Hallo zusammen,
nun sind meine letzten fehlenden Teile für Heiz/Kühlsteuerung angekommen.
Ich habe die Wandthermostate mit den Actor-Motoren direct verknüpft und die Thermostate in den Kühlmodus versetzt. Der Sollwert für Schlafzimmer usw. ist so niedrig, dass eigentlich alle Ventile voll offen stehen müssten. Tun sie aber nicht. Was kann ich hier falsch gemacht haben.
Ich verwende 4x Raumthermostate -> HmIP-WTH-2
einen Actor -> HmIP-FAL230-C10 + 5 Stellmotoren (EQ-3 230V Standard Close)
gesteuert von ner CCU3 mit aktueller Firmware.
Anbei ein paar screenshots meiner config
Thermostatsettings
Actor-Einstellungen:
Direct-Verknüpfung zwischen Stellantrieb und Thermostat.
Anm.:
Die Stellmotoren müssten funktionieren, denn bevor ich die Directbverknüpfungen eingerichtet hatte gingen alle in die Aufeinstellung als der Actor wieder Strom bekam.
Sorry für die vielleicht dämlichen Fragen :p
Hilfe, Meine Fußbodenkühlung will nicht
Moderator: Co-Administratoren
Re: Hilfe, Meine Fußbodenkühlung will nicht
Hi,
es ist länger her das ich mich damit mal beschäftigt habe.
Ich meine mich zu erinnern, dass man das FAL230 auch noch grundsätzlich in den Kühlmodus stellen musste.
Das geht aber nicht über die GUI, sondern nur per Programm...Das ist ein Datenpunkt in Kanal 0.
Sorry, wie oder was weiß ich nicht mehr...zumindest ein Schubser in die Richtung.
Viel Erfolg!
Christian
Gerade nochmal geschaut: 0.HEATING_COOLING = 0 (für heizen) und 1 (für kühlen)
Bild im Anhang.
es ist länger her das ich mich damit mal beschäftigt habe.
Ich meine mich zu erinnern, dass man das FAL230 auch noch grundsätzlich in den Kühlmodus stellen musste.
Das geht aber nicht über die GUI, sondern nur per Programm...Das ist ein Datenpunkt in Kanal 0.
Sorry, wie oder was weiß ich nicht mehr...zumindest ein Schubser in die Richtung.
Viel Erfolg!
Christian
Gerade nochmal geschaut: 0.HEATING_COOLING = 0 (für heizen) und 1 (für kühlen)
Bild im Anhang.
-
- Beiträge: 117
- Registriert: 08.06.2019, 13:25
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Salzburg
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: Hilfe, Meine Fußbodenkühlung will nicht
Super Chris,
ich glaub das wars
Vielen Dank dafür!
Darauf wär ich jetzt auf Anhieb nicht gekommen.
ich glaub das wars
Vielen Dank dafür!
Darauf wär ich jetzt auf Anhieb nicht gekommen.
Re: Hilfe, Meine Fußbodenkühlung will nicht
Prima. Sehr gerne!
Nach Gründen darfst du mich nicht fragen....das wird für immer ein Geheimnis von EQ-3 bleiben....
Nach Gründen darfst du mich nicht fragen....das wird für immer ein Geheimnis von EQ-3 bleiben....