Erst einmal ein freundliches HALLO in die Runde ...
Kann ich die Steckdose FS 20 ST an eine FHT 80B anmelden. Ich vermute mal nicht, aber ...
Hintergrund:
Vor zwei Jahren habe ich die Magnetventile meine Fußbodenheizung mit dem Thermostat FS 20 STR und der Steckdose FS 20 ST verbunden. Die Regelung für die einzelnen Zimmer funktioniert ganz gut.
Für weiter Funktionen ist nun eine FHZ 1000 ins Spiel gekommen. Um die Zustände in den unterschiedlichen Räumen an der Zentrale zu erkennen, wollte ich die FS 20 STR anmelden. (Hat nicht geklappt, die Gründe dafür sind mir nun klar.)
Jetzt wollte ich evtl. die FS 20 STR gegen eine FHT 80B austauschen.
FHT 80B und FS 20 ST
Moderator: Co-Administratoren
Richtig, das geht weil der FS20 STR ja nichts anderes ist als ein FS20-Sender kann die FHZ das Schaltsignal empfangen - das ist das Signal, das sonst die FS20 ST schaltet. Aufgrund dieses empfangenen Signals kannst du ein Makro starten was irgendwas beliebiges macht. Da der FS20 STR nur dieses Schaltsignal sendet hast du aber in der homeputer-Software nicht die Temperaturwerte des FS20STR und kannst über homeputer auch keine Temperatur einstellen wie beim FHT80b.
Wenn du was neu anschaffen willst nimm statt der 1000er mindestens die 1300er, besser die 1350er denn aufrüsten geht nicht.
Gruss
Lars
Wenn du was neu anschaffen willst nimm statt der 1000er mindestens die 1300er, besser die 1350er denn aufrüsten geht nicht.
Gruss
Lars