HM-LC-Bl1-FM-2 2ter Kanal nicht konfigurierbar
Moderator: Co-Administratoren
HM-LC-Bl1-FM-2 2ter Kanal nicht konfigurierbar
Hallo, ich habe schon mehrere von diesen 2 fach Rollladenaktoren aufgebaut. Laufen alle prima.
Nun hab einen weiteren gebaut. Der erste Kanal macht was er soll.Aber der zweite Kanal funktioniert, ist aber nicht konfigurierbar.
In der WebUI steht dann: Dieser Kanal ist zur Zeit nicht konfigurierbar. Nähere Infos dazu in den Systemmeldungen.
Aber da steht nichts.
Hat hier einer eine Idee, was das ist, und wie ich das ans laufen bekomme?
Danke
Ralf
Nun hab einen weiteren gebaut. Der erste Kanal macht was er soll.Aber der zweite Kanal funktioniert, ist aber nicht konfigurierbar.
In der WebUI steht dann: Dieser Kanal ist zur Zeit nicht konfigurierbar. Nähere Infos dazu in den Systemmeldungen.
Aber da steht nichts.
Hat hier einer eine Idee, was das ist, und wie ich das ans laufen bekomme?
Danke
Ralf
-
- Beiträge: 12115
- Registriert: 20.11.2016, 20:01
- Hat sich bedankt: 848 Mal
- Danksagung erhalten: 2150 Mal
- Kontaktdaten:
Re: HM-LC-Bl1-FM-2 2ter Kanal nicht konfigurierbar
Könnte sein, dass ein internes Peering nicht korrekt angelegt wurde.
Mach mal bitte einen kompletten RESET (Anlerntaster so lange drücken bis seriell "RESET" ausgegeben wird).
Danach neu anlernen und prüfen.
Mach mal bitte einen kompletten RESET (Anlerntaster so lange drücken bis seriell "RESET" ausgegeben wird).
Danach neu anlernen und prüfen.
- Roland M.
- Beiträge: 9798
- Registriert: 08.12.2012, 15:53
- System: CCU
- Wohnort: Graz, Österreich
- Hat sich bedankt: 252 Mal
- Danksagung erhalten: 1379 Mal
Re: HM-LC-Bl1-FM-2 2ter Kanal nicht konfigurierbar
Hallo!
Der Im Betreff angeführte HM-LC-Bl1-FM ist kein 2-fach-Aktor, hat somit auch keinen 2. Kanal.
Sonst ist mir auch kein 2-Kanal-Rolladenkator bekannt, außer dem HmIPW-DRBl4, der wiederum 4 Kanäle hat...
Screenshot please...
Roland
Welchen Rolladenaktor meinst du?
Der Im Betreff angeführte HM-LC-Bl1-FM ist kein 2-fach-Aktor, hat somit auch keinen 2. Kanal.
Sonst ist mir auch kein 2-Kanal-Rolladenkator bekannt, außer dem HmIPW-DRBl4, der wiederum 4 Kanäle hat...
Der erste Kanal macht was er soll.Aber der zweite Kanal funktioniert,
In der WebUI steht dann: Dieser Kanal ist zur Zeit nicht konfigurierbar.
Screenshot please...
Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
- Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
- Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
- Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
- Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
-
- Beiträge: 1793
- Registriert: 30.08.2017, 23:25
- Hat sich bedankt: 175 Mal
- Danksagung erhalten: 399 Mal
- Kontaktdaten:
Re: HM-LC-Bl1-FM-2 2ter Kanal nicht konfigurierbar
ich denke der hier ist gemeint
https://github.com/jp112sdl/HM-LC-Bl1-FM-2
siehe auch
https://asksinpp.de/Sketche/
Viele Grüße,
Tom
Tom
Re: HM-LC-Bl1-FM-2 2ter Kanal nicht konfigurierbar
Genau der.
@Jerome:
Super danke. genau das war es. Funktioniert.
Was es nicht alles gibt.
Nächste Frage:
Dieses neue Gerät zeigt in der WebUI nicht an ob der Rollladen läuft (Zahnrad) und auch die Zwischenstände werden nicht angezeigt.
Erst wenn die Relais wieder abfallen, wird die WebUi aktualisiert.
