Hallo,
ich habe bei mir eine Wandthermostat HmIP-BWTH verbaut welches ich zum Kühlen verwenden möchte.
Habe dafür den Kanal 5 Verknüpfungspartner Schaltaktor für Zweipunktregelung auf kühlen gestellt.
Habe zwei direkt Verknüpfungen erstellt zu:
- HmIP-FSM Profileinstellung = Schaltern ein/aus -> für Ansteuerung Lüfter Abluft
- HmIP-PSM Profileinstellung = Schaltern ein/aus -> für Ansteuerung Lüfter Zuluft
Jetzt habe ich das Problem das die Verknüpfungspartner zwar einschalten bei überschreiten der Solltemperatur, jedoch nie mehr ausschalten wenn die Solltemperatur unterschritten wurde.
Woran könnte das liegen?
Danke
lg Patrick
Direkt Verknüpfung HmIP-BWTH
Moderator: Co-Administratoren
Re: Direkt Verknüpfung HmIP-BWTH
Hallo,
habe alle Direktverknüpfungen gelöscht und es mit Heizgruppen realisiert, das selbe Problem besteht noch immer.
Es wird eingeschaltet aber nie mehr ausgeschaltet.
lg
habe alle Direktverknüpfungen gelöscht und es mit Heizgruppen realisiert, das selbe Problem besteht noch immer.
Es wird eingeschaltet aber nie mehr ausgeschaltet.
lg
Re: Direkt Verknüpfung HmIP-BWTH
Super dankeschönshartelt hat geschrieben: ↑20.06.2019, 10:29versuchs mal damit:
viewtopic.php?f=58&t=49119&p=492110#p492110
-
- Beiträge: 4155
- Registriert: 09.09.2012, 10:41
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 78 Mal
- Danksagung erhalten: 301 Mal
Re: Direkt Verknüpfung HmIP-BWTH
Sind Heizungsgruppen nicht Direktverknüpfungen, die lediglich im WebUi zusätzlich als Gruppen dargestellt werden?
Zumindest sind mir nach Umstieg und Neuaufbau auf einer jungfräulichen CCU die Gruppen als ganz normale DV dargestellt worden.
Es gibt 10 Arten von Menschen: solche die Binärcode verstehen und solche, die ihn nicht verstehen.
-
- Beiträge: 3029
- Registriert: 28.01.2016, 18:06
- System: CCU
- Wohnort: Hürth
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danksagung erhalten: 270 Mal
Re: Direkt Verknüpfung HmIP-BWTH
Hi!
Ja, jedoch ist die Heizgruppe anders parametriert, es wird hier eine Einschaltdauer von 5 Minuten angelegt.
Daher funktioniert es nur über die Gruppe und nicht mit einer normalen Direktverknüpfung mit Ein/Aus.
Ich verstehe auch nicht, warum es nicht als Gruppe funktioniert haben soll. Ich habe diverse Anlagen so in Betrieb und bei allen läuft es.
Gruß
Gerti
Ja, jedoch ist die Heizgruppe anders parametriert, es wird hier eine Einschaltdauer von 5 Minuten angelegt.
Daher funktioniert es nur über die Gruppe und nicht mit einer normalen Direktverknüpfung mit Ein/Aus.
Ich verstehe auch nicht, warum es nicht als Gruppe funktioniert haben soll. Ich habe diverse Anlagen so in Betrieb und bei allen läuft es.
Gruß
Gerti