bei mir sind zwei HM-LC-Sw4-DR im Einsatz, um meine Gardena 24 V Ventile für die Gartenbewässerung zu schalten.
Die vier Relais schalten 24 V Wechselspannung direkt auf die Ventile.
Da eQ-3 aber angibt, das Gerät und die geschaltete Spannung müssen vom gleichen Außenleiter/Phase kommen, ist es in meinen Augen nicht okay, wenn das Gerät mit 230 V versorgt wird.
Glücklicherweise lässt es sich ziemlich leicht auf 12 V Versorgungsspannung umbauen, in dem man den internen Spannungswandler weglässt. Beim Bausatz geht das noch einfacher
Folgende Bauteile werden nicht bestückt:
- C1-C3
- D1-D4
- L1
- R1
- VDR1
Statt der Diode D2 wird eine Drahtbrücke gesetzt.
Ein Draht (im Foto rot) verbindet den Punkt zwischen Klemme 1 und R1 mit der rechten Seite von L2.
Vorsicht, es gibt nun keinen Verpolschutz mehr!
Die Stromaufnahme ist rund 23 mA im Ruhezustand, und etwa 40 mA pro angezogenem Relais.
Den Strom beim Senden habe ich nicht gemessen. Eins der beiden Geräte ist bei mir seit über zwei Jahren im Einsatz, ohne jegliche Ausfälle oder Funkstörungen.