4fach PULSECOUNTER für Strom, Gas, Wasser und Solar
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 393
- Registriert: 25.01.2017, 10:51
- Wohnort: Bei Berlin
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Re: 4fach PULSECOUNTER für Strom, Gas, Wasser und Solar
Hallo viper67,
ich schreibe die Daten in eine SQL Tabelle und werte sie dann statistisch aus. Dazu gibt es die Adapter Statistics und Sourceanalytix. Damit bekomme ich alle Daten Verbrauch aktuell, pro Tag, pro Woche tc. raus und kann dann die gewünschten in Flot visualisieren.
Gruß
Martin
ich schreibe die Daten in eine SQL Tabelle und werte sie dann statistisch aus. Dazu gibt es die Adapter Statistics und Sourceanalytix. Damit bekomme ich alle Daten Verbrauch aktuell, pro Tag, pro Woche tc. raus und kann dann die gewünschten in Flot visualisieren.
Gruß
Martin
RaspberryMatic-3.59.6 auf Tinkerboard S, CUxD 2.6, XML-1.20, ioBroker (HM,HMIP, Zigbee, Zwave und Shelly) und Alexa in einer VM unter Proxmox, VitoComfort 200
Re: 4fach PULSECOUNTER für Strom, Gas, Wasser und Solar
Hallo MartiBr
Vielen Dank für den Tipp. Schau ich mir gleich mal an.
Viele Grüße und noch einen schönen Sonntag. Edi
Vielen Dank für den Tipp. Schau ich mir gleich mal an.
Viele Grüße und noch einen schönen Sonntag. Edi
Re: 4fach PULSECOUNTER für Strom, Gas, Wasser und Solar
Ich habe mir auch den Pulsecounter bestellt und zusammengebaut. Aber irgenwie komme ich mit der Anzeige in CCU-Historian noch nicht klar.
Es sind immer wieder Ausschläge in den Trends sichtbar. Auch müßte doch der Zähler bei 0.9m³ stehen?
Muss ich im Historian noch was einstellen? Oder habe ich den Datenpunkt falsch konfiguriert?
Es sind immer wieder Ausschläge in den Trends sichtbar. Auch müßte doch der Zähler bei 0.9m³ stehen?
Muss ich im Historian noch was einstellen? Oder habe ich den Datenpunkt falsch konfiguriert?
www.nuiler.de
Raspberrymatic 3.57.4.20210320 rpi3
Raspberrymatic 3.57.4.20210320 rpi3
- funkleuchtturm
- Beiträge: 2367
- Registriert: 13.06.2011, 16:42
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danksagung erhalten: 357 Mal
- Kontaktdaten:
Re: 4fach PULSECOUNTER für Strom, Gas, Wasser und Solar
... ist denn die m3-Anzeige auf der Webseite des PULSECOUNTER richtig ?
Bevor man sich um den Historian kümmert, müssen die Messwerte im PULSECOUNTER erst mal stimmen. Damit stellt man sicher, daß die Pulssignale in Ordnung sind.
Ich würde auch am anfang die originalen Namen der Systemvariablen verwenden. Wenn dann alles läuft, dann kann man ggf. umbebennen.
Bevor man sich um den Historian kümmert, müssen die Messwerte im PULSECOUNTER erst mal stimmen. Damit stellt man sicher, daß die Pulssignale in Ordnung sind.
Ich würde auch am anfang die originalen Namen der Systemvariablen verwenden. Wenn dann alles läuft, dann kann man ggf. umbebennen.
Viele Gruesse
Eugen
________________________________________________
SmartHome-Eintopf mit feinem Homeduino-Gemüse
... und für Feinschmecker gibt´s den WIFFI, den WEATHERMAN-2, den PULSECOUNTER und den AIRSNIFFER
mit vielen Kochrezepten für den ambitionierten Homematiker
Eugen
________________________________________________
SmartHome-Eintopf mit feinem Homeduino-Gemüse
... und für Feinschmecker gibt´s den WIFFI, den WEATHERMAN-2, den PULSECOUNTER und den AIRSNIFFER
mit vielen Kochrezepten für den ambitionierten Homematiker
Re: 4fach PULSECOUNTER für Strom, Gas, Wasser und Solar
Ich habe einen fertig aufgebauten 4fach Pulsecounter zu verkaufen, falls ein Interesse besteht PN an mich.
www.nuiler.de
Raspberrymatic 3.57.4.20210320 rpi3
Raspberrymatic 3.57.4.20210320 rpi3
-
- Beiträge: 6
- Registriert: 21.09.2018, 22:13
Re: 4fach PULSECOUNTER für Strom, Gas, Wasser und Solar
Hallo zusammen,
ich betreibe seit vielen Monaten problemlos und sehr zuverlässig einen Pulsecounter zur Erfassung meiner Strom-, Gas- und Wasserverbräuche. Vor zwei Wochen habe ich mit der Installation einer Gartenbewässerung begonnen. Die Wasserversorgung erfolgt aus einer Zisterne über eine Gartenpumpe.
Die Anlage ist in vier Bewässerungkreise aufgeteilt, geschaltet über einen Homematic 4-fach-Schaltaktor, mit dem Hunter-Magnetventile angesteuert werden. Das Bewässerungsprogramm läuft über die CCU mit einer Pause von 1 Minute bei der Umschaltung zwischen den Bewässerungskreisen. Zur Erfassung der Wassermenge habe ich einen Wasserzähler mit S0-Modul eingebaut. Das Signal wird über einen separaten Pulsecounter erfasst (https://www.energie-zaehler.com/Wasserz ... Kaltwasser).
