Hallo
Ich möchte eine Milight mit einen BidCoS-RF Schalter der Zentrale über Redmatic schalten, welche Knoten werden hierzu benötigt?
Viele Grüße
Semmy
Milight mit BidCoS-RF schalten
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 460
- Registriert: 06.01.2018, 12:48
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 57 Mal
- Danksagung erhalten: 39 Mal
Re: Milight mit BidCoS-RF schalten
Hallo,
hier hatte ich dir doch schon mal zu dem MiLight Teil geantwortet.
Für einen BidCoS-RF Schalter nimmst du einen Value Node. Der liefert in msg.paylosd ein true/false, also benötigst du noch einen change node, der das true/false beispielsweise in on/off ändert, wenn du ein/ausschalten willst. Im Change Node gibt es eine "Wechseln" oder "ersetzen" Möglichkeit, bei der false auf off und true auf on geändert werden kann. Dahinter direkt den Milight Node.
Mit einer Change Node kannst du auch den Topic setzen wenn du anstelle on/off Farben einstellen willst.
Falls du einen Taster und keinen Schalter hast, wird es etwas umfangreicher. Der sendet nur ein true bei einem Tastendruck. Das musst du für aus/ein in ein toggeln wandeln.
Gruß
hier hatte ich dir doch schon mal zu dem MiLight Teil geantwortet.
Für einen BidCoS-RF Schalter nimmst du einen Value Node. Der liefert in msg.paylosd ein true/false, also benötigst du noch einen change node, der das true/false beispielsweise in on/off ändert, wenn du ein/ausschalten willst. Im Change Node gibt es eine "Wechseln" oder "ersetzen" Möglichkeit, bei der false auf off und true auf on geändert werden kann. Dahinter direkt den Milight Node.
Mit einer Change Node kannst du auch den Topic setzen wenn du anstelle on/off Farben einstellen willst.
Falls du einen Taster und keinen Schalter hast, wird es etwas umfangreicher. Der sendet nur ein true bei einem Tastendruck. Das musst du für aus/ein in ein toggeln wandeln.
Gruß
Re: Milight mit BidCoS-RF schalten
Hallo
Ist soweit ok, aber wie macht man das mit den virtuellen Schaltern der CCU. Hier gibt es nur short und long?
Gruß
Semmy
Ist soweit ok, aber wie macht man das mit den virtuellen Schaltern der CCU. Hier gibt es nur short und long?
Gruß
Semmy
Raspberrymatic 3+
Raspberrymatic LAN-Gateway
Raspberrymatic LAN-Gateway
-
- Beiträge: 3978
- Registriert: 12.07.2009, 20:01
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danksagung erhalten: 176 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Milight mit BidCoS-RF schalten
Willst Du mit einem Event toggeln (also auf PRESS_SHORT an und ausschalten) oder das trennen (mit PRESS_SHORT an und mit PRESS_LONG aus z.B.)?
Re: Milight mit BidCoS-RF schalten
Hallo
Wie würde denn die Lösung für beide Varianten aussehen?
Viele Grüße
Semmy
Wie würde denn die Lösung für beide Varianten aussehen?
Viele Grüße
Semmy
Raspberrymatic 3+
Raspberrymatic LAN-Gateway
Raspberrymatic LAN-Gateway
-
- Beiträge: 460
- Registriert: 06.01.2018, 12:48
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 57 Mal
- Danksagung erhalten: 39 Mal
Re: Milight mit BidCoS-RF schalten
Hier beide Varianten:
Das hab ich jetzt nur mal auf die schnelle zusammengeklickt ohne zu testen.
