Schalter ein/aus in DV nur bei kurzem Tastendruck

Kabellose und kabelgebundene Sender und Empfänger der klassischen Homematic-Serie

Moderator: Co-Administratoren

Antworten
Marcus1@@@
Beiträge: 219
Registriert: 02.01.2016, 14:24
Danksagung erhalten: 21 Mal

Schalter ein/aus in DV nur bei kurzem Tastendruck

Beitrag von Marcus1@@@ » 15.04.2019, 08:21

Hallo, ich habe einen HM-PBI-4-FM mittels Direktverknüpfung mit einem HM-LC-Sw1-DR verbunden und damit ein normales Schalter ein/aus geschaffen.
dv.JPG
Das funktioniert soweit auch alles. Jetzt möchte ich aber, dass das Licht NUR bei kurzem Tastendruck an bzw. dann auch nach erneutem Drücken wieder ausgeht, weil ich auf den langen Tastendruck in einem bestimmtem Zeitfenster die Rolläden manuell öffnen möchte. Auch das funktioniert. Allerdings geht auch bei langem Tastendruck das Licht mit an bzw. geht aus. Je nach Zustand eben.
Ich bin mir dicher, dass ich das mit dem Expertenmodus einstellen kann, also nur auf kurzen Tastendruck reagieren. Aber ich weiß nicht genau wie und welche Einstellung ich ändern muss. Kann mir jemand helfen?
ex.JPG

Benutzeravatar
Sammy
Beiträge: 9172
Registriert: 09.09.2008, 20:47
Hat sich bedankt: 15 Mal
Danksagung erhalten: 174 Mal

Re: Schalter ein/aus in DV nur bei kurzem Tastendruck

Beitrag von Sammy » 15.04.2019, 08:28

Hallo Marcus,

ich habe das bereits in den Tipps für Anfänger unter Punkt 18 von "weitere Tipps" beschrieben. Hier direkt der dort abgelegte Link: viewtopic.php?f=31&t=29237
Einfach LONG_ACTION_TYPE auf inaktiv stellen.

Gruß Sammy
Links: CCU-Logik, Tipps für Anfänger, WebUI-Doku, Expertenparameter, virtuelle Aktorkanäle
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!

Marcus1@@@
Beiträge: 219
Registriert: 02.01.2016, 14:24
Danksagung erhalten: 21 Mal

Re: Schalter ein/aus in DV nur bei kurzem Tastendruck

Beitrag von Marcus1@@@ » 15.04.2019, 11:08

vielen dank

Antworten

Zurück zu „HomeMatic Aktoren und Sensoren (klassisch)“