Die elektrischen Komponenten sind in einem Unterverteiler auf einer Hutschiene angebracht (24V-Trafo für die Magnetventile, Schaltaktor, 5V-Netzteil für Pulsecounter, Pulsecounter). Die Magnetventile befinden sich etwa 1 m unterhalb der Unterverteilung.
Das Ganze funktioniert soweit ohne Probleme. Jedoch zeigt der Pulsecounter ein eigenartiges Verhalten: Wenn ein Bewässerungskreis abgeschaltet wird, springt der Zählerstand im Pulsecounter zurück, hier die Aufzeichung über CCU-Historian:
Hat jemand eine Idee zur Ursache für das Verhalten?
Viele Güße
Lutz
ich betreibe seit vielen Monaten problemlos und sehr zuverlässig einen Pulsecounter zur Erfassung meiner Strom-, Gas- und Wasserverbräuche. Vor zwei Wochen habe ich mit der Installation einer Gartenbewässerung begonnen. Die Wasserversorgung erfolgt aus einer Zisterne über eine Gartenpumpe.
Die Anlage ist in vier Bewässerungkreise aufgeteilt, geschaltet über einen Homematic 4-fach-Schaltaktor, mit dem Hunter-Magnetventile angesteuert werden. Das Bewässerungsprogramm läuft über die CCU mit einer Pause von 1 Minute bei der Umschaltung zwischen den Bewässerungskreisen. Zur Erfassung der Wassermenge habe ich einen Wasserzähler mit S0-Modul eingebaut. Das Signal wird über einen separaten Pulsecounter erfasst (https://www.energie-zaehler.com/Wasserz ... Kaltwasser).
Die elektrischen Komponenten sind in einem Unterverteiler auf einer Hutschiene angebracht (24V-Trafo für die Magnetventile, Schaltaktor, 5V-Netzteil für Pulsecounter, Pulsecounter). Die Magnetventile befinden sich etwa 1 m unterhalb der Unterverteilung.
Das Ganze funktioniert soweit ohne Probleme. Jedoch zeigt der Pulsecounter ein eigenartiges Verhalten: Wenn ein Bewässerungskreis abgeschaltet wird, springt der Zählerstand im Pulsecounter zurück, hier die Aufzeichung über CCU-Historian:
Hat jemand eine Idee zur Ursache für das Verhalten?
Viele Güße
Lutz
- stan23
- Beiträge: 2039
- Registriert: 13.12.2016, 21:14
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Altmühltal
- Hat sich bedankt: 585 Mal
- Danksagung erhalten: 336 Mal
- Kontaktdaten:
Re: 4fach PULSECOUNTER für Strom, Gas, Wasser und Solar
Könnte es sein dass der Pulsecounter einen Reset fährt, weil das Abschalten der Ventile zu einer Stromspitze führt?
Sind die Leitungen des Pulsecounters und der Ventile vielleicht dicht beieinander? Oder der Pulsecounter zu dicht am 24 V-Trafo?
Sind die Leitungen des Pulsecounters und der Ventile vielleicht dicht beieinander? Oder der Pulsecounter zu dicht am 24 V-Trafo?
Viele Grüße
Marco
RaspberryMatic als VM auf einem NUC mit Proxmox und USB-Funkmodul
~80 Geräte (HM, HmIP, HMW, HBW, AskSin)
Marco
RaspberryMatic als VM auf einem NUC mit Proxmox und USB-Funkmodul
~80 Geräte (HM, HmIP, HMW, HBW, AskSin)
-
- Beiträge: 6
- Registriert: 21.09.2018, 22:13
Re: 4fach PULSECOUNTER für Strom, Gas, Wasser und Solar
Hallo Marco,
danke für die schnelle Antwort. Ja, sieht nach einem Reset aus. Zwischen Pulsecounter und 24 V-Trafo befindet sich nur der Schaltaktor. Hieße dann also, den Pulsecounter aus der UV nehmen und ein Stück abseits installieren? Welcher Abstand wäre sinnvoll?
Danke und viele Grüße
Lutz
danke für die schnelle Antwort. Ja, sieht nach einem Reset aus. Zwischen Pulsecounter und 24 V-Trafo befindet sich nur der Schaltaktor. Hieße dann also, den Pulsecounter aus der UV nehmen und ein Stück abseits installieren? Welcher Abstand wäre sinnvoll?
Danke und viele Grüße
Lutz
-
- Beiträge: 14165
- Registriert: 08.05.2013, 23:33
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Nordwürttemberg
- Hat sich bedankt: 585 Mal
- Danksagung erhalten: 1500 Mal
Re: 4fach PULSECOUNTER für Strom, Gas, Wasser und Solar
Trafo oder Gleichspannungsnetzteil? Bei letzterem würde ich Freilaufdioden an den Magnetventilen empfehlen. Das Abschalten der Ventile führt vermutlich zu einer Spannungsspitze im Gleichstromteil. Wenn alles galvanisch verbunden ist, kann das schon zu Fehlsignalen führen.
Gruß Xel66
Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
-
- Beiträge: 6
- Registriert: 21.09.2018, 22:13
Re: 4fach PULSECOUNTER für Strom, Gas, Wasser und Solar
Hallo Xel66,
die Magnetventile werden mit 24V AC betrieben. Dieser Trafo ist eingebaut: https://www.elv.de/hutschienentransformator-40-va.html.
Mit Freilaufdioden komme ich bei AC nicht weiter, oder?
Viele Grüße
Lutz
die Magnetventile werden mit 24V AC betrieben. Dieser Trafo ist eingebaut: https://www.elv.de/hutschienentransformator-40-va.html.
Mit Freilaufdioden komme ich bei AC nicht weiter, oder?
Viele Grüße
Lutz