Code: Alles auswählen
[{"id":"666eb5bb.a4d40c","type":"ccu-value","z":"41c55cf0.be39c4","name":"HmIP-RCV-50 :1 PRESS_SHORT","iface":"HmIP-RF","channel":"61A7D5698CED9D:1 HmIP-RCV-50 61A7D5698CED9D:1","datapoint":"PRESS_SHORT","mode":"","start":true,"change":true,"cache":false,"queue":false,"on":0,"onType":"undefined","ramp":0,"rampType":"undefined","working":false,"ccuConfig":"38263145.35ea0e","topic":"${CCU}/${Interface}/${channel}/${datapoint}","x":320,"y":3495,"wires":[["8f1e1e19.52253"]]},{"id":"d8878a0e.792918","type":"ccu-value","z":"41c55cf0.be39c4","name":"HmIP-RCV-50 :1 PRESS_LONG","iface":"HmIP-RF","channel":"61A7D5698CED9D:1 HmIP-RCV-50 61A7D5698CED9D:1","datapoint":"PRESS_LONG","mode":"","start":true,"change":true,"cache":false,"queue":false,"on":0,"onType":"undefined","ramp":0,"rampType":"undefined","working":false,"ccuConfig":"38263145.35ea0e","topic":"${CCU}/${Interface}/${channel}/${datapoint}","x":310,"y":3540,"wires":[["25fe5fa5.e5257"]]},{"id":"498bd045.58d5f","type":"MiLight","z":"41c55cf0.be39c4","name":"MiLight","bridgetype":"legacy","bulbtype":"white","zone":1,"ip":"255.255.255.255","broadcast":true,"x":735,"y":3510,"wires":[]},{"id":"8f1e1e19.52253","type":"change","z":"41c55cf0.be39c4","name":"on","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"on","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":560,"y":3495,"wires":[["498bd045.58d5f"]]},{"id":"25fe5fa5.e5257","type":"change","z":"41c55cf0.be39c4","name":"off","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"off","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":560,"y":3540,"wires":[["498bd045.58d5f"]]},{"id":"8a5b20dd.03f14","type":"ccu-value","z":"41c55cf0.be39c4","name":"HmIP-RCV-50 :1 PRESS_SHORT","iface":"HmIP-RF","channel":"61A7D5698CED9D:1 HmIP-RCV-50 61A7D5698CED9D:1","datapoint":"PRESS_SHORT","mode":"","start":true,"change":true,"cache":false,"queue":false,"on":0,"onType":"undefined","ramp":0,"rampType":"undefined","working":false,"ccuConfig":"38263145.35ea0e","topic":"${CCU}/${Interface}/${channel}/${datapoint}","x":320,"y":3660,"wires":[["4f2478ae.1fcbe8"]]},{"id":"9e5d8b27.f1f6f8","type":"change","z":"41c55cf0.be39c4","name":"on","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"on","tot":"str"},{"t":"set","p":"milightState","pt":"flow","to":"true","tot":"bool"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":725,"y":3630,"wires":[["787b7b09.c2de04"]]},{"id":"4f2478ae.1fcbe8","type":"switch","z":"41c55cf0.be39c4","name":"","property":"milightState","propertyType":"flow","rules":[{"t":"false"},{"t":"else"}],"checkall":"false","repair":false,"outputs":2,"x":575,"y":3660,"wires":[["9e5d8b27.f1f6f8"],["bc887d32.d161a"]]},{"id":"bc887d32.d161a","type":"change","z":"41c55cf0.be39c4","name":"off","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"off","tot":"str"},{"t":"set","p":"milightState","pt":"flow","to":"false","tot":"bool"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":725,"y":3675,"wires":[["787b7b09.c2de04"]]},{"id":"787b7b09.c2de04","type":"MiLight","z":"41c55cf0.be39c4","name":"MiLight","bridgetype":"legacy","bulbtype":"white","zone":1,"ip":"255.255.255.255","broadcast":true,"x":885,"y":3660,"wires":[]},{"id":"38263145.35ea0e","type":"ccu-connection","z":"","name":"Homematic","host":"localhost","regaEnabled":true,"bcrfEnabled":true,"iprfEnabled":true,"virtEnabled":true,"bcwiEnabled":true,"cuxdEnabled":true,"regaPoll":false,"regaInterval":"120","rpcPingTimeout":"60","rpcInitAddress":"127.0.0.1","rpcServerHost":"127.0.0.1","rpcBinPort":"2047","rpcXmlPort":"2048","queueTimeout":"5000","queuePause":"300","contextStore":"file"}]
Re: Milight mit BidCoS-RF schalten
HalloHypnos hat geschrieben: ↑16.04.2019, 08:41Hier beide Varianten:
Screenshot 2019-04-16 at 08.39.27.png
Das hab ich jetzt nur mal auf die schnelle zusammengeklickt ohne zu testen.Code: Alles auswählen
