Hilfe Auswahl Energiezähler
Moderator: Co-Administratoren
Hilfe Auswahl Energiezähler
Hallo zusammen,
könte mir jemand sagen, welchen Energie Sensor ich für meinen Iskra Stromzähler benötige?
Es gibt ja den ES-LED und den ES-IEC. und ist es wahr, dass nur noch der ES-IEC unterstützt wird?
https://www.eq-3.de/Downloads/Software/ ... -TX-WM.txt
Hier mal ein Bild von dem Zähler (nicht von mir)
könte mir jemand sagen, welchen Energie Sensor ich für meinen Iskra Stromzähler benötige?
Es gibt ja den ES-LED und den ES-IEC. und ist es wahr, dass nur noch der ES-IEC unterstützt wird?
https://www.eq-3.de/Downloads/Software/ ... -TX-WM.txt
Hier mal ein Bild von dem Zähler (nicht von mir)
Raspberrymatic mit neuster Firmware auf CCU3 Charly
-
- Beiträge: 4156
- Registriert: 26.01.2016, 08:14
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Renningen
- Hat sich bedankt: 348 Mal
- Danksagung erhalten: 284 Mal
Re: Hilfe Auswahl Energiezähler
Ich hab am selben EnBW Stromzähler die LED Version, allerdings an der anderen LED wie dein vorhandener Zählerkopf.
Und nein, es ist falsch das nur noch die IEC Variante unterstützt wird.
Richtig lesen:
Gruß,
Sven
Und nein, es ist falsch das nur noch die IEC Variante unterstützt wird.
Richtig lesen:
Die Version 2.0 Unterstützt nur die IEC Variante, für alle anderen Zähler soll man weiterhin bei Version 1.2 bleiben. Vermutlich braucht die IEC Variante einfach mehr Speicher, so das eben nicht alles in eine Version passt.Attention! Only use this firmware for ICE electricity meters
with SML protocol (Smart meter language). For all other metering devices,
firmware version 1.2 is appropriate.
Gruß,
Sven
Re: Hilfe Auswahl Energiezähler
Also Du meinst den anderen Punkt der dort frei ist? Kann man da noch gut den Stand ablesen dann? Und bist Du zufrieden mit dem Gerät?
Wäre mal interessant zu wissen, danke für die Hilfe
Wäre mal interessant zu wissen, danke für die Hilfe
Raspberrymatic mit neuster Firmware auf CCU3 Charly
-
- Beiträge: 4156
- Registriert: 26.01.2016, 08:14
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Renningen
- Hat sich bedankt: 348 Mal
- Danksagung erhalten: 284 Mal
Re: Hilfe Auswahl Energiezähler
Japp, das andere.
Ja, ist noch gut lesbar, siehe Anhang.
Seit 3 Jahren ohne nennenswerte Abweichung.
Ja, ist noch gut lesbar, siehe Anhang.
Seit 3 Jahren ohne nennenswerte Abweichung.
-
- Beiträge: 10660
- Registriert: 21.09.2012, 08:09
- System: CCU
- Wohnort: Stuttgart
- Hat sich bedankt: 321 Mal
- Danksagung erhalten: 501 Mal
Re: Hilfe Auswahl Energiezähler
Hab's genau so, wie @Sven_A. Funktioniert seit Jahren absolut problemlos und erfasst den Zählerstand exakt. Hab mir aber ein kleines Skript zur Zählerstanderfassung geschrieben, weil es bei der Zählersensor-Sendeeinheit ein Problem mit dem Überlauf gibt. Zudem lasse ich mir damit wöchentlich eine kurze Verbrauchsübersicht per Push-Nachricht zusenden.
CCU3 mit stets aktueller FW und den Addons "CUxD" und "Programmedrucken", ioBroker auf Synology DiskStation DS718+ im Docker-Container;
einige Projekte: zentrales Push-Nachrichten-Programm zPNP, DoorPi-Videotürsprechanlage, An- und Abwesenheitsdetektion per Haustürschloss, zentrales Programm zur Steuerung von Beschattungsgeräten zBSP.
einige Projekte: zentrales Push-Nachrichten-Programm zPNP, DoorPi-Videotürsprechanlage, An- und Abwesenheitsdetektion per Haustürschloss, zentrales Programm zur Steuerung von Beschattungsgeräten zBSP.
Re: Hilfe Auswahl Energiezähler
Ich Danke Euch das hilft mir schon mal sehr.
Würdest Du dein Script hier posten wollen?
Ich möchte jetzt erst mal unseren Verbrauch loggen. Wollen
Uns so einen Self PV Anlage holen, dafür brauche ich aber erst
Mal ein paar Werte.
