HB-UNI-Sen-CAP-MOIST
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 12116
- Registriert: 20.11.2016, 20:01
- Hat sich bedankt: 849 Mal
- Danksagung erhalten: 2150 Mal
- Kontaktdaten:
Re: HB-UNI-Sen-CAP-MOIST
Der BATT_EN_PIN wird während der Batteriemessung auf GND gezogen.
https://github.com/pa-pa/AskSinPP/blob/ ... sor.h#L161
So lange keine Batteriespannung über dem kritischen Wert gemessen wird, wird auch nicht gesendet:
https://github.com/jp112sdl/HB-UNI-Sen- ... T.ino#L269
https://github.com/pa-pa/AskSinPP/blob/ ... sor.h#L161
So lange keine Batteriespannung über dem kritischen Wert gemessen wird, wird auch nicht gesendet:
https://github.com/jp112sdl/HB-UNI-Sen- ... T.ino#L269
-
- Beiträge: 288
- Registriert: 02.12.2017, 13:47
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Re: HB-UNI-Sen-CAP-MOIST
Hängt die nicht angezeigte Batteirespannung vielleicht auch damit zusammen. Das ich bei allen vorhandenen Sensoren( 4Stück -einzeln angeschlossen) kein Ergebniss im Log habe
Gemessen habe ich bei Allen zum Sensor GND zu Pin 5 = 3 Volt
Gemessen habe ich bei Allen zum Sensor GND zu Pin A0 = 2,4 Volt. Der fällt aber wieder auf 0 Volt ab
gemessen immer direkt nach dem drücken vom Resetknopf
Einlernen kann ich es auch nicht, denke das liegt ja an dem nicht erkennen des Sensors
Gemessen habe ich bei Allen zum Sensor GND zu Pin 5 = 3 Volt
Gemessen habe ich bei Allen zum Sensor GND zu Pin A0 = 2,4 Volt. Der fällt aber wieder auf 0 Volt ab
gemessen immer direkt nach dem drücken vom Resetknopf
Einlernen kann ich es auch nicht, denke das liegt ja an dem nicht erkennen des Sensors
gruß emil70
-
- Beiträge: 12116
- Registriert: 20.11.2016, 20:01
- Hat sich bedankt: 849 Mal
- Danksagung erhalten: 2150 Mal
- Kontaktdaten:
Re: HB-UNI-Sen-CAP-MOIST
Nein, das liegt an den 0V gemessenen Batteriespannung.
Wie... du hast 4 Sensoren an A0 angeschlossen?
-
- Beiträge: 288
- Registriert: 02.12.2017, 13:47
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Re: HB-UNI-Sen-CAP-MOIST
Code: Alles auswählen
Wie... du hast 4 Sensoren an A0 angeschlossen?
Bei allen 4 habe ich die gleiche Spannung gemessen
gruß emil70
-
- Beiträge: 288
- Registriert: 02.12.2017, 13:47
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Re: HB-UNI-Sen-CAP-MOIST
Habe jetzt nochmal ohne in ein Glass Wasser zu stellen den resetknopf gedrückt. Ergebniss
Dannach in das Glass mit Wasser
Sensor trocken = +Sensor (#1) V: 798
Sensor nass = +Sensor (#1) V: 344
Somit liefert der doch die richtigen Werte oder nicht?
Bat: 0 steht da aber trotzdem noch
Code: Alles auswählen
AskSin++ V3.1.1 (Apr 14 2019 09:58:52)
Address Space: 32 - 79
CC init1
CC Version: 14
- ready
Bat: 0
ID: F31102 Serial: JPCAPM0002
*LOW BAT Limit: 22
*Wake-On-Radio: 0
*Sendeintervall: 30
Config changed List1
*HIGHValue (#1): 830
*LOWValue (#1): 420
+Sensor (#1) V: 798
+Humidity (#1) %: 8
+Battery (#1) V: 0
<- 0E 01 84 70 F31102
Code: Alles auswählen
AskSin++ V3.1.1 (Apr 14 2019 09:58:52)
Address Space: 32 - 79
CC init1
CC Version: 14
- ready
Bat: 0
ID: F31102 Serial: JPCAPM0002
*LOW BAT Limit: 22
*Wake-On-Radio: 0
*Sendeintervall: 30
Config changed List1
*HIGHValue (#1): 830
*LOWValue (#1): 420
+Sensor (#1) V: 344
+Humidity (#1) %: 7
+Battery (#1) V: 0
<- 0E 01 84 70 F31102 00
Sensor nass = +Sensor (#1) V: 344
Somit liefert der doch die richtigen Werte oder nicht?
Bat: 0 steht da aber trotzdem noch
gruß emil70
-
- Beiträge: 12116
- Registriert: 20.11.2016, 20:01
- Hat sich bedankt: 849 Mal
- Danksagung erhalten: 2150 Mal
- Kontaktdaten:
-
- Beiträge: 12116
- Registriert: 20.11.2016, 20:01
- Hat sich bedankt: 849 Mal
- Danksagung erhalten: 2150 Mal
- Kontaktdaten:
Re: HB-UNI-Sen-CAP-MOIST
Code: Alles auswählen
AskSin++ V3.1.1 (Apr 14 2019 09:58:52)
-
- Beiträge: 288
- Registriert: 02.12.2017, 13:47
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Re: HB-UNI-Sen-CAP-MOIST
Was soll ich sagen. Es geht wie es soll
Es lag somit an den libs
Besten Dank für die Unterstützung Jérôme
Edit: Hier mal ein Bild vom meinem Bodensensor
Es lag somit an den libs
Code: Alles auswählen
AskSin++ V3.1.8 (Apr 14 2019 13:03:05)
Address Space: 32 - 79
CC init1
CC Version: 14
- ready
Bat: 45
ID: F31102 Serial: JPCAPM0002
*LOW BAT Limit: 28
*Wake-On-Radio: 0
*Sendeintervall: 10
Config changed List1
*HIGHValue (#1): 798
*LOWValue (#1): 300
+Sensor (#1) V: 797
+Humidity (#1) %: 1
+Battery (#1) V: 45
<- 0E 01 84 70 F31102 5845F2 00 00 01 01 2D - 3309
Edit: Hier mal ein Bild vom meinem Bodensensor
gruß emil70