[{"id":"666eb5bb.a4d40c","type":"ccu-value","z":"41c55cf0.be39c4","name":"HmIP-RCV-50 :1 PRESS_SHORT","iface":"HmIP-RF","channel":"61A7D5698CED9D:1 HmIP-RCV-50 61A7D5698CED9D:1","datapoint":"PRESS_SHORT","mode":"","start":true,"change":true,"cache":false,"queue":false,"on":0,"onType":"undefined","ramp":0,"rampType":"undefined","working":false,"ccuConfig":"38263145.35ea0e","topic":"${CCU}/${Interface}/${channel}/${datapoint}","x":320,"y":3495,"wires":[["8f1e1e19.52253"]]},{"id":"d8878a0e.792918","type":"ccu-value","z":"41c55cf0.be39c4","name":"HmIP-RCV-50 :1 PRESS_LONG","iface":"HmIP-RF","channel":"61A7D5698CED9D:1 HmIP-RCV-50 61A7D5698CED9D:1","datapoint":"PRESS_LONG","mode":"","start":true,"change":true,"cache":false,"queue":false,"on":0,"onType":"undefined","ramp":0,"rampType":"undefined","working":false,"ccuConfig":"38263145.35ea0e","topic":"${CCU}/${Interface}/${channel}/${datapoint}","x":310,"y":3540,"wires":[["25fe5fa5.e5257"]]},{"id":"498bd045.58d5f","type":"MiLight","z":"41c55cf0.be39c4","name":"MiLight","bridgetype":"legacy","bulbtype":"white","zone":1,"ip":"255.255.255.255","broadcast":true,"x":735,"y":3510,"wires":[]},{"id":"8f1e1e19.52253","type":"change","z":"41c55cf0.be39c4","name":"on","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"on","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":560,"y":3495,"wires":[["498bd045.58d5f"]]},{"id":"25fe5fa5.e5257","type":"change","z":"41c55cf0.be39c4","name":"off","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"off","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":560,"y":3540,"wires":[["498bd045.58d5f"]]},{"id":"8a5b20dd.03f14","type":"ccu-value","z":"41c55cf0.be39c4","name":"HmIP-RCV-50 :1 PRESS_SHORT","iface":"HmIP-RF","channel":"61A7D5698CED9D:1 HmIP-RCV-50 61A7D5698CED9D:1","datapoint":"PRESS_SHORT","mode":"","start":true,"change":true,"cache":false,"queue":false,"on":0,"onType":"undefined","ramp":0,"rampType":"undefined","working":false,"ccuConfig":"38263145.35ea0e","topic":"${CCU}/${Interface}/${channel}/${datapoint}","x":320,"y":3660,"wires":[["4f2478ae.1fcbe8"]]},{"id":"9e5d8b27.f1f6f8","type":"change","z":"41c55cf0.be39c4","name":"on","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"on","tot":"str"},{"t":"set","p":"milightState","pt":"flow","to":"true","tot":"bool"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":725,"y":3630,"wires":[["787b7b09.c2de04"]]},{"id":"4f2478ae.1fcbe8","type":"switch","z":"41c55cf0.be39c4","name":"","property":"milightState","propertyType":"flow","rules":[{"t":"false"},{"t":"else"}],"checkall":"false","repair":false,"outputs":2,"x":575,"y":3660,"wires":[["9e5d8b27.f1f6f8"],["bc887d32.d161a"]]},{"id":"bc887d32.d161a","type":"change","z":"41c55cf0.be39c4","name":"off","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"off","tot":"str"},{"t":"set","p":"milightState","pt":"flow","to":"false","tot":"bool"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":725,"y":3675,"wires":[["787b7b09.c2de04"]]},{"id":"787b7b09.c2de04","type":"MiLight","z":"41c55cf0.be39c4","name":"MiLight","bridgetype":"legacy","bulbtype":"white","zone":1,"ip":"255.255.255.255","broadcast":true,"x":885,"y":3660,"wires":[]},{"id":"38263145.35ea0e","type":"ccu-connection","z":"","name":"Homematic","host":"localhost","regaEnabled":true,"bcrfEnabled":true,"iprfEnabled":true,"virtEnabled":true,"bcwiEnabled":true,"cuxdEnabled":true,"regaPoll":false,"regaInterval":"120","rpcPingTimeout":"60","rpcInitAddress":"127.0.0.1","rpcServerHost":"127.0.0.1","rpcBinPort":"2047","rpcXmlPort":"2048","queueTimeout":"5000","queuePause":"300","contextStore":"file"}]
Vielen Dank. Die erste Variante ist ja einfach, aber die zweite, da wäre ich nie drauf gekommen, funktioniert einwandfrei.
Viele Grüße
Semmy
Raspberrymatic 3+
Raspberrymatic LAN-Gateway
Raspberrymatic LAN-Gateway