Beitrag von TomMajor » 09.04.2019, 01:28

Jack01 hat geschrieben:
08.04.2019, 18:43
Hallo und vielen Dank für Eure Antworten.

MajorTom:
Der genaue Lux-Wert ist in meiner Applikation nicht erforderlich. Es geht hier wirklich nur um eine Einschaltschwelle.
Ich nutze hier die von Jérôme in diesem Thread empfohlene "sensors/Tsl2561.h". Wenn ich das richtig interpretiere, wird in diesem script wird "Gain 16" eingestellt.
Dein Link zeigt auf eine andere Version. Sollte ich diese Version ausprobieren?
Ich habe nochmal ein Plot von heute angehängt. Es schien den ganzen Tag die Sonne (passiert nicht so oft hier oben..). Um 15:49 ging der Wert plötzlich auf 0 und blieb dort für ca 15 Minuten. Das möchte ich auf jeden Fall vermeiden.
Meine Version hat das Auto-Ranging über die Integr.zeit und ist an den HB-UNI-SENSOR1 angepasst, das wird nicht 1:1 am HM-SEC-MDIR-2 spielen, außerdem berechne ich dort Lux.
Im Original sensors/Tsl2561.h wird auch zwischen Gain 1 und 16 umgeschaltet, das nützt aber nur begrenzt, siehe meine Messwerte.
Was dir m.E. helfen würde ist wie geschrieben das Prüfen der 16bit Rohwerte Full und IR des TSL, dort erkennt man die Übersteuerung und kann reagieren. Das erfordert auf jeden Fall Änderungen im Code, weiß nicht wie fit du da bist.
Viele Grüße,
Tom

Jack01
Beiträge: 34
Registriert: 01.02.2017, 17:08

Re: Anleitung Nachbau Bewegungsmelder innen HM-SEC-MDIR-2

Beitrag von Jack01 » 09.04.2019, 09:23

Danke TomMajor.

Der Crack bin ich zwar nicht, aber ich weiß worum es geht. Ich werde mich aber einmal per "Versuch macht kluch" an die Sache ranmachen.

Gruß

Hans-Jürgen
1 x CCU2 und 24 Geräte (2 x HomeBrew)
RaspberryMatic als Back-Up
Remote Control via TinyMatic und VPN

TomMajor
Beiträge: 276
Registriert: 30.08.2017, 23:25
Kontaktdaten:

Re: Anleitung Nachbau Bewegungsmelder innen HM-SEC-MDIR-2

Beitrag von TomMajor » 10.04.2019, 23:48

Jack01 hat geschrieben:
09.04.2019, 09:23
Danke TomMajor.

Der Crack bin ich zwar nicht, aber ich weiß worum es geht. Ich werde mich aber einmal per "Versuch macht kluch" an die Sache ranmachen.

Gruß

Hans-Jürgen
Ideal wäre im angenommenen Sonnenschein/overflow Fall die seriellen Debugausgaben zu haben, für die FULL und IR Rohwerte.
Falls es die gleiche Art von overflow wie damals in meinen Messungen ist, würde in Tsl2561.h in etwa so was helfen
(Code nur so hingeschrieben, nicht getestet):

Code: Alles auswählen

void measure (__attribute__((unused)) bool async=false) {
    if( present() == true ) {
    	if (_tsl.getLuminosity(TSL2561_INFRARED) == _tsl.getLuminosity(TSL2561_FULLSPECTRUM)) {
    		_brightness = 255;
    		return;
    	}
	...
	...
Das gleiche würde ein Check auf 0 bei _tsl.getLuminosity(TSL2561_VISIBLE) machen, aber zumindest für den Test würde ich die beiden anderen Rohwerte holen und seriell ausgeben.
Viele Grüße,
Tom

Jack01
Beiträge: 34
Registriert: 01.02.2017, 17:08

Re: Anleitung Nachbau Bewegungsmelder innen HM-SEC-MDIR-2

Beitrag von Jack01 » 11.04.2019, 13:43

Vielen Dank für Deine Mühe.
Ich muß mir allerdings jetzt erstmal ein Testsystem aufbauen, da mein Original System schlecht erreichbar ist und ich jedes Mal die Stromversorgung für mehrere Geräte abschalten muß, die keine Notstromversorgung haben.....
Außerdem ist heute plötzlich die Sonne weg :(

Gruß

Hans-Jürgen
1 x CCU2 und 24 Geräte (2 x HomeBrew)
RaspberryMatic als Back-Up
Remote Control via TinyMatic und VPN

dlwhm
Beiträge: 6
Registriert: 23.04.2019, 19:09

Re: Anleitung Nachbau Bewegungsmelder innen HM-SEC-MDIR-2

Beitrag von dlwhm » 01.06.2019, 19:27

Hallo,

ich habe beim Nachbau keinen Lichtsensor installiert. Im Systemprotokoll erscheint alle 6 Minuten 'Helligkeit 0, Kein Fehler'.

Gibt es eine Möglichkeit, die ständigen Statusmeldungen zu verhindern, damit nicht immer unnötig eine Funkverbindung aufgebaut wird ?

Grüße
Diet

jp112sdl
Beiträge: 2692
Registriert: 20.11.2016, 20:01
Kontaktdaten:

Re: Anleitung Nachbau Bewegungsmelder innen HM-SEC-MDIR-2

Beitrag von jp112sdl » 01.06.2019, 20:36

Nein, da du sonst ein Meldung „Kommunikation gestört“ in der CCU erhältst.