Die älteren Geräte haben dieses Problem nicht. Das wird kurz nach Start der Motoren die WebUI aktualisiert.
Nun ist es so, das ich gestern den Sketch aus der auf deiner Github Seite verlinken AskSinPP Beispiele geladen habe.
Da ist anscheinend eine andere Version, als die die ich letztes Mal geflasht habe, aber die alte (hatte ich noch) lies sich nicht kompilieren.
Hast du dazu auch eine Idee?
Danke Ralf
Edit: Da tritt nur bei Bedienung per Taster an Gerät auf. Bei Bedinung per WebUi funktioniert auch das.
@Jerome:
Super danke. genau das war es. Funktioniert.
Was es nicht alles gibt.
Nächste Frage:
Dieses neue Gerät zeigt in der WebUI nicht an ob der Rollladen läuft (Zahnrad) und auch die Zwischenstände werden nicht angezeigt.
Erst wenn die Relais wieder abfallen, wird die WebUi aktualisiert.
Die älteren Geräte haben dieses Problem nicht. Das wird kurz nach Start der Motoren die WebUI aktualisiert.
Nun ist es so, das ich gestern den Sketch aus der auf deiner Github Seite verlinken AskSinPP Beispiele geladen habe.
Da ist anscheinend eine andere Version, als die die ich letztes Mal geflasht habe, aber die alte (hatte ich noch) lies sich nicht kompilieren.
Hast du dazu auch eine Idee?
Danke Ralf
Edit: Da tritt nur bei Bedienung per Taster an Gerät auf. Bei Bedinung per WebUi funktioniert auch das.
- Roland M.
- Beiträge: 9798
- Registriert: 08.12.2012, 15:53
- System: CCU
- Wohnort: Graz, Österreich
- Hat sich bedankt: 252 Mal
- Danksagung erhalten: 1379 Mal
Re: HM-LC-Bl1-FM-2 2ter Kanal nicht konfigurierbar
Hallo!
Roland
Sorry Leute, ist ein Thema ausnahmsweise einmal im richtigen Unterforum, schon übersieht man dieses Faktum gleich wieder...
Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
- Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
- Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
- Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
- Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
-
- Beiträge: 12115
- Registriert: 20.11.2016, 20:01
- Hat sich bedankt: 848 Mal
- Danksagung erhalten: 2150 Mal
- Kontaktdaten:
Re: HM-LC-Bl1-FM-2 2ter Kanal nicht konfigurierbar
Nein, da hab ich keine Idee. Hab auch keinen AskSin-Rollladenaktor bei mir verbaut.RogerMS hat geschrieben: ↑20.05.2019, 23:27Dieses neue Gerät zeigt in der WebUI nicht an ob der Rollladen läuft (Zahnrad) und auch die Zwischenstände werden nicht angezeigt.
Erst wenn die Relais wieder abfallen, wird die WebUi aktualisiert.
Die älteren Geräte haben dieses Problem nicht. Das wird kurz nach Start der Motoren die WebUI aktualisiert.
Nun ist es so, das ich gestern den Sketch aus der auf deiner Github Seite verlinken AskSinPP Beispiele geladen habe.
Da ist anscheinend eine andere Version, als die die ich letztes Mal geflasht habe, aber die alte (hatte ich noch) lies sich nicht kompilieren.
Hast du dazu auch eine Idee?
Edit: Da tritt nur bei Bedienung per Taster an Gerät auf. Bei Bedinung per WebUi funktioniert auch das.
-
- Beiträge: 705
- Registriert: 22.05.2018, 10:23
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danksagung erhalten: 120 Mal
Re: HM-LC-Bl1-FM-2 2ter Kanal nicht konfigurierbar
Schau ich mir mal die Tage an. Wahrscheinlich fehlt da nur eine Statusmessage nach dem Drücken des Tasters.
Anfragen zur AskSin++ werden nur im Forum beantwortet
-
- Beiträge: 705
- Registriert: 22.05.2018, 10:23
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danksagung erhalten: 120 Mal
Re: HM-LC-Bl1-FM-2 2ter Kanal nicht konfigurierbar
Wie ich schon vermutet hatte, hat einfach die Statusnachricht nach dem Starten durch den lokalen Taster gefehlt. Ist nun im master & V4 gefixt.
Anfragen zur AskSin++ werden nur im Forum beantwortet