PE5.
Motor ist ein Nobily PE5.
-
- Beiträge: 150
- Registriert: 28.04.2018, 20:55
- Hat sich bedankt: 8 Mal
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Re: HmIP Broll - Rolloansteuerung nur einige Sekunden
Vielleicht beim Anschließen "rauf" und "runter" verwechselt?
Einfach mal tauschen und testen.
Einfach mal tauschen und testen.
RaspberryMatic 3.65.6.20220723 in VM auf einem Intel NUC10i5 mit ProxmoxVE V8.1 - RPI-RF-MOD auf RB-RF-ETH - XML-API 1.21 / 45 HMIP-Geräte (HmIP-BWTH, HmIP-WTH-2, HmIP-BSM, HmIP-FAL230-C6, HmIP-BSL, HmIP-SWSD, HmIP-FSM, HmIP-BROLL, HmIP-SMI55, HmIP-PSM, 2x HmIP-HAP) / ioBroker-Master/ 2x ioBroker-Slave / Synology DS720+
-
- Beiträge: 385
- Registriert: 31.10.2018, 18:09
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 14 Mal
Re: HmIP Broll - Rolloansteuerung nur einige Sekunden
Was sagt denn die Behanghöhe nach den 2-4 Sekunden Laufzeit?
Du schreibst, das für 2-4 Sekunden die gewünschte Richtung angefahren wird. Von daher schliesse ich eine Verwechslung von auf/zu aus.
Steht die Behanghöhe nach 2-4 Sekunden dann auf 100% ?
Du schreibst, das für 2-4 Sekunden die gewünschte Richtung angefahren wird. Von daher schliesse ich eine Verwechslung von auf/zu aus.
Steht die Behanghöhe nach 2-4 Sekunden dann auf 100% ?