Hallo,
ich versuche seit einiger Zeit einen IP-Sensor mit dem Transform Device umzurechnen. Im Ergebnis soll anhand der Außentemperatur die Solltemperatur für die Fußbodenheizung errechnet werden.
Wenn ich das mit einem klassischen Ip-Sensor mache, klappt das Problemlos. Wenn ich einen HMIP Sensor eintrage klappt es nicht.
Konfiguration des Sensors ist angehängt, Datenpunkt wird erkannt.
Wenn ich mir den Ausgabewert ansehen will, erscheint nur null.
Bei einem klassischen Sensor gibt es eine Ausgabe und einen Zeitpunkt für die letzte Änderung.
Kann mir jemand einen Tipp geben wo ich einen Denkfehler habe?
Grüße
Gerd
CuxD Transform Device mit HMIP-Sensor
Moderator: Co-Administratoren
- uwe111
- Beiträge: 4807
- Registriert: 26.02.2011, 22:22
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 240 Mal
- Kontaktdaten:
Re: CuxD Transform Device mit HMIP-Sensor
Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wußte das nicht und hat's einfach gemacht.
SPENDEN Download: CUxD 2.11, SSH KeyDir
SPENDEN Download: CUxD 2.11, SSH KeyDir
Re: CuxD Transform Device mit HMIP-Sensor
Hallo Uwe,
das Script mit dem CUX2801001 habe ich eingebaut. Es ergibt sich keine Änderung.
Ich bin mir nicht sicher ob ich das Problem klar beschrieben habe:
- mit klassischem Temp-Sensor rechnet das Transform Device und zeigt unter Bedienung-Geräte dann den Ausgabewert an
- mit IP-Sensor zeigt das Transform Device zwar im Einstellmenü an das der Eingangswert erkanntn wird, (Fehler OK! -- siehe Bild oben) unter Bedienung-Geräte erscheint aber kein Ausgangswert und auch kein Zeitstempel für einen Ausgabewert.
Ich habe dann aus lauter Verzweifelung den Ausgabewert "Solltemp-FB" auch in das Script mit eingebaut, das ändert erwartungsgemäß auch nichts. Grüße
Gerd
das Script mit dem CUX2801001 habe ich eingebaut. Es ergibt sich keine Änderung.
Ich bin mir nicht sicher ob ich das Problem klar beschrieben habe:
- mit klassischem Temp-Sensor rechnet das Transform Device und zeigt unter Bedienung-Geräte dann den Ausgabewert an
- mit IP-Sensor zeigt das Transform Device zwar im Einstellmenü an das der Eingangswert erkanntn wird, (Fehler OK! -- siehe Bild oben) unter Bedienung-Geräte erscheint aber kein Ausgangswert und auch kein Zeitstempel für einen Ausgabewert.
Ich habe dann aus lauter Verzweifelung den Ausgabewert "Solltemp-FB" auch in das Script mit eingebaut, das ändert erwartungsgemäß auch nichts. Grüße
Gerd
Re: CuxD Transform Device mit HMIP-Sensor
Hallo,
Nachtrag: Es hat anscheinend ein wenig gedauert bis sich alles synchronisiert hat. Vieleicht liegt es auch an der großen Zeit zwischen den Messwerten.
Egal:
Jetzt funktioniert es und die Ausgabewerte werden angezeigt.
Danke an Uwe für den Hinweis!
Grüße
Gerd
Nachtrag: Es hat anscheinend ein wenig gedauert bis sich alles synchronisiert hat. Vieleicht liegt es auch an der großen Zeit zwischen den Messwerten.
Egal:
Jetzt funktioniert es und die Ausgabewerte werden angezeigt.
Danke an Uwe für den Hinweis!
Grüße
Gerd
- uwe111
- Beiträge: 4807
- Registriert: 26.02.2011, 22:22
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 240 Mal
- Kontaktdaten:
Re: CuxD Transform Device mit HMIP-Sensor
Hallo Gerd,
Solltemp-FB hat in der Programmverknüpfung nichts zu suchen.
Ja, die Werte werden nur aktualisiert, wenn sie vom Sensor neu gesendet werden.
Viele Grüße
Uwe
Solltemp-FB hat in der Programmverknüpfung nichts zu suchen.
Ja, die Werte werden nur aktualisiert, wenn sie vom Sensor neu gesendet werden.
Viele Grüße
Uwe
Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wußte das nicht und hat's einfach gemacht.
SPENDEN Download: CUxD 2.11, SSH KeyDir
SPENDEN Download: CUxD 2.11, SSH KeyDir