Gruß Sascha
Würdest Du dein Script hier posten wollen?
Ich möchte jetzt erst mal unseren Verbrauch loggen. Wollen
Uns so einen Self PV Anlage holen, dafür brauche ich aber erst
Mal ein paar Werte.
Gruß Sascha
Raspberrymatic mit neuster Firmware auf CCU3 Charly
-
- Beiträge: 664
- Registriert: 27.03.2019, 21:29
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 111 Mal
Re: Hilfe Auswahl Energiezähler
Hallo Sascha,
ich würde Dir zum ES-IEC raten, nicht zum ES-LED. Der ES-IEC erfasst direkt die Zählerstände als Absolutwert, kann sich somit nicht verzählen oder Probleme mit Überläufen haben. Zusätzlich gibt es auch noch die Momentanleistung über diese Schnittstelle. Außerdem funktioniert der ES-LED nicht in Verbindung mit PV, da die LED bei Einspeisung nicht "rückwärts blinken" kann.
Gruß
Don
ich würde Dir zum ES-IEC raten, nicht zum ES-LED. Der ES-IEC erfasst direkt die Zählerstände als Absolutwert, kann sich somit nicht verzählen oder Probleme mit Überläufen haben. Zusätzlich gibt es auch noch die Momentanleistung über diese Schnittstelle. Außerdem funktioniert der ES-LED nicht in Verbindung mit PV, da die LED bei Einspeisung nicht "rückwärts blinken" kann.
Gruß
Don
Re: Hilfe Auswahl Energiezähler
Hallo Don,
vielen Dank für die Info, aber kann ich den ES-IEC denn überhaupt an meinem Zähler betreiben? Ich habe schon überall angerufen, aber keiner hat eine
Auskunft für mich, daher habe ich hier auch angefragt.
Die PV Anlage ist so eine die nur eingesteckt wird, da mach ich mir später Gedanke zu, wie ich die Einbinde.
Gruß Sascha
vielen Dank für die Info, aber kann ich den ES-IEC denn überhaupt an meinem Zähler betreiben? Ich habe schon überall angerufen, aber keiner hat eine
Auskunft für mich, daher habe ich hier auch angefragt.
Die PV Anlage ist so eine die nur eingesteckt wird, da mach ich mir später Gedanke zu, wie ich die Einbinde.
Gruß Sascha
Raspberrymatic mit neuster Firmware auf CCU3 Charly
-
- Beiträge: 10660
- Registriert: 21.09.2012, 08:09
- System: CCU
- Wohnort: Stuttgart
- Hat sich bedankt: 321 Mal
- Danksagung erhalten: 501 Mal
Re: Hilfe Auswahl Energiezähler
Dein Zähler dürfte mit dem ES-IEC durchaus kompatibel sein.
Mit dem Sensor habe ich aber selbst keine Erfahrungen.
Hier mein Skript zum ES-LED. Das nutzt aber mein zPNP (siehe Signatur) für die Push-Benachrichtigung, was sich bei Bedarf natürlich entsprechend ändern lässt.
Gruß,
Thorsten
Mit dem Sensor habe ich aber selbst keine Erfahrungen.
Hier mein Skript zum ES-LED. Das nutzt aber mein zPNP (siehe Signatur) für die Push-Benachrichtigung, was sich bei Bedarf natürlich entsprechend ändern lässt.
Gruß,
Thorsten
CCU3 mit stets aktueller FW und den Addons "CUxD" und "Programmedrucken", ioBroker auf Synology DiskStation DS718+ im Docker-Container;
einige Projekte: zentrales Push-Nachrichten-Programm zPNP, DoorPi-Videotürsprechanlage, An- und Abwesenheitsdetektion per Haustürschloss, zentrales Programm zur Steuerung von Beschattungsgeräten zBSP.
einige Projekte: zentrales Push-Nachrichten-Programm zPNP, DoorPi-Videotürsprechanlage, An- und Abwesenheitsdetektion per Haustürschloss, zentrales Programm zur Steuerung von Beschattungsgeräten zBSP.
Re: Hilfe Auswahl Energiezähler
Hallo Thorsten,
woher hast Du den Screenshot, wo der Zähler aufgeführt wird? Ich möchte nur sicher gehen, bevor ich was falsche kaufe.
Gruß Sascha
woher hast Du den Screenshot, wo der Zähler aufgeführt wird? Ich möchte nur sicher gehen, bevor ich was falsche kaufe.
Gruß Sascha
Raspberrymatic mit neuster Firmware auf CCU3 Charly